MINI EOLICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Produrre energia elettrica sfruttando l'energia eolica del vento.
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
aiacetelamonio
★★ Apprendista
Messaggi: 11
Iscritto il: 24/09/2017, 14:42

MINI EOLICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Messaggio da aiacetelamonio »

Salve avremmo intenzione di realizzare un piccolo impianto minieolico (o microeolico) ad asse verticale con una turbina serie Fenice 0,5 della Bs Energie.
Tale impianto da realizzare ad una decina di metri dall'abitazione (per catturare il punto più favorevole), per una serie di ragioni e di vantaggi, dovrebbe esser collegato direttamente alla nostra rete elettrica domestica, in pratica le prese di casa, per un autoconsumo di quanto prodotto (regalando ahimè al GSE le eventuali eccedenze rispetto al fabbisogno del momento).

La mia domanda, più ancora che sulla convenienza di detto impianto, riguarda gli eventuali campi magnetici che dovessero crearsi in casa e che non desidererei proprio, visto anche che per ridurli al minimo abbiamo installato anche un disgiuntore per togliere la tensione di notte nelle due camere da letto.

Potete aiutarmi a capirne di più in proposito, nella maniera più seria e scientifica possibile, com'è nella tradizione di questo forum?

Grazie a tutti fin da ora.
Graziella



Avatar utente
roberto72
★★★★ Esperto
Messaggi: 2306
Iscritto il: 28/03/2017, 11:17
Località: Spinea
Veicolo: Leaf 24 kWh

Re: MINI EOLICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Messaggio da roberto72 »

Non sono uno specialista, ma in casa avrai esattamente gli stessi valori di campo magnetico che hai ora, perché la corrente che utilizzi ora sarà la stessa che utilizzerai un domani, indipendentemente da chi o da dove viene prodotta.
Nelle immediate vicinanze dell'impianto eolico, invece, dipende da come sono schermati i componenti dello stesso, ma dovrebbero rispettare le norme di sicurezza e quindi avere una buona schermatura.
Nissan Leaf 24 kWh Consumo Immagine - Impianto FV 4,7 kWp
Avatar utente
davide
★★★★ Esperto
Messaggi: 1084
Iscritto il: 05/11/2016, 18:21
Località: Parma

Re: MINI EOLICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Messaggio da davide »

aiacetelamonio ha scritto:Salve avremmo intenzione di realizzare un piccolo impianto minieolico (o microeolico) ad asse verticale con una turbina serie Fenice 0,5 della Bs Energie.
Tale impianto da realizzare ad una decina di metri dall'abitazione (per catturare il punto più favorevole), per una serie di ragioni e di vantaggi, dovrebbe esser collegato direttamente alla nostra rete elettrica domestica, in pratica le prese di casa, per un autoconsumo di quanto prodotto (regalando ahimè al GSE le eventuali eccedenze rispetto al fabbisogno del momento).

La mia domanda, più ancora che sulla convenienza di detto impianto, riguarda gli eventuali campi magnetici che dovessero crearsi in casa e che non desidererei proprio, visto anche che per ridurli al minimo abbiamo installato anche un disgiuntore per togliere la tensione di notte nelle due camere da letto.

Potete aiutarmi a capirne di più in proposito, nella maniera più seria e scientifica possibile, com'è nella tradizione di questo forum?

Grazie a tutti fin da ora.
Graziella
perchè regali le eccedenze al GSE ? se fai lo scambio sul posto il GSE ti paga circa 11 cent per kwh dell'energia che immetti in rete, non è tanto, lo so ma è sempre meglio che niente...
Kia Soul EV 110CV 27 kWh MY2015
marcober
★★★★★ Ambasciatore
Messaggi: 11180
Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
Veicolo: Zoe Q90
Contatta:

Re: MINI EOLICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Messaggio da marcober »

perche un eolico domestico da 500 w produrra talmente poco (finche dura..) che in rete non immette nulla.
Se contatore non è impostato in bidirezionale (e non ci sarebbe motivo perche lo fosse)..l'immesso sarà letto come consumo, e quindi quando immette, PAGA (ma appunto..immette? dubito)
Quello che è certo è che aldila del GSE, farlo senza informare il distributore è ILLEGALE, per cui io per principio non lo farei (immettere o meno in tal caso non fa differenza).
Mi preoccuperei piu del rumore che genera che non del campo elettromagnetico..specie se hai dei vicini.
Fai anche una assicurazione contro danni a terzi..se un forte vento la rompe e partono detriti...è pericloso.
Ma un tranquillo FV..che sai quanto costa, quanto rende, quanto dura e quando lo ripaghi..lo ha gia messo? perche io valuterei prima quello..silenzio assoluto.
Ultima modifica di marcober il 24/09/2017, 21:11, modificato 1 volta in totale.
ZOE Q90 - FV: 15 kW Sunpower - Riscaldamento: PDC - Se non la conosci scarica https://www.needtocharge.com/
Avatar utente
davide
★★★★ Esperto
Messaggi: 1084
Iscritto il: 05/11/2016, 18:21
Località: Parma

Re: MINI EOLICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Messaggio da davide »

Giusto, Marcober.
Aggiungo che immettere in rete senza informare il distributore è una cosa pericolosa.
Non vorresti essere nei panni del produttore se qualcuno si facesse male.
Kia Soul EV 110CV 27 kWh MY2015

marcober
★★★★★ Ambasciatore
Messaggi: 11180
Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
Veicolo: Zoe Q90
Contatta:

Re: MINI EOLICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Messaggio da marcober »

diciamo che se usa un inverter omologato, senza rete dovrebbe spegnersi anche inverter e dunque non produce nulla..MA questo lo dichiara installatore nel certificato di Conformità..dopo apposito test inverter.
E poi va comunicato al distributore..che puo anche pretendere di vedere fisicamente impinato e rifare test prima di allacciarlo...
Se manca tutto ciò e PER SBAGLIO inverter ha un gusto e immette anche senza rete e qualcuno di fa male..sono molto piu che volatili per diabetici..il tutto per qualche decina di euro anno? perche secondo me una pala da 500 W , a malapena si ripaga..
ZOE Q90 - FV: 15 kW Sunpower - Riscaldamento: PDC - Se non la conosci scarica https://www.needtocharge.com/
aiacetelamonio
★★ Apprendista
Messaggi: 11
Iscritto il: 24/09/2017, 14:42

Re: MINI EOLICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Messaggio da aiacetelamonio »

Ringrazio tutti i chiarimenti ricevuti, a chi suggeriva di attivare una connessione a GSE/Enel Distribuzione, invece che un impianto "a spina" cioè in autoconsumo di quanto prodotto, la ditta che ci installerebbe l'impianto mini eolico ci dice:

Secondo il Decreto Legislativo 115/08 , “l’ installazione di generatori eolici dal diametro massimo di 1 metro e da un’altezza complessiva di 1,5 metri sono assimilati a un intervento di manutenzione ordinaria, quindi non sono richieste autorizzazioni di alcun tipo “. Inoltre a seguito di entrata in vigore di nuova normativa non è possibile ottenere incentivi sotto 1 kW quindi il collegamento migliore è “a spina” ed è regolare, l’energia prodotta viene consumata in tempo reale.

Voi che ne dite di queste indicazioni???
Infine, visto che abbiamo già un impianto fotovoltaico, non potremmo invece mettere l'inverter dell'eolico in parallelo a quello del fotovoltaico e vendere il tutto a GSE???
Grazie ancora per le vostre impressioni in proposito.
Graziella
Avatar utente
davide
★★★★ Esperto
Messaggi: 1084
Iscritto il: 05/11/2016, 18:21
Località: Parma

Re: MINI EOLICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Messaggio da davide »

Puoi utilizzare il minieolico in locale a patto che tutto il tuo impianto utilizzatore sia sempre completamente staccato dalla rete. (Funzionamento in isola).
È il caso delle barche a vela.....
Se invece vuoi aggiungere il minieolico al ftv non lo puoi fare "aumma aumma" ma è necessario una "modifica della connessione esistente" . In altre parole il distributore deve essere informato che il tuo impianto complessivo ha una potenza in immissione maggiorata di 500 W.
La corrente di corto circuito cambia leggermente.
Potrebbe, e dico potrebbe, essere necessaria una leggera modifica della taratura delle protezioni di interfaccia.
Bisogna informarsi bene e fare due conti. Non so se vale la candela.
Nel primo caso se manca il vento sei al buio.
Nel secondo caso i costi si ripagano senza incentivi ? Boh...?
Kia Soul EV 110CV 27 kWh MY2015
marcober
★★★★★ Ambasciatore
Messaggi: 11180
Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
Veicolo: Zoe Q90
Contatta:

Re: MINI EOLICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Messaggio da marcober »

Quota Davide al 100% e aggiungo...vero che non serve autorizzazione edilizia ..ma la domanda al Distributore elettrico (e poi comunicazione a Gaudi) va EMPRE fatta, anche sotto 1 kw di potenza (e poi qui si somma ad altra potenza gia esistente)

non farla è illegale.. non solo..ma farlo senza comunicarlo poi al GSE otrebbe far perdere requisiti delle eventuali Convenzioni esistenti..ad esempio SSP..ma anche Incebtivi CE (con restituzione di quanto gai erogato!)..occio!!!
ZOE Q90 - FV: 15 kW Sunpower - Riscaldamento: PDC - Se non la conosci scarica https://www.needtocharge.com/
aiacetelamonio
★★ Apprendista
Messaggi: 11
Iscritto il: 24/09/2017, 14:42

Re: MINI EOLICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Messaggio da aiacetelamonio »

Quindi, se non ho capito male, avendo già un fotovoltaico (IV conto energia con scambio sul posto), io potrei chiedere a GSE di integrare la mia attuale produzione solare aggiungendo una turbina mini-eolica in parallelo, facendo nuovamente tarare sia l'inverter esistente che l'interfaccia, rendendoli adeguati ad una produzione maggiorata, ma senza dover per forza modificare il mio contratto di fornitura incentivato? Oppure sbaglio in qualche passaggio??
Grazie di nuovo,
Graziella