Come risolvere con blocco inverter Sun2000L per sottotensione?

Sfruttare l'energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico,
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Rispondi
mosix
★★ Apprendista
Messaggi: 15
Iscritto il: 30/11/2020, 16:34
Località: catania
Veicolo: e-up

Come risolvere con blocco inverter Sun2000L per sottotensione?

Messaggio da mosix »

Ciao a tutti,
la tensione di rete nella mia zona scende spesso sotto i 190V nei momenti di maggiore assorbimento, e l'inverter va in blocco. L'impianto fotovoltaico non ha accumulo, ma manda direttamente in rete. Come potrei risolvere il problema? Sul manuale si parla di modificare il valore di LVRT.



paskyu
★★★★ Esperto
Messaggi: 5671
Iscritto il: 26/03/2020, 14:51
Località: Provincia di Varese
Veicolo: e-Up 2020

Re: Come risolvere con blocco inverter Sun2000L per sottotensione?

Messaggio da paskyu »

Meglio chiamare e-distribuzione.
La tensione di rete é 230V con tolleranza di + o - 10%.
Quindi da 207V e 253V.
Se sei fuori, è di parecchio, devono intervenire loro.

Ciao
Casa passiva, VMC e PdC per ACS - e-Up 2020 Costa Azul +WP e SP, FV da 11kWp ed inverter da 6kW + accumulo da 10kWh
PaoloPerotti
★★★ Intenditore
Messaggi: 609
Iscritto il: 17/09/2020, 18:33
Località: Lombardia
Veicolo: Model 3SR+ Twingo E
Contatta:

Re: Come risolvere con blocco inverter Sun2000L per sottotensione?

Messaggio da PaoloPerotti »

NON è normale che la tensione di rete (fase - neutro) sui morsetti del contatore si abbassi così tanto dato che
la normativa prevede una tolleranza del +/- 10 % rispetto alla tensione nominale di 230V: ovvero 253 V massimi e 207 V minimi.
---
Ti consiglio di misurare con cura la tensione ai capi del tuo contatore.
Se misuri un valore più basso di 207 V chiama il servizio guasti: il numero lo trovi sulla bolletta della energia elettrica.
Spiega che tu hai un valore troppo basso di tensione e chiedi loro di intervenire in quanto ti si blocca il FV.
Di noma in un paio di giorni risolvono alzando da tensione sul trasformatore MT/BT.
Facci sapere: se non risolvi cosi devi scrivere una raccomandata .
Ciao da Paolo
Perito in Elettronica Industriale - Dal 2008 Iscritto n° 6697 all'Ordine dei Periti Industriali di Milano - Dal 2008 Iscritto n° 8430 all'Elenco dei Certificatori Energetici Lombardi - Dal 2013 Iscritto n° MI6697P0696 all'Elenco dei Professionisti Antincendio del Ministero dell'Interno ex L818/84
mosix
★★ Apprendista
Messaggi: 15
Iscritto il: 30/11/2020, 16:34
Località: catania
Veicolo: e-up

Re: Come risolvere con blocco inverter Sun2000L per sottotensione?

Messaggio da mosix »

Grazie per la risposta Paolo. Provero' a fare come consigli. Per il momento ho abbassato il valore di LVRT dell'inverter da 195V a 180V, e non si e' piu bloccato, ma di sicuro non e' normale scenda tanto la tensione di rete. Vi aggiornero'.

PaoloPerotti ha scritto:NON è normale che la tensione di rete (fase - neutro) sui morsetti del contatore si abbassi così tanto dato che
la normativa prevede una tolleranza del +/- 10 % rispetto alla tensione nominale di 230V: ovvero 253 V massimi e 207 V minimi.
---
Ti consiglio di misurare con cura la tensione ai capi del tuo contatore.
Se misuri un valore più basso di 207 V chiama il servizio guasti: il numero lo trovi sulla bolletta della energia elettrica.
Spiega che tu hai un valore troppo basso di tensione e chiedi loro di intervenire in quanto ti si blocca il FV.
Di noma in un paio di giorni risolvono alzando da tensione sul trasformatore MT/BT.
Facci sapere: se non risolvi cosi devi scrivere una raccomandata .
Ciao da Paolo

Rispondi