che problema c'è?
Il contatore di scambio leggerà che immetti 3 + 6 kW (esempio puramente teorico) e che prelevi 7... quindi ne contabilizza 3+6-7=2 immessi in rete
Si... 6A in mono fase sono 1.3 kW...Su un impianto domestico monofase, 6A sono circa 1.3kW, mentre su un trifase sono circa 4kW.
Siccome la wallbox è collegata ad una sola fase, nel mio caso dovrebbero servire solo 1.3kW.
6A in trifase quanto sono? dipende come li assorbi... se è perfettamente bilanciato sono 2+2+2 = 6A e sono sempre 1.3 kW ovvero 460 W per ogni fase
Tu fregatene... è un non problema... tu "paghi" alla rete il delta tra tutto quanto produci, non importa come e su quale fase, e quanto prelevi.
Questo è il mestiere del contatore
P.S.: fino a 6 kW di potenza installata non serve niente... chiedi e ti allacciano. Oltre 6 kW non ti allacciano se non hai in mano il progetto dell'ingegnere. Non basta l'elettricista installatore.
occhio che sono altri costi.