Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?
Cavolo Fabio, forse hai davvero trovato il bandolo della matassa...in quella maniera, che hai sottolineato in rosso, sarebbe tutto bilanciato...
Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?
Reminescenze scolastiche di un vecchio perito .....
che oggi fa altro ...
che oggi fa altro ...
ZOE intens 41 kwh 2017 Casa gas-free con FTV 5,4 Kwp
riscaldamento PDC - piano Induzione
riscaldamento PDC - piano Induzione
Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?
Mi resta da convincere l'elettricista...
Altra domanda: se di giorno imposto la zappi di caricare solo da FV...supponendo che ho 8kw disponibili per scarsa produzione...a quanto carica? 2,6kw?
Altra domanda: se di giorno imposto la zappi di caricare solo da FV...supponendo che ho 8kw disponibili per scarsa produzione...a quanto carica? 2,6kw?
Ultima modifica di damiii il 29/06/2018, 11:13, modificato 1 volta in totale.
-
- ★★★★★ Ambasciatore
- Messaggi: 11180
- Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
- Veicolo: Zoe Q90
- Contatta:
Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?
Esatto..al netto dello sbilanciamento consentito... che è 6 se su una prelevi 1 e sull’altro prelevi 2...sulla terza puoi prelevare 7.fabioe ha scritto:non credo ....
Dovresti poter prelevare la potenza complessiva della fornitura ripartita in modo uguale sulle 3 fasi al netto del max sbilanciamento consentito.
Dunque lui può caricare la Leaf a 6.
Ultima modifica di marcober il 29/06/2018, 11:29, modificato 1 volta in totale.
ZOE Q90 - FV: 15 kW Sunpower - Riscaldamento: PDC - Se non la conosci scarica https://www.needtocharge.com/
Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?
Se fosse mio l' impianto, mi muoverei in questo modo
Se elettricista non è d'accordo proverei a dirgli che sento qualcun'altro
Se elettricista non è d'accordo proverei a dirgli che sento qualcun'altro
Ultima modifica di fabioe il 29/06/2018, 11:16, modificato 1 volta in totale.
ZOE intens 41 kwh 2017 Casa gas-free con FTV 5,4 Kwp
riscaldamento PDC - piano Induzione
riscaldamento PDC - piano Induzione
Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?
Quindi anche di sera allora ....marcober ha scritto:
Esatto..al netto dello sbilanciamento consentito... ne è 6 sull’altro prelevi 2...sulla terza puoi prelevare 7.
Dunque lui può caricare la Leaf a 6.
ovviamente ipotizzando che la fase in questione sia completamente scarica da altre utenze
ZOE intens 41 kwh 2017 Casa gas-free con FTV 5,4 Kwp
riscaldamento PDC - piano Induzione
riscaldamento PDC - piano Induzione
Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?
Non so a livello teorico se sia possibile, però non è mia intenzione caricare alla sera a 6kw.
Io volevo solo massimizzare l'autoconsumo di giorno per sfruttare FV: con la soluzione di Fabio potrei riuscirci..
Io volevo solo massimizzare l'autoconsumo di giorno per sfruttare FV: con la soluzione di Fabio potrei riuscirci..
Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?
si se inverter trifase distribuisce in modo uguale la produzione di tutto l' impianto FTV.damiii ha scritto: Mi resta da convincere l'elettricista...
Altra domanda: se di giorno imposto la zappi di caricare solo da FV...supponendo che ho 8kw disponibili per scarsa produzione...a quanto carica? 2,6kw?
Potrebbe essere anche che immetta sulle tre fasi la conversione delle 3 rispettive stringhe di pannelli (molto probabilmente è il caso più usuale)
In quel caso se le stringhe sono tutte uguali e non hanno ombre che ne differenziano la resa è la stessa cosa, altrimenti potrebbe essere divrersa la potenza immessa sulle 3 fasi
ZOE intens 41 kwh 2017 Casa gas-free con FTV 5,4 Kwp
riscaldamento PDC - piano Induzione
riscaldamento PDC - piano Induzione
Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?
Faccio degli esempi per provare a capirmi, che son duro di comprendonio:
Supponiamo di non avere niente altro di allacciato.
1-Carico a 3kw, FV produce 0kw, carico al max a 3kw in prelievo
2-Carico a 3kw, FV produce 3kw, carico al max 1kw in autoconsumo e 2kw in prelievo.
3-Carico a 3kw, FV produce 10kw, carico al max 3kw in autoconsumo e 0kw in prelievo
4-Carico a 6kw, FV produce 0, carico al max a 3kw in prelievo
5-Carico a 6kw, FV produce 15, carico al max a 5kw in autoconsumo e 1kw in prelievo
Ho un dubbio sul caso 2? Il contatore di scambio facendo net-metering tra le fasi, segna 3kw in autoconsumo?
E stessa cosa sul caso 5....o sbaglio?
Supponiamo di non avere niente altro di allacciato.
1-Carico a 3kw, FV produce 0kw, carico al max a 3kw in prelievo
2-Carico a 3kw, FV produce 3kw, carico al max 1kw in autoconsumo e 2kw in prelievo.
3-Carico a 3kw, FV produce 10kw, carico al max 3kw in autoconsumo e 0kw in prelievo
4-Carico a 6kw, FV produce 0, carico al max a 3kw in prelievo
5-Carico a 6kw, FV produce 15, carico al max a 5kw in autoconsumo e 1kw in prelievo
Ho un dubbio sul caso 2? Il contatore di scambio facendo net-metering tra le fasi, segna 3kw in autoconsumo?
E stessa cosa sul caso 5....o sbaglio?
-
- ★★★★★ Ambasciatore
- Messaggi: 11180
- Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
- Veicolo: Zoe Q90
- Contatta:
Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?
Secondo me il contatore fa sempre somma algebrica.
Il met metering è tutt'altra cosa...che non c'entra.
E poi nel caso 5 , carichi a 6.
Il met metering è tutt'altra cosa...che non c'entra.
E poi nel caso 5 , carichi a 6.