Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?

Spazio in cui poter discutere di IC-CPD, wallbox, cavi di ricarica, adattatori, prese ecc.
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
damiii
★★★ Intenditore
Messaggi: 259
Iscritto il: 05/05/2018, 14:00

Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?

Messaggio da damiii »

Cavolo Fabio, forse hai davvero trovato il bandolo della matassa...in quella maniera, che hai sottolineato in rosso, sarebbe tutto bilanciato...



Avatar utente
fabioe
★★★ Intenditore
Messaggi: 431
Iscritto il: 18/05/2017, 7:37

Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?

Messaggio da fabioe »

Reminescenze scolastiche di un vecchio perito .....
che oggi fa altro ...
ZOE intens 41 kwh 2017 Casa gas-free con FTV 5,4 Kwp
riscaldamento PDC - piano Induzione
damiii
★★★ Intenditore
Messaggi: 259
Iscritto il: 05/05/2018, 14:00

Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?

Messaggio da damiii »

:D Mi resta da convincere l'elettricista...

Altra domanda: se di giorno imposto la zappi di caricare solo da FV...supponendo che ho 8kw disponibili per scarsa produzione...a quanto carica? 2,6kw?
Ultima modifica di damiii il 29/06/2018, 11:13, modificato 1 volta in totale.
marcober
★★★★★ Ambasciatore
Messaggi: 11180
Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
Veicolo: Zoe Q90
Contatta:

Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?

Messaggio da marcober »

fabioe ha scritto:non credo ....
Dovresti poter prelevare la potenza complessiva della fornitura ripartita in modo uguale sulle 3 fasi al netto del max sbilanciamento consentito.
Esatto..al netto dello sbilanciamento consentito... che è 6 se su una prelevi 1 e sull’altro prelevi 2...sulla terza puoi prelevare 7.
Dunque lui può caricare la Leaf a 6.
Ultima modifica di marcober il 29/06/2018, 11:29, modificato 1 volta in totale.
ZOE Q90 - FV: 15 kW Sunpower - Riscaldamento: PDC - Se non la conosci scarica https://www.needtocharge.com/
Avatar utente
fabioe
★★★ Intenditore
Messaggi: 431
Iscritto il: 18/05/2017, 7:37

Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?

Messaggio da fabioe »

Se fosse mio l' impianto, mi muoverei in questo modo
Se elettricista non è d'accordo proverei a dirgli che sento qualcun'altro
Ultima modifica di fabioe il 29/06/2018, 11:16, modificato 1 volta in totale.
ZOE intens 41 kwh 2017 Casa gas-free con FTV 5,4 Kwp
riscaldamento PDC - piano Induzione

Avatar utente
fabioe
★★★ Intenditore
Messaggi: 431
Iscritto il: 18/05/2017, 7:37

Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?

Messaggio da fabioe »

marcober ha scritto:
Esatto..al netto dello sbilanciamento consentito... ne è 6 sull’altro prelevi 2...sulla terza puoi prelevare 7.
Dunque lui può caricare la Leaf a 6.
Quindi anche di sera allora ....
ovviamente ipotizzando che la fase in questione sia completamente scarica da altre utenze
ZOE intens 41 kwh 2017 Casa gas-free con FTV 5,4 Kwp
riscaldamento PDC - piano Induzione
damiii
★★★ Intenditore
Messaggi: 259
Iscritto il: 05/05/2018, 14:00

Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?

Messaggio da damiii »

Non so a livello teorico se sia possibile, però non è mia intenzione caricare alla sera a 6kw.

Io volevo solo massimizzare l'autoconsumo di giorno per sfruttare FV: con la soluzione di Fabio potrei riuscirci..
Avatar utente
fabioe
★★★ Intenditore
Messaggi: 431
Iscritto il: 18/05/2017, 7:37

Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?

Messaggio da fabioe »

damiii ha scritto::D Mi resta da convincere l'elettricista...

Altra domanda: se di giorno imposto la zappi di caricare solo da FV...supponendo che ho 8kw disponibili per scarsa produzione...a quanto carica? 2,6kw?
si se inverter trifase distribuisce in modo uguale la produzione di tutto l' impianto FTV.
Potrebbe essere anche che immetta sulle tre fasi la conversione delle 3 rispettive stringhe di pannelli (molto probabilmente è il caso più usuale)
In quel caso se le stringhe sono tutte uguali e non hanno ombre che ne differenziano la resa è la stessa cosa, altrimenti potrebbe essere divrersa la potenza immessa sulle 3 fasi
ZOE intens 41 kwh 2017 Casa gas-free con FTV 5,4 Kwp
riscaldamento PDC - piano Induzione
damiii
★★★ Intenditore
Messaggi: 259
Iscritto il: 05/05/2018, 14:00

Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?

Messaggio da damiii »

Faccio degli esempi per provare a capirmi, che son duro di comprendonio:

Supponiamo di non avere niente altro di allacciato.

1-Carico a 3kw, FV produce 0kw, carico al max a 3kw in prelievo
2-Carico a 3kw, FV produce 3kw, carico al max 1kw in autoconsumo e 2kw in prelievo.
3-Carico a 3kw, FV produce 10kw, carico al max 3kw in autoconsumo e 0kw in prelievo

4-Carico a 6kw, FV produce 0, carico al max a 3kw in prelievo
5-Carico a 6kw, FV produce 15, carico al max a 5kw in autoconsumo e 1kw in prelievo

Ho un dubbio sul caso 2? Il contatore di scambio facendo net-metering tra le fasi, segna 3kw in autoconsumo?
E stessa cosa sul caso 5....o sbaglio?
marcober
★★★★★ Ambasciatore
Messaggi: 11180
Iscritto il: 17/05/2017, 10:59
Veicolo: Zoe Q90
Contatta:

Re: Wallbox su una fase sola di un impianto trifase squilibra l'impianto?

Messaggio da marcober »

Secondo me il contatore fa sempre somma algebrica.
Il met metering è tutt'altra cosa...che non c'entra.

E poi nel caso 5 , carichi a 6.
ZOE Q90 - FV: 15 kW Sunpower - Riscaldamento: PDC - Se non la conosci scarica https://www.needtocharge.com/

Rispondi