Considerazioni su impianto fotovoltaico sottodimensionato con accumulo

Sfruttare l'energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico,
Avatar utente
rob_nosfe
Messaggi: 103
Iscritto il: 20/02/2018, 11:22
Località: Vicenza provincia

Re: Considerazioni su impianto fotovoltaico sottodimensionato con accumulo

Messaggioda rob_nosfe » 26/09/2018, 18:19

marco ha scritto:Piccolo OT per rob_nosfe: dai per favore una letta qui così da poter inserire le immagini nel testo.

LOL! :lol:
Non ho mai sopportato chi inserisce nei forum le immagini in linea!!
Mi ricorda troppo la mania di spedire email in formato HTML invece di usare i canonici allegati!




marcober
Messaggi: 4277
Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
Veicolo: Zoe Q90
Contatta:

Re: Considerazioni su impianto fotovoltaico sottodimensionato con accumulo

Messaggioda marcober » 26/09/2018, 19:17

rob_nosfe ha scritto:Efficienza totale carica/scarica: 74%
...ovvero dei 1600 kWh caricati nel tuo esempio ne tiri fuori 1185.]


Gulp..peggio delle ipotesi...ma legegvo anche che il Tesla è uno dei peggiori come efficienza..ma non penso si possa nadare poi mlto meglio..qualche punto avanti o indietro..

il problema è che c'è una lobby trasversale (produttori accumuli-Utilities-GSE) che ha interesse ad eliminare quella meravigliosa invenzione che è lo SSP..per farci spnedere dei soldi in accumuli, con risultato di sacrificare il 20% dell'energia FV prodotta in ambito domestico..che sarà compensata con uso di GAS e IMPORTAZIONI NUKE..a tutto vantaggio delle utilities..che in parallelo saranno quelle che vendono al consumatore il sistema di accumulo...col vantaggio di chi le produce e la benedizione del GSE che cosi non deve piu gestire lo SSP..tutti contenti tranne noi, che dobbiamo pagare accumuli che a fatica rientreranno nel tempo come spesa..perdendo in parallelo lo SSP su cui abbiamo fatto tutti i conteggi di convenienza.
Maledetti...
ZOE Q90
FV: 15 kW Sunpower
Riscaldamento: PDC

Diego
Messaggi: 689
Iscritto il: 30/11/2017, 3:17

Re: Considerazioni su impianto fotovoltaico sottodimensionato con accumulo

Messaggioda Diego » 27/09/2018, 9:35

scusate...quindi non avete risposte/consigli su quanto da me scritto x favore? grazie in funzione del mio utilizzo ovviamente...
FV 12.24 kWp + accumulo 6.6 kWh > Bici elettrica CMS-F16 (3.000 km/anno) > C-Zero del 2015 (15.000 km/anno) > Model 3 LR AWD (50.000 km/anno)

marcober
Messaggi: 4277
Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
Veicolo: Zoe Q90
Contatta:

Re: Considerazioni su impianto fotovoltaico sottodimensionato con accumulo

Messaggioda marcober » 27/09/2018, 11:05

Diego ha scritto:scusate...quindi non avete risposte/consigli su quanto da me scritto x favore? grazie in funzione del mio utilizzo ovviamente...


Se capisco bene in 3 mesi estivi le batterie ti hanno erogato 540 kwh.
Sbaglio nel dire che possiamo stimare a fine anno che siano 1200?
Se uso efficienza che Rob ci dice misurare sui Tesla ..74%..allora accumulo ha consumato 1620 kwh

Allora..si è rinunciato a 1620*0,1 (gse in scambio) cioe 162 euro..per risparmiare 1200*0,18 (Maggior tutela escluso fissi) cioe 216..risparmio annuo 54 euro
Se durano 10 anni, 540 euro.
A te i conti di quanto ci perdi a fine vita utile.
Poi, se eliminano SSP, lo metto pure io..ma se lo metto fra 5 anni, posso immaginare di pagarlo la meta di oggi...
ZOE Q90
FV: 15 kW Sunpower
Riscaldamento: PDC

Diego
Messaggi: 689
Iscritto il: 30/11/2017, 3:17

Re: Considerazioni su impianto fotovoltaico sottodimensionato con accumulo

Messaggioda Diego » 27/09/2018, 14:48

ok i tuoi conti, purtroppo non ho i mezzi per controbattere. pongo un altra domanda. di tutti i preventivi da me visionati di solo FV (2-4 kw) senza accumulo si prospettava un rientro in 6-7 anni con autoconsumo di 40-50% circa.
con gli accumulatori gli stessi preventivi si otteneva un rientro in 1 anno in + mediamente, con autoconsumo all 80%.
vi tornano questi risultati?
FV 12.24 kWp + accumulo 6.6 kWh > Bici elettrica CMS-F16 (3.000 km/anno) > C-Zero del 2015 (15.000 km/anno) > Model 3 LR AWD (50.000 km/anno)


marcober
Messaggi: 4277
Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
Veicolo: Zoe Q90
Contatta:

Re: Considerazioni su impianto fotovoltaico sottodimensionato con accumulo

Messaggioda marcober » 27/09/2018, 15:11

No, assolutamente.
Su altro forum uno ha appena pubblicato un preventivo EnelX

Buongiorno a tutti, vorrei installare un 3kw più accumulo e sto trovando conveniente un offerta di enel x a 8900 euro.
Pannelli policristallini (10) inverter ABB e batteria da 4,8kw con profondità di scarica dell'80% e vita > di 4000 cicli e installabile esternamente.


Dice che la suddivisione è 6000 e 3000

Mettiamo che faccia 3500 kwh

1) SOLO FV- autoconsumo 40%
Autoconsumo 1400 * 0,18=250 euro
Scambio 2100*0,1= 210 euro
Risparmio annuo 460 euro
3000/460= 6,5 anni di rientro.
Risparmio in 20 anni 6.200

2) FV +ACC - AutoC 80%
Autoconsumo diretto 1400= 250 euro
Autoconsumo via batteria 1400 =250 euro
Perdita carico batteri 350 kwh=0
Scambiato 350*0,1= 35
Risparmio 535 euro anno
Rientro 4500/535= 8,5 anni
Risparmio in 20 anni 6.200

IN TEORIA in 20 anni hai stesso risparmio ma IN PRATICA 1400 kwh via batteria/365 giorni =3,8 kwh/giorno che divi caricare in batteria..cosa impossibile perche per molto giorni invernali NON avrai sole abbastanza per farlo.
INOLTRE e lo fai i 4000 cicli si esauirscono in 11 anni..dopo di che ..chi mi dice che durano 20 anni le batterie?
E poi..4000 cicli..ma sono GARANTITI? e poi..garanzia che non si rompe sistema prima di 400 cicli OPPURE che avtai una certa potenza di carica SINO A 4000 cicli? se si, quanle potenza è garantita?
E comunque ..perche devo investire DI PIU per avere (forse) lo stesso risparmio?
Tutto quello che non ho..non si rompe..e se anche non si rompe, io non mi farei illusioni che durano 20 anni..dunque i 6200 del caso 2 sono MOLTI MENO..se devi cambiare baterie 2 volte..in pratica risparmio si azzera
ZOE Q90
FV: 15 kW Sunpower
Riscaldamento: PDC

Diego
Messaggi: 689
Iscritto il: 30/11/2017, 3:17

Re: Considerazioni su impianto fotovoltaico sottodimensionato con accumulo

Messaggioda Diego » 27/09/2018, 15:21

ok...diciamo che mi hai convinto...come posso metter mano all investimento nei prossimi anni per rientrare prima? ampliare il FV...se si...di quanti kw?
FV 12.24 kWp + accumulo 6.6 kWh > Bici elettrica CMS-F16 (3.000 km/anno) > C-Zero del 2015 (15.000 km/anno) > Model 3 LR AWD (50.000 km/anno)

Avatar utente
gianni.ga
Messaggi: 2501
Iscritto il: 17/12/2017, 20:29
Veicolo: Leaf Acenta 24kwh
Contatta:

Re: Considerazioni su impianto fotovoltaico sottodimensionato con accumulo

Messaggioda gianni.ga » 27/09/2018, 15:30

devi avere un impianto che produca in un anno quello che consumi oggi più quello che pensi consumeranno i nuovi impianti elettrici che comprerai nei prossimi anni.
es pdc. e seconda auto elettrica.
tieni conto che l'energia che accumuli oggi la puoi consumare anche fra 5 anni.
la durata pecisa forse la sa marcober.
Leaf 24 Kwh 2016, Evr 1, Fv 8 Kwp, caldaia ibrida Rotex 9kw, pdc acs 300 l schuco.

Diego
Messaggi: 689
Iscritto il: 30/11/2017, 3:17

Re: Considerazioni su impianto fotovoltaico sottodimensionato con accumulo

Messaggioda Diego » 27/09/2018, 15:45

espongo meglio la domanda.
ho un consumo della sola abitazione senza auto elettriche di 5000 kwh annui. ipotizzo in futuro (2-3 anni), di dover caricare le auto a casa per circa 4000 kwh annui.
al momento l impianto è FV 3.2 kwh + accumulo 6.6 kwh. (consumi 5000 kwh/anno)
assodato che il mio impianto non sia stato un investimento sensato ad oggi a causa dell acquisto dell accumulo, come mi consigliate di upgradarlo nei prossimi 2-3 anni nell ottica di consumi totali (9000 kwh/anno).
disponibili su tetto piano circa 80 mq
FV 12.24 kWp + accumulo 6.6 kWh > Bici elettrica CMS-F16 (3.000 km/anno) > C-Zero del 2015 (15.000 km/anno) > Model 3 LR AWD (50.000 km/anno)

Avatar utente
gianni.ga
Messaggi: 2501
Iscritto il: 17/12/2017, 20:29
Veicolo: Leaf Acenta 24kwh
Contatta:

Re: Considerazioni su impianto fotovoltaico sottodimensionato con accumulo

Messaggioda gianni.ga » 27/09/2018, 15:54

quanto produci oggi?
Leaf 24 Kwh 2016, Evr 1, Fv 8 Kwp, caldaia ibrida Rotex 9kw, pdc acs 300 l schuco.



Torna a “Impianti Fotovoltaici”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti