Quanto limitare il piano a induzione avendo cavi da 4 mm2?

Fornello che sfrutta il principio dell'induzione elettromagnetica per scaldare le pentole utilizzate per la cottura dei cibi.
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
ginorosi
★★★★ Esperto
Messaggi: 3650
Iscritto il: 31/03/2017, 8:55
Località: Fiorenza

Re: Quanto limitare il piano a induzione avendo cavi da 4 mm2?

Messaggio da ginorosi »

Ho scritto che con 4mmq vai tranquillo , ma anche il 2,5 per esempio , viene usato nei carichini portatili da 16A , quelli stanno a 16 per ore , si scalda un pò ma non fonde vai tranquillo,


Renault Zoe ZE40 R110 - impianto FV da 3kW SSP dal 2010 - impianto 20kW RID dal 2011

Banez
★★ Apprendista
Messaggi: 10
Iscritto il: 27/11/2023, 22:32

Re: Quanto limitare il piano a induzione avendo cavi da 4 mm2?

Messaggio da Banez »

Grazie, siete di grande aiuto per chi, come me, è totalmente inesperto.
Senza voler spendere un capitale, per un piano che sia compatibile con lo scasso classico dei quattro fuochi a gas, anche dovesse avere solo tre postazioni (non so se esistano), su quali marche conviene stare? Ovviamente deve avere la possibilità di poter essere regolabile lato assorbimento. Grazie ancora.
ginorosi
★★★★ Esperto
Messaggi: 3650
Iscritto il: 31/03/2017, 8:55
Località: Fiorenza

Re: Quanto limitare il piano a induzione avendo cavi da 4 mm2?

Messaggio da ginorosi »

Io ho un economicissimo Delonghi da 10 anni , ora mi sembra costino anche meno di allora... l'unica cosa negativa per il tempo di bollitura , ma per me positiva è che col boost assorbe solo 1800W , quindi ben entro i 3kW anche con altra roba accesa.....
Renault Zoe ZE40 R110 - impianto FV da 3kW SSP dal 2010 - impianto 20kW RID dal 2011
Banez
★★ Apprendista
Messaggi: 10
Iscritto il: 27/11/2023, 22:32

Re: Quanto limitare il piano a induzione avendo cavi da 4 mm2?

Messaggio da Banez »

Un'altra domanda, perché viene consigliato di collegare il piano induzione tramite morsetti e non usando la classica presa?
ginorosi
★★★★ Esperto
Messaggi: 3650
Iscritto il: 31/03/2017, 8:55
Località: Fiorenza

Re: Quanto limitare il piano a induzione avendo cavi da 4 mm2?

Messaggio da ginorosi »

Perchè è un elettrodomestico con potenza superiore a 2kW almeno ,che non può essere montato con spina ma nemmeno si potrebbe montare in fai da te , perchè ha una potenza totale di 6-7kW
Renault Zoe ZE40 R110 - impianto FV da 3kW SSP dal 2010 - impianto 20kW RID dal 2011

Avatar utente
dalfionic
★★★ Intenditore
Messaggi: 122
Iscritto il: 02/06/2021, 7:54
Località: Bleak City
Veicolo: Eagle II EV

Re: Quanto limitare il piano a induzione avendo cavi da 4 mm2?

Messaggio da dalfionic »

chi lo dice che non si può installare fai da te, se sai quello che fai?
Ogni auto elettrica è una cosa buona per il mondo.
ginorosi
★★★★ Esperto
Messaggi: 3650
Iscritto il: 31/03/2017, 8:55
Località: Fiorenza

Re: Quanto limitare il piano a induzione avendo cavi da 4 mm2?

Messaggio da ginorosi »

il DM 37/08 , non c'entra niente saperlo fare , se l'apparecchio venduto è senza spina , non lo puoi montare da te , lo deve montare un abilitato alla 37/08 ,e sicuramente è scritto nel manuale , STOP
se lo fai te ne assumi le responsabiità in caso di incidente .....
Renault Zoe ZE40 R110 - impianto FV da 3kW SSP dal 2010 - impianto 20kW RID dal 2011
pepo154
★★★★ Esperto
Messaggi: 6830
Iscritto il: 19/10/2019, 19:20
Località: Prov di Milano
Veicolo: Corsa-e MY21

Re: Quanto limitare il piano a induzione avendo cavi da 4 mm2?

Messaggio da pepo154 »

I cavi possono essere anche da 2,5 mm ma sicuramente sono frutto di derivazioni con altri elettrodomestici.
In ogni caso in attesa di lavori di ristrutturazione più importanti sono stato 2 anni con il piano a induzione limitato a 2 kW perché appunto collegato in una situazione simile.
Alla fine di 4 fuochi ne andavano (vado a memoria) massimo 3 contemporaneamente. Se utilizzavo la funzione Boost (1800 W per scaldare l'acqua) in quel momento andava un solo fuoco, altrimenti fino a 3 fuochi a potenza medio-bassa o 2 a potenza media. Insomma siamo sopravvissuti tranquillamente.
Poi ho portato a 4 kW una volta sistemati i cavi con cavi dedicati da 6 mm.
Corsa-e Orange Immagine - Kia e-Niro 64 kWh Gravity Blue Immagine - e-Up White Immagine - Indice tratte autostradali coperte da Free To X
Avatar utente
dalfionic
★★★ Intenditore
Messaggi: 122
Iscritto il: 02/06/2021, 7:54
Località: Bleak City
Veicolo: Eagle II EV

Re: Quanto limitare il piano a induzione avendo cavi da 4 mm2?

Messaggio da dalfionic »

ginorosi ha scritto: 28/11/2023, 18:42 il DM 37/08 , non c'entra niente saperlo fare , se l'apparecchio venduto è senza spina , non lo puoi montare da te , lo deve montare un abilitato alla 37/08 ,e sicuramente è scritto nel manuale , STOP
se lo fai te ne assumi le responsabiità in caso di incidente .....
grazie del riferimento legislativo, sto leggendo https://www.bosettiegatti.eu/info/norme ... 037.htm#03. ma dov'è scritto quello che dici tu?

ok nel manuale del mio piano a induzione c'è scritto che i collegamenti devono "essere eseguiti da un installatore autorizzato" ma non c'è nessun riferimento legale. francamente, sembra più una frase buttata lì per declinare ogni responsabilità in caso di cattivo collegamento, ma ok.

Tuttavia Electrolux contempla il "Montaggio del piano a induzione fai da te", se fosse tipo una infrazione di qualche legge non lo scriverebbero, o no?
https://www.electrolux.it/inductionfrie ... induzione/
Ogni auto elettrica è una cosa buona per il mondo.
ginorosi
★★★★ Esperto
Messaggi: 3650
Iscritto il: 31/03/2017, 8:55
Località: Fiorenza

Re: Quanto limitare il piano a induzione avendo cavi da 4 mm2?

Messaggio da ginorosi »

Ti devono specificare tutto ?!
in un impianto elettrico e non solo elettrico ma in tutti gli impianti , ci può mettere le mani solo chi è abilitato PUNTO!
se un apparecchio arriva senza spina vuol dire che non può essere montato in fai da te, cosa ti devono scrivere sul manuale oltre a farlo montare da chi può ? l'utente finale è abilitato solo a infilare una spina in una presa e basta.....

Che poi concordo sul resto a saperlo fare si fà , ma a tuo rischio e pericolo.... il problema viene sempre se succede qualcosa , poi lo dovrai spiegare ai VV.FF , anche guidare con telefono o passare col rosso si può fare, il giorno che investi qualcuno con danni gravi, vai in galera .......
Renault Zoe ZE40 R110 - impianto FV da 3kW SSP dal 2010 - impianto 20kW RID dal 2011

Rispondi