Messaggioda Ser8465 » 12/05/2019, 16:42

frank ha scritto:L'opposizione non può riguardare il contatore. Quello è obbligato a fartelo installare.
Il problema può essere la linea da portare al box. La norma prevede che sia un cavo e non fili. Se non sta nel corrugato va fatta una nuova canalina come nel mio caso. Poi bisogna vedere se serve lo sgancio. Nel mio caso la bobina era in altro locale contatori a 40 m. Per fortuna almeno qui c'erano canaline larghe che giravano nelle cantine.


Concordo, io ho il contatore "privato" ma comunque il mio elettricista ha sostituito i fili da 1,5 con quelli da 2,5 utilizzando la canalina esistente che aveva spazio a sufficienza. Ad ogni modo nel box mi ha messo un quadro con "sgancio rapido" (credo si dica così).




frank
Messaggi: 175
Iscritto il: 12/12/2018, 15:18

Re: Installazione nuova utenza condominio per wall box in garage

Messaggioda frank » 12/05/2019, 19:02

Lo sgancio per Vigili del fuoco è previsto per corsello con più di tot box ( forse 9 ma non so esattamente). Si tratta di un pulsante rosso da premere in caso di incendio che deve togliere la tensione a tutta la zona box. Sia impianti condominiali che impianti privati. Se esiste nel condominio, anche la tua linea si deve staccare premendo questo tasto di emergenza. Va collegato anche al tuo interruttore nel locale contatori. Non nel box.