Cosa ne pensate di questo schema di quadro elettrico per FV?
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 9
- Iscritto il: 14/08/2022, 23:01
Cosa ne pensate di questo schema di quadro elettrico per FV?
Salve ragazzi, ho appena finito lo schema elettrico di un impianto fotovoltaico.
Volevo qualche dritta, sul dimensionamento degli interruttori differenziali magnetotermici.
Materiale usato:
FN81NC25 - BTICINO interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 25A - Icn = 6kA - Vn = 230 Vac
5094457 - OBO Betterman limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2 - V25-B+C 1+NPE
GC8813AC25 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 25A - Icn = 4,5kA - Vn = 230V - Idn = 0,03A
GA8813AC16 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 16A - Icn = 4,5kA - Vn = 230 - Idn = 30mA
GC8813AC16 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 16A - Icn = 4,5kA - Vn = 230V - Idn = 0,03A
GA8813AC10 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 10A - Icn = 4,5kA - Vn = 230 - Idn = 30mA
FC881C6 - BTICINO interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 6A - Icn= 4,5kA - Vn = 230 Vac
FC881C10 - BTICINO interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 10A - Icn= 4,5kA - Vn = 230 Vac
FB01D2P - LOVATO porta fusibile Lovato 32A per fusibili 10x38mm
GD025AT2 - LOVATO interruttore Sezionatore Lovato DC, corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC DC 25A 800V - 16A 1000V
SG2DG600M2 - LOVATO scaricatore di Sovratensione fotovoltaico tipo 2, tensione nominale/continua 600VDC, livello di protezione Up <1,9 kW
5SL62327BB - SIEMENS interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 32A - Icn = 6kA - Vn = 230 Vac
5SU16567KK32 - SIEMENS interruttore magnetotermico differenziale Tipo A - In = 32A - Icn = 6kA - Idn = 300ma
Grazie, buon ferragosto
Volevo qualche dritta, sul dimensionamento degli interruttori differenziali magnetotermici.
Materiale usato:
FN81NC25 - BTICINO interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 25A - Icn = 6kA - Vn = 230 Vac
5094457 - OBO Betterman limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2 - V25-B+C 1+NPE
GC8813AC25 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 25A - Icn = 4,5kA - Vn = 230V - Idn = 0,03A
GA8813AC16 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 16A - Icn = 4,5kA - Vn = 230 - Idn = 30mA
GC8813AC16 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 16A - Icn = 4,5kA - Vn = 230V - Idn = 0,03A
GA8813AC10 - BTICINO interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - Tipo AC - In = 10A - Icn = 4,5kA - Vn = 230 - Idn = 30mA
FC881C6 - BTICINO interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 6A - Icn= 4,5kA - Vn = 230 Vac
FC881C10 - BTICINO interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 10A - Icn= 4,5kA - Vn = 230 Vac
FB01D2P - LOVATO porta fusibile Lovato 32A per fusibili 10x38mm
GD025AT2 - LOVATO interruttore Sezionatore Lovato DC, corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC DC 25A 800V - 16A 1000V
SG2DG600M2 - LOVATO scaricatore di Sovratensione fotovoltaico tipo 2, tensione nominale/continua 600VDC, livello di protezione Up <1,9 kW
5SL62327BB - SIEMENS interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In = 32A - Icn = 6kA - Vn = 230 Vac
5SU16567KK32 - SIEMENS interruttore magnetotermico differenziale Tipo A - In = 32A - Icn = 6kA - Idn = 300ma
Grazie, buon ferragosto
- Murales
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 2844
- Iscritto il: 04/11/2020, 15:48
- Località: Sarzana
- Veicolo: Kia e-Soul 64kWh
Re: Cosa ne pensate di questo schema di quadro elettrico per FV?
Questo mt-diff non dovrebbe essere un selettivo da 300 mA?
Altrimenti rischia di intervenire insieme a qualsiasi altro mt-diff, no?
Inoltre, sia questo che il dispositivo generale non avrebbe più senso metterli da 40A?
Infine, io ti consiglierei differenziali di tipo A, almeno per quello "generale" selettivo.
Comunque io non sono un elettrotecnico, eh...devi sentire un professionista
Altrimenti rischia di intervenire insieme a qualsiasi altro mt-diff, no?
Inoltre, sia questo che il dispositivo generale non avrebbe più senso metterli da 40A?
Infine, io ti consiglierei differenziali di tipo A, almeno per quello "generale" selettivo.
Comunque io non sono un elettrotecnico, eh...devi sentire un professionista
Fabrizio - Kia e-Soul style 64 kWh || Citroën ë-Berlingo Van 22 kWh || FV (2+1,6)kWp || wb Prism Solar || Home Assistant
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 9
- Iscritto il: 14/08/2022, 23:01
Re: Cosa ne pensate di questo schema di quadro elettrico per FV?
Ciao, hai ragione. I differenziali A costano di più a differenza degli AC.
Ho modificato lo schema e credo che sia più giusto questo.
Aspetto consigli, di nuovo, buon ferragosto, buona grigliata ragazzi.
Ho modificato lo schema e credo che sia più giusto questo.
Aspetto consigli, di nuovo, buon ferragosto, buona grigliata ragazzi.
- Murales
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 2844
- Iscritto il: 04/11/2020, 15:48
- Località: Sarzana
- Veicolo: Kia e-Soul 64kWh
Re: Cosa ne pensate di questo schema di quadro elettrico per FV?
Se li acquisti in Germania, dove gli AC credo non si utilizzino più perché la normativa obbliga gli A, li trovi praticamente allo stesso prezzo degli AC in Italia.supergamma ha scritto:differenziali A costano di più a differenza degli AC.
Io ho preso dei Siemens sul sito Eibabo
40A
https://www.eibabo.it/siemens/interrutt ... eb15709889
16A
https://www.eibabo.it/siemens/interrutt ... eb10627390
Fabrizio - Kia e-Soul style 64 kWh || Citroën ë-Berlingo Van 22 kWh || FV (2+1,6)kWp || wb Prism Solar || Home Assistant
- Mtn78
- ★★★ Intenditore
- Messaggi: 639
- Iscritto il: 08/11/2019, 23:54
- Località: Vallelaghi
- Veicolo: Tesla M3 SR+
Re: Cosa ne pensate di questo schema di quadro elettrico per FV?
Se vuoi un parere per far due chiacchiere è un conto, ma il fai da te per fortuna non è previsto nella progettazione degli impianti. Dato che comunque per connettersi in rete e obbligatorio un progetto redatto da un tecnico abilitato, non ha molto senso mettersi ad acquistare materiale che poi magari non puoi nemmeno utilizzare, poi il mio ovviamente è un parere personale.
- Murales
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 2844
- Iscritto il: 04/11/2020, 15:48
- Località: Sarzana
- Veicolo: Kia e-Soul 64kWh
Re: Cosa ne pensate di questo schema di quadro elettrico per FV?
Infatti, ho dimenticato di specificare ma lo davo per scontato: io ho acquistato parte del materiale in autonomia, coordinandomi con un elettrotecnico ed ovviamente l'installazione l'ha effettuata un elettricista
Fabrizio - Kia e-Soul style 64 kWh || Citroën ë-Berlingo Van 22 kWh || FV (2+1,6)kWp || wb Prism Solar || Home Assistant
- Mtn78
- ★★★ Intenditore
- Messaggi: 639
- Iscritto il: 08/11/2019, 23:54
- Località: Vallelaghi
- Veicolo: Tesla M3 SR+
Re: Cosa ne pensate di questo schema di quadro elettrico per FV?
Ovviamente anch'io predico bene e razzolo male... Il mio primo impianto ho acquistato quasi tutto io, a parte la ferramenta, ma era sulla casa nuova... Ho anche aiutato l'elettricista a montarlo e mi sono fatto il progetto da solo, ma quello posso farlo. nuova
Quando ho fatto l'ampliamento quest'anno da 3 a 9.15 kWp invece ho fatto solo il progetto, perché su quello avevo la detrazione al 50% e quindi non aveva senso acquistare da me.
Quando ho fatto l'ampliamento quest'anno da 3 a 9.15 kWp invece ho fatto solo il progetto, perché su quello avevo la detrazione al 50% e quindi non aveva senso acquistare da me.
Re: Cosa ne pensate di questo schema di quadro elettrico per FV?
perchè? I bonifici parlanti per merce acquistata direttamente li ho sempre inclusi nelle detrazioni. Si deve solo considerare che in tal caso non si possono includere eventuali costi di spedizione e non si può usufruire di eventuale IVA agevolata.Mtn78 ha scritto: su quello avevo la detrazione al 50% e quindi non aveva senso acquistare da me.
- Mtn78
- ★★★ Intenditore
- Messaggi: 639
- Iscritto il: 08/11/2019, 23:54
- Località: Vallelaghi
- Veicolo: Tesla M3 SR+
Re: Cosa ne pensate di questo schema di quadro elettrico per FV?
Perché la detrazione è prevista per fornitura e posa in opera, se poi il commercialista ti accetta di portare in detrazione anche quello che hai acquistato tu, meglio per te.
Re: Cosa ne pensate di questo schema di quadro elettrico per FV?
Come vedo hai un impianto fotovoltaico da 4,56KW. Mentre Enel 3,3KW
Ai fini del progetto prevale quella con maggiore potenza, che a sua volta non c'è obbligo di progetto, perché l'articolo 2 del DM 37, la potenza impegnata è la massima fra le due. Se viene indicato un valore fino a 6 non serve il progetto del tecnico abilitato ma solo quello a firma del responsabile tecnico (l'elettricista).
Quindi il DG viene dimensionato in base alla massima potenza tra fotovoltaico e enel, in questo caso prevale il fotovoltaico
4560 / (230 * 0,9 cosfi) = 22,02 A in questo caso va messo un 25A Icn = 6kA
Mentre il generale del quadro elettrico interno dove avrò la somma delle due potenze:
7860 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,97 A in questo caso va messo un 40A Icn = 6kA
Ai fini del progetto prevale quella con maggiore potenza, che a sua volta non c'è obbligo di progetto, perché l'articolo 2 del DM 37, la potenza impegnata è la massima fra le due. Se viene indicato un valore fino a 6 non serve il progetto del tecnico abilitato ma solo quello a firma del responsabile tecnico (l'elettricista).
Quindi il DG viene dimensionato in base alla massima potenza tra fotovoltaico e enel, in questo caso prevale il fotovoltaico
4560 / (230 * 0,9 cosfi) = 22,02 A in questo caso va messo un 25A Icn = 6kA
Mentre il generale del quadro elettrico interno dove avrò la somma delle due potenze:
7860 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,97 A in questo caso va messo un 40A Icn = 6kA