Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 6
- Iscritto il: 13/05/2022, 23:01
- Località: Vicenza
Perché con FV in funzione e batteria carica c'è prelievo da rete?
Buonasera a tutti.
Ho da poco messo in funzione il mio tanto agognato impianto fotovoltaico, 4,8kW con batteria di accumulo da 10kWh.
L' impianto produce normalmente, la batteria carica e scarica senza problemi ma ogni tanto, spesso per la verità, inizia a prelevare e energia dalla rete, anche 1kWh, pur essendo in produzione.
Lo stesso di notte, con batteria carica, si attacca alla rete e giù le.
Immetto anche parecchio, e potrei avere un autoconsumo del 100%, invece festa sempre questo 10-15% di energia prelevata.
Non capisco molto di fotovoltaico, sto cercando di informarmi, potrebbe essere la linea elettrica vecchia che subisce qualche sbalzo di tensione?
Grazie a chi mi potrà rispondere.
Francesco
Ho da poco messo in funzione il mio tanto agognato impianto fotovoltaico, 4,8kW con batteria di accumulo da 10kWh.
L' impianto produce normalmente, la batteria carica e scarica senza problemi ma ogni tanto, spesso per la verità, inizia a prelevare e energia dalla rete, anche 1kWh, pur essendo in produzione.
Lo stesso di notte, con batteria carica, si attacca alla rete e giù le.
Immetto anche parecchio, e potrei avere un autoconsumo del 100%, invece festa sempre questo 10-15% di energia prelevata.
Non capisco molto di fotovoltaico, sto cercando di informarmi, potrebbe essere la linea elettrica vecchia che subisce qualche sbalzo di tensione?
Grazie a chi mi potrà rispondere.
Francesco
Re: Perché con FV in funzione e batteria carica c'è prelievo da rete?
Preleva 1 kW di potenza istantanea o preleva 1 kWh di energia nell'arco della giornata? Perché le due cose sono molto diverse e non si può dire se è giusto o meno senza capire veramente cosa succede...Anatra Brigitta ha scritto: L' impianto produce normalmente, la batteria carica e scarica senza problemi ma ogni tanto, spesso per la verità, inizia a prelevare e energia dalla rete, anche 1kWh, pur essendo in produzione.
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 6
- Iscritto il: 13/05/2022, 23:01
- Località: Vicenza
Re: Perché con FV in funzione e batteria carica c'è prelievo da rete?
Arriva a prelevare anche un kw di potenza istantanea, anche con il sole a picco e la batteria carica, altri giorni qualche centinaio di watt. In ogni caso l'energia prelevata è sempre superiore al 10%.
Allego grafico.
Allego grafico.
Re: Perché con FV in funzione e batteria carica c'è prelievo da rete?
Non conosco l'app del tuo sistema, puoi mettere una legenda per i vari colori?
P.S. Come non detto, dovrebbe essere SolarEdge quindi rosso=rete, blu=autoconsumo diretto, azzurro=batteria. E' corretto?
P.S. Come non detto, dovrebbe essere SolarEdge quindi rosso=rete, blu=autoconsumo diretto, azzurro=batteria. E' corretto?
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 6
- Iscritto il: 13/05/2022, 23:01
- Località: Vicenza
Re: Perché con FV in funzione e batteria carica c'è prelievo da rete?
Si, corretto il rosso è il consumo dalla rete, blu diretto e azzurro batteriaVPP ha scritto:Non conosco l'app del tuo sistema, puoi mettere una legenda per i vari colori?
P.S. Come non detto, dovrebbe essere SolarEdge quindi rosso=rete, blu=autoconsumo diretto, azzurro=batteria. E' corretto?
Re: Perché con FV in funzione e batteria carica c'è prelievo da rete?
Allora decisamente il comportamento non sembra avere senso. Puoi mettere il grafico di ieri (per avere le 24h complete) e aggiungere anche il grafico dello stato di carica batteria?
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 6
- Iscritto il: 13/05/2022, 23:01
- Località: Vicenza
Re: Perché con FV in funzione e batteria carica c'è prelievo da rete?
Qui si capisce meglioAnatra Brigitta ha scritto:Si, corretto il rosso è il consumo dalla rete, blu diretto e azzurro batteriaVPP ha scritto:Non conosco l'app del tuo sistema, puoi mettere una legenda per i vari colori?
P.S. Come non detto, dovrebbe essere SolarEdge quindi rosso=rete, blu=autoconsumo diretto, azzurro=batteria. E' corretto?
Re: Perché con FV in funzione e batteria carica c'è prelievo da rete?
Perché la produzione a mezzogiorno crolla? Non è che una volta che la batteria è piena immettendo va in sovratensione e si spegne? Non se sono sicuro al 100% ma credo che con le batterie collegate in DC all'inverter se l'inverter si blocca per sovratensione ti giochi pure la possibilità di prelevare energia dalle batterie e quindi ti resta solo il prelievo diretto da rete.
P.S. Dai un'occhiata al log degli errori...
P.S. Dai un'occhiata al log degli errori...
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 6
- Iscritto il: 13/05/2022, 23:01
- Località: Vicenza
Re: Perché con FV in funzione e batteria carica c'è prelievo da rete?
Ho contattato oggi l' installatore e mi ha detto una cosa simile, non mi ha parlato delle batterie però.VPP ha scritto:Perché la produzione a mezzogiorno crolla? Non è che una volta che la batteria è piena immettendo va in sovratensione e si spegne? Non se sono sicuro al 100% ma credo che con le batterie collegate in DC all'inverter se l'inverter si blocca per sovratensione ti giochi pure la possibilità di prelevare energia dalle batterie e quindi ti resta solo il prelievo diretto da rete.
P.S. Dai un'occhiata al log degli errori...
La sua proposta è quella di limitare quello che posso cedere ad esempio a 1kw.
Oggi c'è stato un improvviso crollo della produzione, poi è andato avanti a consumare dalla rete per un bel po', pur essendo ritornato a produrre, e con la batteria carica.
Contatterò anche e-distribuzione.
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 5704
- Iscritto il: 26/03/2020, 14:51
- Località: Provincia di Varese
- Veicolo: e-Up 2020
Re: Perché con FV in funzione e batteria carica c'è prelievo da rete?
Chiama l'installatore e digli di abilitarti la visione dei pannelli. Deve apparire un'altra Icon in basso a dx, dopo la batteria. Da lì puoi, selezionando l'inverter, vedere alcune informazioni, tra cui la tensione di rete.
Se la monitori verso le 12/13 ovvero più o meno prima di quando salti, puoi vedere che livello di tensione ha raggiunto.
Se entri nel portale da PC, puoi anche creare il grafico della giornata.
Icona a dx per i pannelli
Cliccare sull'inverter
Selezionare Misurazione della fase
Tra le varie voci c'è questa: L'aggiornamento è ogni 15 minuti.
Ciao
Se la monitori verso le 12/13 ovvero più o meno prima di quando salti, puoi vedere che livello di tensione ha raggiunto.
Se entri nel portale da PC, puoi anche creare il grafico della giornata.
Icona a dx per i pannelli
Cliccare sull'inverter
Selezionare Misurazione della fase
Tra le varie voci c'è questa: L'aggiornamento è ogni 15 minuti.
Ciao
Casa passiva, VMC e PdC per ACS - e-Up 2020 Costa Azul +WP e SP, FV da 11kWp ed inverter da 6kW + accumulo da 10kWh