Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Stefano9899
★★★ Intenditore
Messaggi: 126
Iscritto il: 28/08/2021, 14:51

Re: Il contatore di produzione non sarà più obbligatorio dal 4/9/23

Messaggio da Stefano9899 »

No, deve sempre essere il distributore a confermare l'avvenuta attivazione.


VW e-up 2021

Stefano9899
★★★ Intenditore
Messaggi: 126
Iscritto il: 28/08/2021, 14:51

Re: Il contatore di produzione non sarà più obbligatorio dal 4/9/23

Messaggio da Stefano9899 »

È una procedura non ancora totalmente a regime. In ogni caso lo studio a cui ti appoggi per sbrigare la pratica saprà darti indicazioni.
VW e-up 2021
viandante
★★★ Intenditore
Messaggi: 195
Iscritto il: 13/06/2023, 16:05

Re: Il contatore di produzione non sarà più obbligatorio dal 4/9/23

Messaggio da viandante »

Stefano9899 ha scritto: 22/10/2023, 16:53 No, deve sempre essere il distributore a confermare l'avvenuta attivazione.
Ok, in teoria però se non deve uscire nessuno per montare un altro contatore i tempi dovrebbero essere veloci, o sbaglio?
Stefano9899
★★★ Intenditore
Messaggi: 126
Iscritto il: 28/08/2021, 14:51

Re: Il contatore di produzione non sarà più obbligatorio dal 4/9/23

Messaggio da Stefano9899 »

Non sono un esperto ma la parte burocratica c'è sempre.
In parte viene semplificata dall'auto dichiarazione dello studio tecnico.
Gran parte delle lungaggini è dovuta agli studi tecnici che inviano schemi elettrici nom coerenti ecc.
VW e-up 2021
Stefano9899
★★★ Intenditore
Messaggi: 126
Iscritto il: 28/08/2021, 14:51

Re: Il contatore di produzione non sarà più obbligatorio dal 4/9/23

Messaggio da Stefano9899 »

Poi bisogna vedere se il distributore ha necessità di potenziare la rete, sono tutti tempi lunghi e necessari. (Permesso al comune per scavo, sovrintendenza per vincoli paesaggistici, provincia per scavo ecc).
Teoricamente per impianti piccoli domestici non dovrebbero esserci grossi problemi, soprattutto se si è in prossimità della cabina di trasformazione.
VW e-up 2021

Stefano9899
★★★ Intenditore
Messaggi: 126
Iscritto il: 28/08/2021, 14:51

Re: Il contatore di produzione non sarà più obbligatorio dal 4/9/23

Messaggio da Stefano9899 »

Nel sito di e-distribuzione ho trovato questa pagina:
https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci ... a-361.html

Delibera 361/2023/R/eel
Scopri le principali novità introdotte dalla delibera relative agli impianti di produzione fino a 20 kW di potenza nominale
Nell'ambito della regolamentazione energetica italiana, il 3 agosto 2023 è stata emessa la Delibera 361/2023/R/eel, che ha introdotto significative modifiche al Testo Integrato per le Connessioni Attive (TICA). L'obiettivo principale di queste modifiche è semplificare l'iter di connessione per gli impianti con una potenza nominale fino a 20 kW, rendendo il processo di connessione più agevole e meno oneroso per i soggetti interessati.

Gli impianti con potenza nominale fino a 20 kW che possono essere interessati dalle nuove disposizioni introdotte dalla Del 361/23, devono rispettare le seguenti caratteristiche:

non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, i produttori non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
accedono al Mercato elettrico come unica Unità di Produzione;
non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
non condividono il punto di connessione con altre Unità di Produzione.

Le novità introdotte dalla delibera
Sono tre le principali modifiche introdotte dalla Delibera 361/2023/R/eel:

1. Facoltà per il distributore di sostituire i controlli da effettuare in fase di attivazione dell’impianto di produzione con l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Per gli impianti con potenza nominale minore o uguale a 20kW, la delibera consente al distributore di sostituire i controlli da effettuare in fase di attivazione dell’impianto (come previsto dalla delibera 558/14) con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o autodichiarazione 361), che dovrà essere presentata dal soggetto richiedente (produttore o mandatario incaricato) o in alternativa da un soggetto delegato dal medesimo richiedente.



2. Decadimento dell'obbligatorietà dell'installazione del misuratore di produzione (M2) per impianti fino a 20 kW di potenza nominale con possibilità di attivazione da remoto


Domande frequenti FAQ
Dove deve essere inviata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?
La dichiarazione, scaricabile qui, compilata e firmata dovrà essere caricata sul portale produttori, accompagnata da un documento di identità del firmatario.
Chi può firmare la Dichiarazione 361?
La Dichiarazione dovrà essere firmata dal Richiedente o in caso di acquisizione durante l'attivazione, da un suo delegato.
È necessario/possibile rimuovere i misuratori M2 già installati?
No, la delibera non ha effetti retroattivi rispetto ai tempi di applicazione del Distributore
Per gli impianti con più sezioni è possibile applicare la delibera 361/2023/R/eel?
È possibile, a condizione che abbiano un’unica Unità produttiva
In caso di non installazione di misuratori M2 grazie all’adesione alla Del. 361, è necessaria la presenza del produttore in fase di attivazione?
Tenteremo l’attivazione da remoto, in caso di problemi tecnici sarà necessaria la presenza del produttore o di un suo delegato ed in ogni caso solamente nel caso in cui il contatore di scambio non sia accessibile.
Ho aderito alla 361 e nella lettera di proposta date di attivazione mi trovo indicato un appuntamento concordato, che significa?
Se hai aderito alla 361 e prevediamo di non installare l’M2 nella lettera di proposta date sarà riportato un appuntamento “concordato”. Tale appuntamento è da considerare di backup e sarà valido solamente se l’attivazione da remoto dovesse fallire e il contatore di scambio non fosse accessibile, in tali evenienze sarete comunque ricontattati telefonicamente per confermare un orario o spostare l’intervento ad altra data.
VW e-up 2021
viandante
★★★ Intenditore
Messaggi: 195
Iscritto il: 13/06/2023, 16:05

Re: Il contatore di produzione non sarà più obbligatorio dal 4/9/23

Messaggio da viandante »

Ieri è stato da me un installatore e quando gli ho chiesto se l'impianto, senza batterie, si poteva attivare subito mi ha detto che finchè il gse non mette il contatore non si può...
E mi ha detto anche che se si attiva, l'energia prodotta e non consumata la pago io come se l'avessi prelevata dalla rete, ma è vero?
Giaccaz72
★ Principiante
Messaggi: 4
Iscritto il: 15/08/2023, 10:01

Re: Il contatore di produzione non sarà più obbligatorio dal 4/9/23

Messaggio da Giaccaz72 »

Impianto finito a fine settembre , due giorni fa mi è arrivata questa mail da e-distribuzione........

Gentile produttore,
abbiamo una comunicazione per te.
Ti scriviamo per informarti che già da qualche settimana siamo in grado di eseguire l’attivazione dell’impianto di produzione da remoto, senza l’installazione del misuratore M2 di produzione, come previsto recentemente dalla delibera ARERA n. 361/23.

Cos’è l’attivazione da remoto
Per attivazione da remoto intendiamo la configurazione del contatore installato presso la tua fornitura, per consentirti di attivare immediatamente il tuo impianto di produzione.

I vantaggi dell’attivazione da remoto
Ti permetterà di
• anticipare i tempi: dopo aver completato gli adempimenti a tuo carico, potremo procedere da remoto ad attivare l’impianto senza l’accesso sul posto né da parte del nostro personale operativo né da parte tua o di un tuo delegato.
• non installare il misuratore di produzione: non avrai più l’onere di predisporre un alloggio per il secondo contatore né di pagare il relativo servizio di misura ad esso associato (circa 20 euro + IVA l’anno).

Importanti precisazioni
È possibile che, per problemi tecnici, l’attivazione da remoto non dia esito positivo, per questo motivo concorderemo comunque una data di attivazione sul posto.
Tale semplificazione è possibile solo per gli impianti fino a 20 kW di potenza nominale e che rispettino le caratteristiche previste dalla delibera 361, alcune delle quali solo tu puoi confermarci con l’autodichiarazione disponibile nel Portale Produttori.

I prossimi passi
Se la tua pratica è in corso e devi ancora compilare il Regolamento di esercizio, puoi aderire alla delibera 361 inviando lo schema elettrico aggiornato senza il misuratore M2.
Qualora, invece, avessi già compilato il regolamento di esercizio, potrai sempre inviare lo schema elettrico aggiornato contestualmente all’invio della Comunicazione di Fine Lavori Impianto di Produzione.
Il verbale di attivazione sarà disponibile direttamente sul portale dopo l’avvenuta attivazione, con beneficio sull’impatto ambientale legato alla riduzione della documentazione cartacea.
Questo è un primo passo per semplificare il processo, ridurre gli impatti ambientali e velocizzare i tempi di connessione degli impianti, al quale seguiranno ulteriori sviluppi.

Per ogni dubbio potrai comunque fare riferimento ai contatti territoriali già in tuo possesso.
Grazie per aver scelto di far parte del mondo ecosostenibile dei produttori di energia elettrica: è una scelta che ci rende orgogliosi


......attendo sviluppi.
marco___
★★ Apprendista
Messaggi: 28
Iscritto il: 18/02/2023, 21:15

Re: Il contatore di produzione non sarà più obbligatorio dal 4/9/23

Messaggio da marco___ »

A questo punto la domanda successiva è se tale delibera permette di richiedere la disattivazione da remoto del contatore di produzione su impianti precedenti (SSP, non conto energia), così da risparmiare i 20-30€ di lettura.
Qualcuno ha già provato a chiedere?
gigicar
★★★★ Esperto
Messaggi: 1052
Iscritto il: 08/11/2020, 20:46
Località: Castelli Romani
Veicolo: Tesla MY Twingo Zen

Re: Il contatore di produzione non sarà più obbligatorio dal 4/9/23

Messaggio da gigicar »

casomai è la domanda precedente che ha già avuto diverse risposte anche qualche post sopra.
È necessario/possibile rimuovere i misuratori M2 già installati?
No, la delibera non ha effetti retroattivi rispetto ai tempi di applicazione del Distributore