Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
luiriv
★★ Apprendista
Messaggi: 59
Iscritto il: 15/09/2022, 17:26

Incendio della Torre del Moro a Milano: non fu il cappotto

Messaggioda luiriv » 20/09/2022, 15:12

Si tratta dell'incendio dove almeno inizialmente il cappotto sembró il "colpevole"

https://www.lavoripubblici.it/news/ince ... mico-26566

Non so se ci sono stati ulteriori sviluppi della vicenda..
Ultima modifica di pepo154 il 21/09/2022, 0:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo




frank
★★★★ Esperto
Messaggi: 3572
Iscritto il: 12/12/2018, 15:18
Località: Nord Milano
Veicolo: Tesla M3 LR 2019

Re: Incendio della Torre del Moro a Milano: non fu il cappotto

Messaggioda frank » 20/09/2022, 15:23

luiriv ha scritto:Si tratta dell'incendio dove almeno inizialmente il cappotto sembró il "colpevole"

https://www.lavoripubblici.it/news/ince ... mico-26566

Non so se ci sono stati ulteriori sviluppi della vicenda..


Quello non è un cappotto, era un rivestimento esterno
Tesla Model 3 Long Range AWD 2019. Ex Peugeot ION

Carlo
★★★★ Esperto
Messaggi: 3433
Iscritto il: 23/11/2016, 22:33

Re: Incendio della Torre del Moro a Milano: non fu il cappotto

Messaggioda Carlo » 20/09/2022, 15:59

luiriv ha scritto:Si tratta dell'incendio dove almeno inizialmente il cappotto sembró il "colpevole"

https://www.lavoripubblici.it/news/ince ... mico-26566

Non so se ci sono stati ulteriori sviluppi della vicenda..



Esatto, riporto dallo stesso :

Dalle indagini e dalle prime analisi della struttura, è emerso invece chiaramente come l’incendio abbia riguardato il rivestimento esterno dell’edificio, ossia le due grandi vele realizzate con pannelli compositi in alluminio e, come abbiamo già sottolineato qualche giorno fa in questo articolo, non sia stato alimentato dal sistema a cappotto

VPP
★★★★ Esperto
Messaggi: 2333
Iscritto il: 31/01/2022, 14:21
Veicolo: Corsa-e

Re: Incendio della Torre del Moro a Milano: non fu il cappotto

Messaggioda VPP » 20/09/2022, 17:18

Il dubbio che sorge è: come può un edificio modernissimo costruito nel 2011 avere mai avuto bisogno di fare successivamente un cappotto termico? Non è che i soliti giornalisti scrivono a vanvera di cose di cui non sanno e/o capiscono nulla solo perché devono riempire uno spazio?