"Pelvix"
Ecco: come si fa a capire se i calcoli del termotecnico sono corretti oppure no? perchè la PdC l'ha scelta lui, mica io ...
Considera inoltre che la mia PdC non è inverter ma ON/OFF: il termotecnico dice che è migliore delle PdC ad inverter perchè è più efficiente: è vero?
L'unica è far fare i calcoli ad un' altro Termotecnico.....ma devi trovare un professionista che sapeva fare il suo lavoro anche prima del boom 110%, perchè con il Bonus sono tanti quelli che si sono improvvisati "esperti".
Purtroppo temo che ormai, anche se qualcuno ti certifica che hai un impianto sovraddimensionato ....cosa puoi fare?
Poi 800L di accumulo per 2 persone sono una follia, anche in questo caso con la metà eri più che coperto e siccome si parla solo di ACS purtroppo qui la metratura e l'isolamento della casa non c'entrano nulla, andava solo considerato quanti siete in casa e l'uso che fate abitualmente dell'acqua sanitaria.
Per quanto riguarda la scelta della PDC on/off al posto di una modulante, non conosco la marca della tua, ma è la prima volta che sento dire che una on/off è meglio di una modulante.....anche solo per logica.
Come a volte capita...diciamo...che forse sei stato poco fortunato con il tenico.
Per farti capire questi sono i consumi miei di oggi, considera che l'ho accesa tardi intorno alle 14:20 perchè avevo circa 19,5°
Se escludi il consumo di 2.2Kwh delle 11:00 in cui gli faccio portare l'accumulo ACS (500L) a 48° per il resto della giornata la PDC ha consumato circa 7.5 Kwh ed ho mantenuto la casa a 21.5°
Come vedi dalle barre sempre decrescenti la PDC è partita da 1.4Kwh fino ad arrivare a solo 580Wh senza nessun on/off ma semplicemente modulando la potenza.
- WhatsApp Image 2022-12-09 at 01.00.48.jpeg (268.99 KiB) Visto 682 volte