Senza addentrarci nei dettagli della normativa, considera di togliere un 30%.Murales ha scritto:...FAM ha scritto:quel calcolo tiene già conto del declassamento dovuto all'utilizzo gravoso?
Come si calcola questo declassamento?
È la ragione per cui la Schuko, nominalmente da 16A, in queste circostanze viene sempre considerata da 12 o massimo 13 A.
E siamo in due a non esserci andati per il sottile mettendo il 6mm² per la Schuko dedicata all'IC-CPDMurales ha scritto:FAM ha scritto:Sicuramente usare un 6 mm² male non fa. Io infatti ho usato quest'ultima sezione per la presa schuko che attualmente utilizzo con l'IC-CPD, tenendomi "largo" per futura WB