lorex ha scritto: ↑14/02/2023, 19:41
mi intrometto nella discussione per chiedere questo dettaglio.... qui si parla di ABB B211121 come smart meter, ma leggevo sul sito che è di livello STEEL e non compatibile con i sistemi fotovoltaici.
[...]
Va bene, supponiamo pure che il B21 121 (steel) sia monodirezionale e quindi incompatibille col FV, ma almno di notte, col FV down, dovrebbe funzionare no?
Se io ho 6kw al contatore, è buio quindi il FV è off, la casa sta assorbendo 600W, vorrei automaticamente caricare a 5,4 kw o quasi... questo mi aspetto, ma io ancora non riesco a farlo funzionare. Spiego cosa ho fatto.
Dopo aver finalmente trovato il manuale con la logica di funzionamento dei tre parametri potenza max in kw, soglia superiore e inferiore in percentuale, sono andato a riprovare e ho trovato che qualche aggiornamento ha cambiato tutto, quindi quel manuale non conta più nulla... hanno aggiunto una moltitudine di parametri e adesso la configurazione è molto più dettagliata/complicata.
Ora la potenza max va messa in A (ampere), le soglie sono diventate 3, da specificare sempre in A (non più in %) e per ognuna si può impostare un tempo di intervento in secondi per la variazione di corrente e di quanto variarla, sempre in A. TUTTO MOLTO BELLO apparentemente!!! Vi sono poi altri parametri sui quali sorvolo in quanto non importanti per il normale caso monofase senza problemi (lasciato il default).
Dopo aver cercato per 2 ore una documentazione aggiornata, avendola finalmente trovata (solo in inglese) mi sono apprestato fiducioso a fare la prova (sempre col buio e FV off): ho impostato 'grid limit' (ora la potenza max si chiama cosi, limite della rete) a 26A, che dovrebbe essere circa 6kw, e mi ha proposto automaticamente come soglia superiore 23A (circa 88% secondo il vecchio modo), e quella inferiore 20A (circa 76%), 5 secondi tempo di intervento e 1A la variazione. Lasciamo perdere la terza soglia (quella di allarme).
Ho lasciato così e provato a vedere che succede: l'assorbimento dell'abitazione sta sui 600W nel momento della prova. Supponendo che 26A sia 5.8kw, 23A 5.2kw e 20A 4.6kw, secondo il manuale deve succedere che se l'assorbimento supera 5.2kw (upper l imit), supponiamo 5.6kw con casa 0.6+wb 5.0=22A, entro 5 sec dovrebbe togliere 1A dal wb che andrebbe a 21A=4.8kw, ovvero totale 5.4kw (casa 0.6+wb 4.8) ancora superiore, quindi dopo altri 5 sec toglierà ancora 1A e il wb va a 20A=4.6kw, quindi +0.6 della casa totale 5,2 dovrebbe rimanere lì visto che sono nell'intervallo. Oppure al limite cala un altro A e vado a 19A con il wb che carica a 4.4kw.
Bene, se invece la logica dovesse far partire il wb da un minimo, diciamo 6A=1.4kw, dovrei vedere dall'app che ogni 5 sec aumenta 1A (ovvero passare a 1.6kw, poi 1.8... 2.0.. ecc) fino ad entrare nell'intervallo lower/upper, quindi mettiamo pure che appena arriva a 20A=4.6kw si ferma e dovrei vedere il wb caricare a 4kw (totale 4.6 con la casa). Dico ALMENO 4kw perché sarebbe auspicabile che aumentasse fino a non superare l'upper limit, ovvero caricare a 4,6kw (con casa totale 5.2kw=23A=upper limit).
Ok, non so se ho fatto casino col ragionamento, chiedo scusa la lungaggine, la morale è che il wb carica fisso a 1.6kw (6 o 7A) e non succede nulla. Sembra partire appunto da un minimo ma poi non aumenta mai come dovrebbe, essendo sotto la soglia. Questo se il settaggio manuale precedente era 10A! Ho provato a mettere manualmente il massimo (32A) e poi riattivare modbus e allora carica a circa 16A (segna 4kw scarsi) e naturalmente resta sempre fisso così. Mi chiedo: cosa c'entra l'impostazione manuale se poi la disattivo e attivo il meter!!!?!?! Non mi sembra che le cose debbano funzionare così!
Se qualcuno è riuscito a fare di meglio e mi spiega!!! Allego immagine della mia configurazione.
- esempio2.jpg (29.57 KiB) Visto 785 volte