È normale che l'inverter SUN2000-6KTL arrivi a 55°C già ora?

Sfruttare l'energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico,
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
michelem
★ Principiante
Messaggi: 6
Iscritto il: 24/06/2022, 12:43

Re: È normale che l'inverter SUN2000-6KTL arrivi a 55°C già ora?

Messaggio da michelem »

cicofarina ha scritto:Mi puoi spiegare meglio cosa hai installato ?? E' una ventola esterna tipo ventilatore o ventolina da PC oppure una cosa specifica ?? MA la temperatura dell'inverter interno io non riesco a vederla dall'app ufficiale di Huawei. Voi come fate ?? Grazie dei suggerimenti. Stefano
è un estrattore elicoidale (con le ventole del pc non fai nulla) che è piazzato in alto nel locale tecnico e che espelle l'aria calda dall'interno verso l'esterno (nel locale tecnico ci sono oltre all'inverter: accumulo sempre Huawei, pompa di calore, quadri elettrici ecc. ed è circa 7mq x 2,7m di altezza) un secondo estrattore invece è piazzato in basso e immette l'aria dall'esterno e la manda all'interno del locale tecnico (questo non preleva aria proprio dall'esterno dell'abitazione ma da un locale adiacente in cui la temperatura è solitamente 5/6° più bassa, essendo una mansarda coibentata e insonorizzata non mi sono preoccupato del rumore delle ventole...).
l'estrattore espulsione +estrattore immissione hanno un sensore della temperatura collegato ad un attuatore: se la temperatura del locale tecnico supera i 35° si accendono finché non la riportano a circa 30° e poi si spengono (in questi giorni ho già 35° all'esterno e stanno accessi 20 ore :D ).

riedito per farti vedere andamento produzione FV/temperatura inverter (prima sfioravo i 70° e oltre) con temperatura esterna di 36° (sono in Calabria e fa caldo :D )
Immagine 2022-07-19 201421.jpg
Immagine 2022-07-19 201421.jpg (37.42 KiB) Visto 2640 volte



cicofarina
★★ Apprendista
Messaggi: 12
Iscritto il: 11/04/2022, 10:35

Re: È normale che l'inverter SUN2000-6KTL arrivi a 55°C già ora?

Messaggio da cicofarina »

Grazie
Davidenani
★★★ Intenditore
Messaggi: 964
Iscritto il: 17/03/2021, 0:16
Località: Treviso
Veicolo: ID4 Pro Performance

Re: È normale che l'inverter SUN2000-6KTL arrivi a 55°C già ora?

Messaggio da Davidenani »

cicofarina ha scritto: io non riesco a vederla dall'app ufficiale di Huawei. Voi come fate ?? Grazie dei suggerimenti. Stefano
Con l’app ufficiale vedi di tutto e di più, ma devi collegarti all’inverter tramite la sua Wi-Fi e non attraverso il loro server.
In pratica ti colleghi alla sua Wi-Fi poi vai qui
16B48669-689E-4A3E-A5E2-154B7F7CA44B.jpeg
16B48669-689E-4A3E-A5E2-154B7F7CA44B.jpeg (97.92 KiB) Visto 2591 volte
Poi vai qui
584F416F-928A-47A7-8DAE-3C73C5D97F1F.jpeg
584F416F-928A-47A7-8DAE-3C73C5D97F1F.jpeg (78.82 KiB) Visto 2591 volte
Poi
4EE7F6E4-693B-43E8-A729-0C5B0BA2C09F.jpeg
4EE7F6E4-693B-43E8-A729-0C5B0BA2C09F.jpeg (54.36 KiB) Visto 2591 volte
Qui devi selezionare utente e la prima volta ti chiederà di crearti la password (diversa da quella del portale, ti serve esclusivamente per accedere al l’inverter in locale
Poi
2C734FA6-E1CA-4A56-9160-3CF6A6EA62F9.png
2C734FA6-E1CA-4A56-9160-3CF6A6EA62F9.png (1.32 MiB) Visto 2591 volte
Poi
683049BF-9091-4F2F-887C-48B42909ED58.jpeg
683049BF-9091-4F2F-887C-48B42909ED58.jpeg (101.79 KiB) Visto 2591 volte
Poi
9C473EC5-9D12-49DE-B8A8-545B58DD011D.jpeg
9C473EC5-9D12-49DE-B8A8-545B58DD011D.jpeg (102.64 KiB) Visto 2591 volte
Ed infine
DAF1C3DE-1DFB-4553-B782-670DA5DC6BD5.jpeg
DAF1C3DE-1DFB-4553-B782-670DA5DC6BD5.jpeg (107.05 KiB) Visto 2591 volte
cicofarina
★★ Apprendista
Messaggi: 12
Iscritto il: 11/04/2022, 10:35

Re: È normale che l'inverter SUN2000-6KTL arrivi a 55°C già ora?

Messaggio da cicofarina »

Fantastico. Grazie mille
Davidenani
★★★ Intenditore
Messaggi: 964
Iscritto il: 17/03/2021, 0:16
Località: Treviso
Veicolo: ID4 Pro Performance

Re: È normale che l'inverter SUN2000-6KTL arrivi a 55°C già ora?

Messaggio da Davidenani »

cicofarina ha scritto:Fantastico. Grazie mille
Figurati, a proposito… domenica sono arrivati anche due aggiornamenti fw da fare… uno per l’inverter è uno per le batterie

kekko83m2
★ Principiante
Messaggi: 2
Iscritto il: 13/08/2022, 20:35

Re: È normale che l'inverter SUN2000-6KTL arrivi a 55°C già ora?

Messaggio da kekko83m2 »

Penso che sia normale specialmente quando ci sono dei picchi di produzione. Al mio un 6kw, per ovviare al problema ho costruito con delle ventole una sorta di dissipatore per raffreddarlo. Sono arrivato a ciò perché quando era caldo nemmeno le mani sopra si potevano poggiare per il calore che sviluppava. In questo modo ho risolto il problema. Di seguito il lavoro che ho fatto. Non è ancora completo perché sto aspettando che mi arriva un termoregolatore per settare i range di temperatura per fare in modo che le ventole si attivano e si disattivano in automatico.
Screenshot_20220813-181157.png
Screenshot_20220813-181157.png (180.39 KiB) Visto 2479 volte
IMG-20220813-WA0026.jpeg
IMG-20220813-WA0026.jpeg (903.54 KiB) Visto 2479 volte
Davidenani
★★★ Intenditore
Messaggi: 964
Iscritto il: 17/03/2021, 0:16
Località: Treviso
Veicolo: ID4 Pro Performance

Re: È normale che l'inverter SUN2000-6KTL arrivi a 55°C già ora?

Messaggio da Davidenani »

kekko83m2 ha scritto: una sorta di dissipatore per raffreddarlo.
Domanda: estraggono o immettono aria le ventole che hai aggiunto?
Davidenani
★★★ Intenditore
Messaggi: 964
Iscritto il: 17/03/2021, 0:16
Località: Treviso
Veicolo: ID4 Pro Performance

Re: È normale che l'inverter SUN2000-6KTL arrivi a 55°C già ora?

Messaggio da Davidenani »

Solo oggi (non so da quando è così) noto che nel l’inverter lo stato della connessione remota è in errore… nessun malfunzionamento per adesso.. da app e sito web i dati sembrano ok ed aggiornarsi regolarmente.. Anche a voi questo problema?
32F65308-EC56-4F94-819A-DEF3EA374F6E.png
32F65308-EC56-4F94-819A-DEF3EA374F6E.png (750.42 KiB) Visto 2296 volte
09CC38D1-A5BE-4959-B201-BFFD73157DFA.jpeg
09CC38D1-A5BE-4959-B201-BFFD73157DFA.jpeg (133.16 KiB) Visto 2296 volte
kekko83m2
★ Principiante
Messaggi: 2
Iscritto il: 13/08/2022, 20:35

Re: È normale che l'inverter SUN2000-6KTL arrivi a 55°C già ora?

Messaggio da kekko83m2 »

Davidenani ha scritto:
kekko83m2 ha scritto: una sorta di dissipatore per raffreddarlo.
Domanda: estraggono o immettono aria le ventole che hai aggiunto?
Immette aria da sopra verso il basso. Ho inclinato le ventole in modo che il flusso d'aria passa dietro e avanti il telaio. Ti posso garantire che ho risolto il problema alla grande. Le temperature di settaggio sono che a 50 gradi partono le ventole, appena che l'inverter ha una temperatura di 40gradi si spengono. In questo modo preservò i componenti elettronici dalle altre temperatura e penso di garantirmi una maggiore produzione di energia.
amigacd32
★★★ Intenditore
Messaggi: 231
Iscritto il: 21/04/2022, 17:21

Re: È normale che l'inverter SUN2000-6KTL arrivi a 55°C già ora?

Messaggio da amigacd32 »

Oltre ad Huawei, ci sono altri brand che permettono monitoraggio con smartphone da locale, senza far uso del cloud ? (

Rispondi