E' normale che EVR1 e-Station stacchi sotto i 200 volt?

Spazio in cui poter discutere di EVR, Wall Box, Cavi di Ricarica, Adattatori, Prese ecc.
Avatar utente
gianni.ga
Messaggi: 3591
Iscritto il: 17/12/2017, 20:29
Veicolo: Leaf Acenta 24kwh

E' normale che EVR1 e-Station stacchi sotto i 200 volt?

Messaggioda gianni.ga » 27/06/2020, 6:01

Col fv spento la tensione va sotto i 200 volt e se carico sopra gli 8 ampere l'EVR 1 della e-station va in blocco.
Capita anche ad altri?


Leaf 24 Kwh 2016, Evr 1, Fv 8 Kwp, caldaia ibrida Rotex 9kw, pdc acs 300 l schuco.
XM 1998, C5 2008, C5 2013.


ginorosi
Messaggi: 1752
Iscritto il: 31/03/2017, 8:55
Località: Fiorenza

Re: E' normale che EVR1 e-Station stacchi sotto i 200 volt?

Messaggioda ginorosi » 27/06/2020, 7:44

Sotto i 200V hai la rete non a norma , e-distribuzione deve garantire una tensione di 230V +/- 10% , guarda sulla bolletta cosa è riportato (perchè nei vecchi contratti si dimenticavano di adeguare e potresti avere 220V) e apri contestazione....
per il resto diverse apparecchiature elettroniche se sopra o sotto una tensione hanno problemi, meglio che si stacchi da se invece di rompersi....
Renault Zoe Q210 2013 -> upgradata a 41kwh -> venduta per GPL
impianto FV da 3kW dal 2010 - impianto 20kW dal 2011

Avatar utente
gianni.ga
Messaggi: 3591
Iscritto il: 17/12/2017, 20:29
Veicolo: Leaf Acenta 24kwh

Re: E' normale che EVR1 e-Station stacchi sotto i 200 volt?

Messaggioda gianni.ga » 27/06/2020, 13:52

C'è un apparecchietto economico per misurare il voltaggio?
Io l'ho dedotto dividendo la potenza per gli ampere riportati sull'evr1.
Comunqe ho chiamato l'elettricista per montare una presa industrilae blu.
Ora ho una presa con timer ed un adattatore da schuko a industriale.
L'evr1 è intelligente e mi consiglia di caricare a 8 ampere. :)
Leaf 24 Kwh 2016, Evr 1, Fv 8 Kwp, caldaia ibrida Rotex 9kw, pdc acs 300 l schuco.
XM 1998, C5 2008, C5 2013.

marcober
Messaggi: 7158
Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
Veicolo: Zoe Q90
Contatta:

Re: E' normale che EVR1 e-Station stacchi sotto i 200 volt?

Messaggioda marcober » 27/06/2020, 14:53

Per caricare dovresti avere una linea diretta fra quando principale e presa dove colleghi evr.
Più il cavo è grosso e meno poi cala la,tensione....perché puoi contestare a Enel,la tensione al contatore ....ma non la tensione alla tua presa....e se non era contestabile ti fanno pagare costi verifica.
ZOE Q90
FV: 15 kW Sunpower
Riscaldamento: PDC

Avatar utente
gianni.ga
Messaggi: 3591
Iscritto il: 17/12/2017, 20:29
Veicolo: Leaf Acenta 24kwh

Re: E' normale che EVR1 e-Station stacchi sotto i 200 volt?

Messaggioda gianni.ga » 30/06/2020, 5:34

Fra il contatore e la presa ci sono due quadri, primo tratto 6 mmq, secondo tratto 4 mmq e ultimo tratto 2,5 mmq.
Venerdi quando monto l'industriale forse dovrei sostituire l'ultimo tratto con uno da 4 mmq.
Ho provato col ic cpd originale nissan nessun problema, ma la presa mi dava un consumo di soli 1,88 kw.
Chiedo all'elettricista di misurare il voltaggio nei vari punti.
Mi costerà più questa operazione di quanto ho speso in energia elettrica per caricare la Leaf in due anni. :)
Leaf 24 Kwh 2016, Evr 1, Fv 8 Kwp, caldaia ibrida Rotex 9kw, pdc acs 300 l schuco.
XM 1998, C5 2008, C5 2013.


marcober
Messaggi: 7158
Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
Veicolo: Zoe Q90
Contatta:

Re: E' normale che EVR1 e-Station stacchi sotto i 200 volt?

Messaggioda marcober » 30/06/2020, 10:06

ovviamente se con FV spento al contatore gia misuri 200V..hai tutto il diritto di chiedere a Enel di provvedere
Il rischio poi però è che se sistemano, poi subentrano degli stacchi per alta T in piena produzione FV.
Intanto vedi che calo di T hai fra contatore e presa quando carichi..se è più di qualche V..irrobustici cavo
Ovviamente il calo T alla presa di ricarica potrà essere anche perturbato da prelevi su altri carichi della casa, che impegnano le sezioni comuni di cavo "a monte"..dunque tienine conto quando fai le prove..potresti caricare se in casa prelevi zero e poi andare "sotto tensione" se in casa aggiungi un carico
ZOE Q90
FV: 15 kW Sunpower
Riscaldamento: PDC

Avatar utente
claudio.amadori
Messaggi: 797
Iscritto il: 01/03/2016, 16:27

Re: E' normale che EVR1 e-Station stacchi sotto i 200 volt?

Messaggioda claudio.amadori » 30/06/2020, 10:32

marcober ha scritto:Per caricare dovresti avere una linea diretta fra quando principale e presa dove colleghi evr.


La norma (CEI 64-8-7-722) richiede il circuito dedicato senza se e senza ma.



Torna a “Attrezzature e Accessori”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti