Adattatore da Schuko a industriale CEE monofase blu
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Adattatore da Schuko a industriale CEE monofase blu
Ho comprato un adattatore tipo questo.
La confezione diceva 4 ore a 16 ampere.
L'ho provato un'ora e ho sentito che il cavo era caldo.
Ho ridotto la potenza a 13 ampere e la situazione è migliorata.
Se in futuro vorrò usare l'EVR1 a 16 ampere dovrò montare una presa industriale a parete.
(la foto è Indicativa)La confezione diceva 4 ore a 16 ampere.
L'ho provato un'ora e ho sentito che il cavo era caldo.
Ho ridotto la potenza a 13 ampere e la situazione è migliorata.
Se in futuro vorrò usare l'EVR1 a 16 ampere dovrò montare una presa industriale a parete.
Leaf 62 kwh 10th Anniversary, Wallbox Prism Solar - Fv 8 Kwp - caldaia ibrida Rotex 9kw - pdc acs 300 l schuco - C5 2008, C5 2013
- roberto72
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 2306
- Iscritto il: 28/03/2017, 11:17
- Località: Spinea
- Veicolo: Leaf 24 kWh
Re: Adattatore da Schuko a industriale CEE monofase blu
Da quello che so io con la schuko dovresti caricare al massimo a 10A, quindi quel cavo sarà adatto a quegli Ampère massimi.
Nissan Leaf 24 kWh Consumo - Impianto FV 4,7 kWp
- selidori
- ★★★★★ Ambasciatore
- Messaggi: 20511
- Iscritto il: 14/02/2016, 11:17
- Località: Milano
- Veicolo: EC4...
- Contatta:
Re: Adattatore da Schuko a industriale CEE monofase blu
come hai detto la foto è indicativa, ma se gli somigliasse, il cavo sembra veramente molto piccolo.
Probabilmente però sul tuo cavo ci dovrebbe essere scritto la dimensione.
16 ampere per ore mi sembrano comunque tanti per una shuko anche se fosse cablata bene con un bel cavo però mi sembra che il problema sia più sul lato presa a muro: se c'e' una schuko ed eragano veramente 16amepre per tante ore, non c'e' molto da fidarsi.
Detto in altra maniera, una presa shuko da 16A è secondo me sospetta.
Probabilmente però sul tuo cavo ci dovrebbe essere scritto la dimensione.
16 ampere per ore mi sembrano comunque tanti per una shuko anche se fosse cablata bene con un bel cavo però mi sembra che il problema sia più sul lato presa a muro: se c'e' una schuko ed eragano veramente 16amepre per tante ore, non c'e' molto da fidarsi.
Detto in altra maniera, una presa shuko da 16A è secondo me sospetta.
Re: Adattatore da Schuko a industriale CEE monofase blu
Questa è la presa a muro:
Assiema alla Leaf c'erano in dotazione l'Evr1 e una presa cee da muro, ma la presa comandata dal fv che si inserisce fra muro ed Evr1 è di tipo schuko a 13 A da entrambi i lati.
Di solito la uso a 8 A per sfruttare al meglio il FV.Assiema alla Leaf c'erano in dotazione l'Evr1 e una presa cee da muro, ma la presa comandata dal fv che si inserisce fra muro ed Evr1 è di tipo schuko a 13 A da entrambi i lati.
Leaf 62 kwh 10th Anniversary, Wallbox Prism Solar - Fv 8 Kwp - caldaia ibrida Rotex 9kw - pdc acs 300 l schuco - C5 2008, C5 2013
- selidori
- ★★★★★ Ambasciatore
- Messaggi: 20511
- Iscritto il: 14/02/2016, 11:17
- Località: Milano
- Veicolo: EC4...
- Contatta:
Re: Adattatore da Schuko a industriale CEE monofase blu
Boh, sentiamo i PRESARI.
8 ampere secondo me nessun problema anche per 10 ore, ma 16 quella bipasso non la farei andare.
Però noto che invecchiano divento sempre più apprensivo...
8 ampere secondo me nessun problema anche per 10 ore, ma 16 quella bipasso non la farei andare.
Però noto che invecchiano divento sempre più apprensivo...
Re: Adattatore da Schuko a industriale CEE monofase blu
Fai bene.
Meglio tenere a freno esperimenti pericolosi da parte di gente che di mestiere fa il ragionere.
Meglio tenere a freno esperimenti pericolosi da parte di gente che di mestiere fa il ragionere.
Leaf 62 kwh 10th Anniversary, Wallbox Prism Solar - Fv 8 Kwp - caldaia ibrida Rotex 9kw - pdc acs 300 l schuco - C5 2008, C5 2013
- Fabio_Galletti
- ★★★ Intenditore
- Messaggi: 591
- Iscritto il: 01/12/2017, 15:30
- Località: Riva Valdobbia (VC)
- Contatta:
Re: Adattatore da Schuko a industriale CEE monofase blu
É una onesta Gewiss italiana universale, un buon prodotto.
Rispetto a certe cinesate di plastichina trasparente.
Ma, come tutte le universali, il contatto sono due lamelle che toccano su un'area ristretta. Area che ovviamente si scalda.
Non è il suo lavoro, ore sotto carico costante.
Da vecchio e ferramenta che vede adattatori e spine fritte da gente che attacca stupide stufette e le lascia andare per ore, sarei un ciccinino apprensivo anch'io a farlo andare a 16A.
Con in mezzo quell'altro "coso" (Parafulmine? Timer), e quindi lamella della presa - lamella dell'interruttore - lamella sulla spina uno sull'altro, ancora più apprensivo.
Rispetto a certe cinesate di plastichina trasparente.
Ma, come tutte le universali, il contatto sono due lamelle che toccano su un'area ristretta. Area che ovviamente si scalda.
Non è il suo lavoro, ore sotto carico costante.
Da vecchio e ferramenta che vede adattatori e spine fritte da gente che attacca stupide stufette e le lascia andare per ore, sarei un ciccinino apprensivo anch'io a farlo andare a 16A.
Con in mezzo quell'altro "coso" (Parafulmine? Timer), e quindi lamella della presa - lamella dell'interruttore - lamella sulla spina uno sull'altro, ancora più apprensivo.
Fabio Galletti, ferramenta http://www.allacerorosso.it - Furgone Peugeot Partner 22kWh aziendale.
Re: Adattatore da Schuko a industriale CEE monofase blu
Temevo fosse così.
Infatti ho fatto la prova solo per un'ora e i problemi già me li ha dati il cavo.
Per l'occasione avevo tolto il parafulmine.
Infatti ho fatto la prova solo per un'ora e i problemi già me li ha dati il cavo.
Per l'occasione avevo tolto il parafulmine.
Leaf 62 kwh 10th Anniversary, Wallbox Prism Solar - Fv 8 Kwp - caldaia ibrida Rotex 9kw - pdc acs 300 l schuco - C5 2008, C5 2013
-
- ★★★★★ Ambasciatore
- Messaggi: 11180
- Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
- Veicolo: Zoe Q90
- Contatta:
Re: Adattatore da Schuko a industriale CEE monofase blu
Esiste una schuko Legrand da 16A per 25 kwh continuativi..ma costa 200 euro dunque penso piu che farsi mettere una Cee Blu..che arriva a 32 A senza limiti di tempo/energia (mi pare)
ZOE Q90 - FV: 15 kW Sunpower - Riscaldamento: PDC - Se non la conosci scarica https://www.needtocharge.com/
Re: Adattatore da Schuko a industriale CEE monofase blu
Avevo due vincoli: la presa comandata Schuko collegata al monitoraggio del FV e l'evr 1 cee, ma sono bravo, non supero mai i 10 ampere.
Leaf 62 kwh 10th Anniversary, Wallbox Prism Solar - Fv 8 Kwp - caldaia ibrida Rotex 9kw - pdc acs 300 l schuco - C5 2008, C5 2013