prima di tutto vi indico come mi hanno strutturato l'impianto della mia abitazione:
- 1 inverter huawai SUN2000-6KTL-M1 trifase da 6kW (con 2 batterie luna2000)
- 1 inverter huawai SUN2000-5KTL-L1 monofase da 5kW (con 1 batteria luna2000)
L'inverter monofase è collegato in parallelo sulla fase 1 dell'inverter trifase che va ad alimentare direttamente la mia abitazione. La fase 2 è collegata alla PdC. La fase 3 per ora immette e basta nella rete.
Tutte e 3 le fasi sono collegate ovviamente alla linea trifase di ingresso dalla rete da 10kW.
Il sistema è configurato sulla somma delle 3 fasi (non sulla singola fase) come punto di equilibrio per immissione/prelievo.
Il dubbio è che da un po' ho notato (sia collegandomi direttamente al SUN2000 che dall'App/Sito FusionSolar) che tutto l'impianto ha un prelievo quasi costante attorno ai 100W dalla rete elettrica quando è alimentato la notte interamente dalle batterie o la mattina quando ricarica le batterie.
Screenshot dell'App FusionSolar Per esempio istantaneamente ho un consumo di 550W:
- Durante la notte preleva circa 450W dalle batterie e 90-110W dalla rete
- Durante la mattina preleva circa 450W dall'impianto fotovoltaico, 90-110W dalla rete e il resto lo usa per caricare le batterie.
- Durante il giorno quando le batterie sono cariche quel prelievo ovviamente svanisce perchè sto immettendo in rete.
Ho visto dalle bollette che quei circa 1,5-2KWh che consumo ogni giorno (causati da quesi W di prelievo dalle rete) esistono veramente e non sono solo un errore di visualizzaizone.
Ho provato a scrivere alla Huawai e mi dicono che che è normale l'intervallo di errore +-100W (vedi messaggio completo sotto).
I miei dubbi è che se fosse dipendente da errori di misurazione / errori di potenza erogata ecc.. dovrebbe stare su uno 0 ideale e poi nella realtà ballare attorno ad esso (sia in positivo che in negativo), invece è come se il suo punto di equilibrio fossero quei 100W in prelievo.The control of the energy storage or grid-tied point does not comply with the control logic, but the data of only one point is incorrect.
- > The standard allows 10s overshoot during closed-loop adjustment. As long as the overshoot power is within this curve, the overshoot power is compliant.
Principle: The inverter, energy storage device, and electricity meter form a closed-loop adjustment system. The inverter and energy storage device must obtain the power output data of the electricity meter to adjust the output synchronously to track the load. The whole process is as follows: Load change > electricity meter collects power > transmits power to the inverter > inverter controls energy storage > energy storage and adjusts output power. This process takes time.
According to the VDE-4105 standard, the closed-loop response of the power control at the grid-tied point allows overshooting. The overshooting power is adjusted to 1.067 times of the output power within 3s, and the adjustment is completed within 10s.
More than one storage point or grid-tied point does not comply with the control logic, but the control error does not exceed 100 W.
The charge/discharge power deviation of the battery is +/-100 W, and the power input/absorption power on the meter side is +/-100 W, which are within the control precision range of the inverter system.
This is normal.
Ho guardato dai manuali se c'era qualche configurazione per vedere se potevo configurare gli inverter per dare un delta di qualche Watt per spostare il punto di equilibrio (in modo da preferire l'immissione di qualche Watt per bilanciare) ma non ho trovato nulla.
Alla fine se questi Watt se sono necessari al funzionamento dell'impianto e non sono "azzerabili" me ne faccio una ragione (perchè non sono neanche tanti), era solo per capire a fondo la questione.
Avete qualche idea? Grazie mille.