Sono riuscito a far scattare il contatore da 6 kW (di sera)
Inviato: 21/01/2024, 19:08
Ebbene si, a distanza di un anno dal passaggio a 6 kW per via che abbiamo installato la pompa di calore aria acqua e dopo aver cambiato il magenotermico mettendo quello da 32 A, ieri sera e per la prima volta mi è saltata la corrente in casa... non ci sono più abituato
Di solito le apparecchiature energivore le facciamo andare di giorno, ma ieri per una serie di concause ci siamo trovati un po' di sovrapposizioni ed il contatore ha scaccato per superamento soglia del 39%
A memoria avevamo:
- l'auto in carica a 2,3 kW
- microconde più grill 2-3 kW
- forno a induzione 2 kW
- TV, PC, Router, qualche luce... < 1 kW
quasi ci potevamo stare, ma mi era sfuggito che stava andando anche l'asciugatrice, di assorbimento ignoto
Una volta riarmato il contatore ho lasciato andare tutto come prima, abbassando solo l'induzione ad 1 kW ed ho terminato tutto: l'asciugatrice si era comunque messa in pausa, ma ho scoperto solo al rientro di mia moglie che stava andando pure prima.
Insomma una non notizia, chissà quante volte vi sarà capitato, ma come dicevo è la prima volta in un anno che ci capita (mentre ci capitava abbastanza spesso quando avevamo 3 kW in casa) per cui mi sembrava giusto raccontarvelo. Prossime volte starò più attento e conto di aggiornare questa discussione non prima di un lustro
Di solito le apparecchiature energivore le facciamo andare di giorno, ma ieri per una serie di concause ci siamo trovati un po' di sovrapposizioni ed il contatore ha scaccato per superamento soglia del 39%
A memoria avevamo:
- l'auto in carica a 2,3 kW
- microconde più grill 2-3 kW
- forno a induzione 2 kW
- TV, PC, Router, qualche luce... < 1 kW
quasi ci potevamo stare, ma mi era sfuggito che stava andando anche l'asciugatrice, di assorbimento ignoto
Una volta riarmato il contatore ho lasciato andare tutto come prima, abbassando solo l'induzione ad 1 kW ed ho terminato tutto: l'asciugatrice si era comunque messa in pausa, ma ho scoperto solo al rientro di mia moglie che stava andando pure prima.
Insomma una non notizia, chissà quante volte vi sarà capitato, ma come dicevo è la prima volta in un anno che ci capita (mentre ci capitava abbastanza spesso quando avevamo 3 kW in casa) per cui mi sembrava giusto raccontarvelo. Prossime volte starò più attento e conto di aggiornare questa discussione non prima di un lustro