Ti rispondo da ingegnere elettrotecnico.500elettrica ha scritto:Ecco, questo è molto interessante: a seconda della distanza...MassimoV ha scritto: ma considera che al 99% devi crearti un linea dedicata, con fili maggiorati (dipende dalla distanza dal POD)
Ipotizziamo che per la wallbox monofase 7,4kw è previsto di usare cavo 6mm quadri, vicina al contatore di pochi metri, mentre per una distanza di 50 metri che sezione di cavo andrebbe utilizzato?
Purtroppo le risposte di tutti gli elettricisti che io ho interpellato si dividono in due, molti dicono che va bene il 6mm quadri mentre pochi altri dicono 10mm quadri. Un amico ingegnere elettronico dice che se il 6mm quadri è idoneo per pochi metri, sarà idoneo anche per 50 metri, questa distanza è ininfluente e che chi mi vuole installare il 10mm quadri, desidera prendermi solo soldi in più.
Non avendo risposte certe, come solito, e non volendo rischiare, ho installato il 10mm quadri ma credo di aver buttato soldi inutilmente sia per il cavo più grosso, sia per la canalina più grande che per 50 metri ha un bel costo.
Prima cosa non interpellare un ingegnere elettronico per queste cose, sarebbe come chiedere a me che sono elettrotecnico un consiglio su un circuito della radio di casa.
La sezione di un cavo si dimensiona in base a molti fattori, caduta di tensione massima ammessa, perdite per effettojoule massime ammesse ecc.
Il più importante è la protezione del cavo stesso e degli apparecchi ad esso collegati realizzato attraverso il sistema di protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti. Per prima cosa deve misurare il valore del corto circuito alla partenza della linea. Senza questo valore tutto il resto perde di significato.
Poi devi definire la potenza di ricarica che vuoi, quella potenza determina la taglia dell'interruttore magnetotermico (abbandoniamo i fusibili).
Poniamo che vuoi ricaricare a 6 kW in monofase allora la taglia dell'interruttore sará 32 A.
A questo punto va scelta la curva di intervento, nel caso specifico io sceglierei una C ma si potrebbe ipotizzare anche una B.
La curva B ha un intervento sul magnetico pari a 10x con una variabilitá (a seconda della norma di prova a costruttiva) anche del 20%. Quindi prendi 12x.
32A x12 fanno? 384 A.
Il tuo cavo in cto cto a fine linea deve avere almeno 384 A di cto cto.
A questo punto prendi il valore cto cto a inizio linea e calcoli la sezione minima per avere almeno 384 A di cro cto a fine linea.
Questa procedura si chiama calcolo della lunghezza massima protetta.
A quel punto, una volta accertato che la linea è protetta verifichi gli altri parametri come caduta di tensione ecc.
Quindi per prima cosa devi verificare la cto cto a inizio linea altrimenti qualunque numero te lo puoi giocare al lotto.