Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Rispondi
ultiva
★ Principiante
Messaggi: 1
Iscritto il: 24/01/2023, 18:21

Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Messaggio da ultiva »

Buonasera. avrei bisogno id un parere. stanno installando un impianto fotovoltaico sul tetto id casa. per rispettare le quote sono stati installati 4 moduli a sud, 3 a ovest e 3 a est. per un totale di 4,5 kwatt ( 10 pannelli da 450watt).
come andrebbero collegate le stringhe per ottimizzare la produzione?
grazie



MaxVe
★★★★ Esperto
Messaggi: 1690
Iscritto il: 26/07/2021, 15:27
Località: Veneto
Veicolo: Renault Zoe R135

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Messaggio da MaxVe »

I pannelli con 3 esposizioni vanno montati con gli ottimizzatori altrimenti avrai un notevole taglio del rendimento dell'impianto.
Una volta messi gli ottimizzatori come vengono collegati diventa superfluo.
Renault Zoe 135 Intens - Fotovoltaico Pannelli Rec Alpha 8,88 Kw Inverter SolarEdge con Ottimizzatori 6Kw e accumulo LG Chem Resu 10H - Climatizzazione casa Brofer HPU600
aZoenzo
★★★★ Esperto
Messaggi: 1096
Iscritto il: 29/11/2018, 15:39
Veicolo: Renault Zoe Q210 41
Contatta:

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Messaggio da aZoenzo »

@MaxVe MI hanno detto che anche se con ottimizzatori, distribuirli su 3 falde con 2 stringhe potrebbe essere controproducente perché se una stringa non raggiunge un tot di produzione non parte...
Sun3 falde con ottimizzatori consigliano di fare una stringa. Che ne pensi?
Renault Zoe Q210 2013 + batteria 41 kWh powered by Power Cruise Control; BeBikes BeComfort L6S6-W - Buon azoenzo a tutti! - www.aZoenzo.com - Simulatore costo ricarica www.aZoenzo.com/ricarica-dove-conviene
gigicar
★★★★ Esperto
Messaggi: 1046
Iscritto il: 08/11/2020, 20:46
Località: Castelli Romani
Veicolo: Tesla MY Twingo Zen

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Messaggio da gigicar »

assolutamente una stringa (con ottimizzatori), verificare la tensione massima che accetta l'inverter, Voc e Vmp.
Impianto fotovoltaico 2,94 kWp e 3 PDC 13 kWt dal 2007 - Twingo Electric Zen bianca da febbraio 2021, Tesla Model Y RWD bianca da marzo 2024
MaxVe
★★★★ Esperto
Messaggi: 1690
Iscritto il: 26/07/2021, 15:27
Località: Veneto
Veicolo: Renault Zoe R135

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Messaggio da MaxVe »

Secondo me dipende dal numero di pannelli e dalle caratteristiche dell'inverter, se sono pochi pannelli e resti nei limiti dell'inverter una stringa.
Se i pannelli sono molti e sfori i parametri per me meglio distribuirli in modo equo su due stringhe.
Renault Zoe 135 Intens - Fotovoltaico Pannelli Rec Alpha 8,88 Kw Inverter SolarEdge con Ottimizzatori 6Kw e accumulo LG Chem Resu 10H - Climatizzazione casa Brofer HPU600

ginorosi
★★★★ Esperto
Messaggi: 3649
Iscritto il: 31/03/2017, 8:55
Località: Fiorenza

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Messaggio da ginorosi »

Questo è l'unico caso in cui unica stringa con ottimizzatori è la soluzione migliore , anche se mi piacerebbe vedere cosa succede alla tensione di stringa quando il sole è a Est o a Ovest , l'ottimizzatore mantiene la corrente + alta possibile di stringa , ma quelli opposti al sole saranno a bassa tensione per sostenere la corrente di quelli irraggiati al massimo ......
Renault Zoe ZE40 R110 - impianto FV da 3kW SSP dal 2010 - impianto 20kW RID dal 2011
aZoenzo
★★★★ Esperto
Messaggi: 1096
Iscritto il: 29/11/2018, 15:39
Veicolo: Renault Zoe Q210 41
Contatta:

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Messaggio da aZoenzo »

Nella mia situazione saranno pannelli Viesmann vitovolt 300 M-AM da 430Wp 3 a est, 4 a sud e 3 a ovest
Inverter sarà Huawei SUN2000-4KTL-L1.
Così distribuiti immagino di poter aggiungere altri 2 pannelli senza dover cambiare Inverter, tanto non saranno mai tutti al massimo
Renault Zoe Q210 2013 + batteria 41 kWh powered by Power Cruise Control; BeBikes BeComfort L6S6-W - Buon azoenzo a tutti! - www.aZoenzo.com - Simulatore costo ricarica www.aZoenzo.com/ricarica-dove-conviene
Avatar utente
gianni.ga
★★★★ Esperto
Messaggi: 5439
Iscritto il: 17/12/2017, 20:29
Veicolo: Leaf 10th 62kwh

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Messaggio da gianni.ga »

Io conosco solo gli ottimizzatori solaredge che vanno benissimo, cosa propone l'huawei?
Leaf 62 kwh 10th Anniversary, Wallbox Prism Solar - Fv 8 Kwp - caldaia ibrida Rotex 9kw - pdc acs 300 l schuco - C5 2008, C5 2013
aZoenzo
★★★★ Esperto
Messaggi: 1096
Iscritto il: 29/11/2018, 15:39
Veicolo: Renault Zoe Q210 41
Contatta:

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Messaggio da aZoenzo »

Il modello è Smart Pv della Huawei
C'è scritto minimo 4 massimo 25 per stringa
Allegati
Scheda tecnica ottimizzatore Huawei SUN2000-450W-P2.pdf
(142.52 KiB) Scaricato 18 volte
Renault Zoe Q210 2013 + batteria 41 kWh powered by Power Cruise Control; BeBikes BeComfort L6S6-W - Buon azoenzo a tutti! - www.aZoenzo.com - Simulatore costo ricarica www.aZoenzo.com/ricarica-dove-conviene
frankyr
★★ Apprendista
Messaggi: 37
Iscritto il: 10/10/2022, 12:31

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Messaggio da frankyr »

io avrei preso in considerazione anche la soluzione con microinverter della Enphase

Rispondi

Torna a “Impianti Fotovoltaici”