In che senso deve andare freccia DPM in EasyWallbox?

Inviato: 26/06/2021, 22:21
da ciccino67
Nonostante sia tutto collegato mi succede una cosa strana, imposto i limiti (4.5 kw) attivo il DPM la carica parte per qualche secondo, la wb da errore in rosso, dopo qualche secondo riparte ma noto che il sensore del DPM risulta disinserito, è possibile che sia stato montato con la freccia al contrario? In che senso deve andare la freccia, dal contatore verso l'impianto o dall'impianto di casa verso il contatore?
Grazie

Re: In che senso deve andare freccia DPM in EasyWallbox?

Inviato: 26/06/2021, 23:42
da paskyu
Parto dal fatto che non conosco la wb in oggetto, DPM è un acronimo che sta per ...?

Grazie e ciao

Re: In che senso deve andare freccia DPM in EasyWallbox?

Inviato: 27/06/2021, 0:15
da ciccino67
paskyu ha scritto:Parto dal fatto che non conosco la wb in oggetto, DPM è un acronimo che sta per ...?

Grazie e ciao
Il DPM (Dynamic Power Management) è il modulatore di carico.

Re: In che senso deve andare freccia DPM in EasyWallbox?

Inviato: 27/06/2021, 7:29
da paskyu
Ok, grazie.
Dovrebbe esserci una freccia stampata che indica in verso della corrente che lo deve attraversare per il corretto rilevamento.
Prova a controllare se è giusta.

Ciao

Re: In che senso deve andare freccia DPM in EasyWallbox?

Inviato: 30/06/2021, 13:33
da ciccino67
Problema risolto, non funzionava perchè ho i pannelli fotovoltaici e quindi il DPM non va posizionato nel cavo che esce dal contatore e va all'impianto, ma nel tratto successivo a dove il cavo del fotovoltaico si congiunge con l'impianto di casa, praticamente posizionandolo in questo modo legge il corretto flusso di energia e modula correttamente la wallbox

Re: In che senso deve andare freccia DPM in EasyWallbox?

Inviato: 02/07/2021, 10:11
da Mau
Scusami, il discorso mi interessa ma non ho capito come hai risolto, il sensore amperometrico dove lo ha collocato esattamente? forse un "disegnino" potrebbe aiutarmi ;)

Re: In che senso deve andare freccia DPM in EasyWallbox?

Inviato: 06/09/2021, 19:35
da mauiz62
Salve, anche io sono interessato, ho 4.5 kw di utenza Enel è un impianto fotovoltaico da 3.5 che in produzione fornisce in picco di circa 2kw, purtroppo avendo tarato carica a 3,7/3.5 ma il contatore stacca,quali soluzioni? GRA

Re: In che senso deve andare freccia DPM in EasyWallbox?

Inviato: 16/09/2021, 13:33
da Mau
Da quello che vedo nella tua schermata hai impostato il limite del DPM a 5,8 kw quindi avendo una fornitura da 4,5, il limitatore non lavora, soluzione: imposta il DPM a 4,5 o valore inferiore e riprova ;)