Re: Sonoff Pow: Contatore e Timer wifi

Messaggioda gianni.ga » 03/04/2019, 20:45

Yes!
Con un caricatore interno da 16 ampere e l'evr1 a 13 speravo di meglio.
Pazienza, da febbraio a ottobre il sole è sufficiente. :)


Leaf 24 Kwh 2016, Evr 1, Fv 8 Kwp, caldaia ibrida Rotex 9kw, pdc acs 300 l schuco.


Avatar utente
marco
Amministratore
Messaggi: 10185
Iscritto il: 29/12/2015, 13:41
Località: Reggio Emilia
Veicolo: Nissan Leaf
Contatta:

Re: Sonoff Pow: Contatore e Timer wifi

Messaggioda marco » 04/04/2019, 8:12

Scusami: a 10 A e con EVSE originale, hai già verificato se l'efficienza è la stessa oppure no?
Nissan Leaf 24 kWh > Zero FX 7,2 kWh + Zero FX 5,7 kWh > Ninebot One E+ 320 Wh > FV 4,32 kWp

Avatar utente
gianni.ga
Messaggi: 1952
Iscritto il: 17/12/2017, 20:29
Veicolo: Leaf Acenta 24kwh
Contatta:

Re: Sonoff Pow: Contatore e Timer wifi

Messaggioda gianni.ga » 05/04/2019, 14:35

l'evse originale non lo uso mai a casa.
potrei provare l'evr1 a 10a.
Leaf 24 Kwh 2016, Evr 1, Fv 8 Kwp, caldaia ibrida Rotex 9kw, pdc acs 300 l schuco.

Avatar utente
marco
Amministratore
Messaggi: 10185
Iscritto il: 29/12/2015, 13:41
Località: Reggio Emilia
Veicolo: Nissan Leaf
Contatta:

Re: Sonoff Pow: Contatore e Timer wifi

Messaggioda marco » 05/04/2019, 21:41

Potresti provare entrambi, perchè non è detto che abbiano la stessa efficienza.
Nissan Leaf 24 kWh > Zero FX 7,2 kWh + Zero FX 5,7 kWh > Ninebot One E+ 320 Wh > FV 4,32 kWp

Avatar utente
gianni.ga
Messaggi: 1952
Iscritto il: 17/12/2017, 20:29
Veicolo: Leaf Acenta 24kwh
Contatta:

Re: Sonoff Pow: Contatore e Timer wifi

Messaggioda gianni.ga » 06/04/2019, 5:34

Mi servirebbe l'adattatore da cee a schuko.
Piuttosto vi segnalo il primo inconveniente a 13A.
Ho pigiato involontaramente il tasto off mentre il contatore segnava 2.700 w.
L'app ha smesso di conteggiare i consumi, ma tramite il monitoraggio elios 4u ho verificato che l'interruttore è rimasto chiuso.
Evidentemente il microinterrutore interno non regge queste potenze, pertanto posso considerare chiuso l'esperimento e consigliare di limitarne l'uso a 10 ampere.
Al di sopra di questa potenza servono due apparecchi distinti.
Uno per misurare i consumi e uno per fare da timer.
Il timer non deve esserr attraversato dalla corrente di carica, ma deve comandare un contattore a parte correttamente dimensionato, come già fanno gli altri utilizzatori di Sonoff del forum.
Leaf 24 Kwh 2016, Evr 1, Fv 8 Kwp, caldaia ibrida Rotex 9kw, pdc acs 300 l schuco.


fly
Messaggi: 181
Iscritto il: 24/11/2017, 22:26

Re: Sonoff Pow: Contatore e Timer wifi

Messaggioda fly » 09/04/2019, 0:03

Si Gianni, confermo quanto già ho scritto, quel piccolo relè non riesce a sopportare un passaggio di corrente così elevato. Nella mia gioventù quando giocavo con SCR e Triac ho sempre utilizzato metà della portata nominale per poter garantire una affidabilità nel tempo.
Provate a fare passare per otto ore 3.500 watt in una affidabile presa CEE monofase da 16a (V*A=W) e poi verificate la temperatura degli spinotti .... Comunque qui sul Forum tanti altri nostri amici hanno già spiegato con molta più scienza quanto ho descritto.
Leaf 30kWh 2017 powered by Power Cruise Control > e-bike Armony Venezia

Avatar utente
gianni.ga
Messaggi: 1952
Iscritto il: 17/12/2017, 20:29
Veicolo: Leaf Acenta 24kwh
Contatta:

Re: Sonoff Pow: Contatore e Timer wifi

Messaggioda gianni.ga » 09/04/2019, 2:54

Cosa sono SCR e Triac?
Leaf 24 Kwh 2016, Evr 1, Fv 8 Kwp, caldaia ibrida Rotex 9kw, pdc acs 300 l schuco.

Avatar utente
ErosLazzarini
Messaggi: 598
Iscritto il: 03/02/2017, 12:29
Località: Cremona

Re: Sonoff Pow: Contatore e Timer wifi

Messaggioda ErosLazzarini » 09/04/2019, 10:41

Zoe Q210 dal 2016 con upgrade 41kWh, prima Jazz Hybrid dal 2011

andbad
Messaggi: 1092
Iscritto il: 23/03/2018, 11:57

Re: Sonoff Pow: Contatore e Timer wifi

Messaggioda andbad » 09/04/2019, 13:44

fly ha scritto:Ciao andbad, avevo visto la tua risposta del 12/02/2019 per la gestione dei carichi: ma è in quella scatola stagna che vedo in basso sulla sinistra, nella foto che avevi postato?
Cosa hai usato? Materiale costosino o economico?
Grazie, Flavio

No, la scatola stagna è solo per contenere i vari cavi.
Immagine

Il modulo gestione carichi è quello a destra della suddetta scatola. Ovvero questo:
Immagine

E' programmato per staccare il carico esterno (ovvero la tensione che va alla scatola in alto) se la corrente richiesta in casa supera i 3 kW per un tot di tempo, e riattacca solo dopo 15 minuti che la richiesta è scesa sotto soglia.

In alto, invece, c'è il quadro relativo alle prese esterne, con conta-kWh ed i vari differenziali. Li sono collegate le due prese shuko appena sotto e la wallbox Enel esterna (che non uso mai, si intravede il cavo bianco in alto che passa in un foro sul retro).

By(t)e
eVe: electric vehicle eVe
Leaf 30kWh 2016 powered by Power Cruise Control

fly
Messaggi: 181
Iscritto il: 24/11/2017, 22:26

Re: Sonoff Pow: Contatore e Timer wifi

Messaggioda fly » 09/04/2019, 16:05

gianni.ga ha scritto:Cosa sono SCR e Triac?

Ciao Gianni, i triacs sono quei componenti che ci sono nel comando delle luci dimmerate di casa, o almeno questo si usava tempo fa. In gioventù con questi Triacs regolavo lampade alogene fino a 2 Kw ed era buona norma prevedere un triac da almeno 25a per avere la certezza di non surriscaldare il tutto e non avere variazioni nella curva del Triac nel tempo. Per mia sicurezza il teleruttore che ho installato e che si vede nella foto, è da 25a, sempre per avere un margine certamente ampio di lavoro.
Leaf 30kWh 2017 powered by Power Cruise Control > e-bike Armony Venezia