Pagina 1 di 1

Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Inviato: 24/01/2023, 18:25
da ultiva
Buonasera. avrei bisogno id un parere. stanno installando un impianto fotovoltaico sul tetto id casa. per rispettare le quote sono stati installati 4 moduli a sud, 3 a ovest e 3 a est. per un totale di 4,5 kwatt ( 10 pannelli da 450watt).
come andrebbero collegate le stringhe per ottimizzare la produzione?
grazie

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Inviato: 25/01/2023, 9:00
da MaxVe
I pannelli con 3 esposizioni vanno montati con gli ottimizzatori altrimenti avrai un notevole taglio del rendimento dell'impianto.
Una volta messi gli ottimizzatori come vengono collegati diventa superfluo.

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Inviato: 10/01/2024, 12:13
da aZoenzo
@MaxVe MI hanno detto che anche se con ottimizzatori, distribuirli su 3 falde con 2 stringhe potrebbe essere controproducente perché se una stringa non raggiunge un tot di produzione non parte...
Sun3 falde con ottimizzatori consigliano di fare una stringa. Che ne pensi?

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Inviato: 10/01/2024, 12:19
da gigicar
assolutamente una stringa (con ottimizzatori), verificare la tensione massima che accetta l'inverter, Voc e Vmp.

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Inviato: 10/01/2024, 12:38
da MaxVe
Secondo me dipende dal numero di pannelli e dalle caratteristiche dell'inverter, se sono pochi pannelli e resti nei limiti dell'inverter una stringa.
Se i pannelli sono molti e sfori i parametri per me meglio distribuirli in modo equo su due stringhe.

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Inviato: 10/01/2024, 13:12
da ginorosi
Questo è l'unico caso in cui unica stringa con ottimizzatori è la soluzione migliore , anche se mi piacerebbe vedere cosa succede alla tensione di stringa quando il sole è a Est o a Ovest , l'ottimizzatore mantiene la corrente + alta possibile di stringa , ma quelli opposti al sole saranno a bassa tensione per sostenere la corrente di quelli irraggiati al massimo ......

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Inviato: 10/01/2024, 13:57
da aZoenzo
Nella mia situazione saranno pannelli Viesmann vitovolt 300 M-AM da 430Wp 3 a est, 4 a sud e 3 a ovest
Inverter sarà Huawei SUN2000-4KTL-L1.
Così distribuiti immagino di poter aggiungere altri 2 pannelli senza dover cambiare Inverter, tanto non saranno mai tutti al massimo

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Inviato: 10/01/2024, 14:55
da gianni.ga
Io conosco solo gli ottimizzatori solaredge che vanno benissimo, cosa propone l'huawei?

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Inviato: 10/01/2024, 16:12
da aZoenzo
Il modello è Smart Pv della Huawei
C'è scritto minimo 4 massimo 25 per stringa

Re: Come collegare stringhe su tre falde per ottimizzare produzione?

Inviato: 10/01/2024, 16:17
da frankyr
io avrei preso in considerazione anche la soluzione con microinverter della Enphase