La norma CEI nella versione attuale nonchè le specifiche tecniche dei produttori di cavi?Pnz ha scritto:
premesso che concordo con te che sia una schifezza, ma mi potresti citare articolo e norma?
Se c'è scritto "un conduttore di diametro X supporta una corrente massima di Y" non puoi trasformarla a piacimento in "N conduttori la cui sezione complessiva sia pari ad X". Le norme non sono modificabili ed interpretabili a piacimento.
Non è una questione di "puntiglio burocratico" o come lo si voglia definire ma è una questione di sicurezza.
Ipotizziamo che metti un conduttore di sezione 10 mmq di un tipo che il costruttore dice supporta 40A massimi. Ci metti a monte un magnetotermico da 40A e sei a posto. Anni dopo il conduttore si interrompe per qualsiasi motivo (topo che rosicchia, buco fatto col trapano dove non andava fatto ecc.). Quando vai ad attivare il tuo carico da 40A in questo caso cosa succede?
Ipotizziamo ora che metti due conduttori di sezione 5 mmq (facciamo finta che qualcuno li produca) uniti ai due estremi. Sezione complessiva 10 mmq, giusto? Poi ci metti il tuo magnetotermico da 40A e attivi il circuito e vedi che funziona tutto bene. Anni dopo UN SOLO CONDUTTORE viene interrotto per qualsivoglia motivo. Tu vai ad attivare il tuo carico da 40A cosa succede (ma soprattutto potrebbe succedere come conseguenza) in questo caso?
Analizza questi due casi e capirai perché stai rischiando di mandare a fuoco la casa dove vivi.