Dipende dal produttore, in quelle domestiche si, in quelle pubbliche potrebbe essere assente la protezione interna (ma poi vanno seguite altre norme)SchizzoJo ha scritto: ↑29/05/2023, 10:45 Ma non è integrato anche il differenziale tipo A + cc nella colonnina? Ero convinto che con la linea dedicata non servisse mettere un secondo differenziale a pochi metri. Anche scrivendo a My Energy mi avevano riposto che è necessario il solo magnetotermico (ma tipo B) a monte della linea dedicata
Se parliamo però di installazioni domestiche, io seguirei sempre ciò che dice il produttore, nel mio caso con wallbox Enel era richiesto il Differenziale Esterno tipo A, più ovviamente MT per proteggere la linea, la protezione CC nel mio caso è integrata nella wallbox
La wallbox dovrebbe essere servita da una linea separata rispetto alla casa, non so se sia a norma derivarsi dal MT generale di casa, se è stato fatto con sezione adeguata comunque non c'è alcun pericolo in ogni caso
Questa è la specifica della mia ad esempio, ho una monofase con protezioni da 40A
Grazie per l'articolo interessante e utile
Si esatto poi in casa nel quadro generale c'è comunque un MT generale
Anche il mio elettricista sottolineava che doveva portare i cavi alla wallbox dal contatore, poi nel mio caso è stato d'obbligo perchè il garage è raggiungibile solo dal contatore come il fotovoltaico e i tubi sono troppo piccoli per far passare 6 cavi tra contatore e quadro generale in casa, casa vecchia...
Si ti confermo le pinze amperometriche le ho nel quadretto in strada, ho quelle di shelly, ha tirato un cavo ethernet per le pinze, saranno circa 10m perchè la casa e il contatore in strada sono adiacenti, disturbi non ne ho, noto che ti notte l'inverter consuma qualche Watt e pensavo fosse un disturbo, ma se spengo l'inverter lasciando collegato il contatore GSE che è accanto all'inverter, shelly segna 0W, anche le letture durante in giorno corrispondono