Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 5
- Iscritto il: 10/04/2021, 11:56
- Località: Roma
Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco
Grazie,
mi sembra di capire di non essere il solo in questa situazione.
Come suggerito ho verificato la tensione che alcuni dispositivi di domotica registrano ed ho notato che durante i buchi di produzione la tensione e' 249-251 V.
La tensione e'molto ballerina... nel tardo pomeriggio a volte i dispositivi registrano tensioni di 190V.
Immagino che il contatore di scambio sia il "vecchio contatore". E' corretto? (e-distribuzione mi ha installato un nuovo contatore vicino all'inverter che misura la produzione dell'impianto).
Quindi per capire se ho qualche margine di manovra sulla mia configurazione dovrei misurare la tensione al contatore e quella all'inverter durante i picchi di produzione: se le misure differiscono di qualche Volt potri risolvere aumentando la sezione dei cavi, corretto?
Federico
mi sembra di capire di non essere il solo in questa situazione.
Come suggerito ho verificato la tensione che alcuni dispositivi di domotica registrano ed ho notato che durante i buchi di produzione la tensione e' 249-251 V.
La tensione e'molto ballerina... nel tardo pomeriggio a volte i dispositivi registrano tensioni di 190V.
Immagino che il contatore di scambio sia il "vecchio contatore". E' corretto? (e-distribuzione mi ha installato un nuovo contatore vicino all'inverter che misura la produzione dell'impianto).
Quindi per capire se ho qualche margine di manovra sulla mia configurazione dovrei misurare la tensione al contatore e quella all'inverter durante i picchi di produzione: se le misure differiscono di qualche Volt potri risolvere aumentando la sezione dei cavi, corretto?
Federico
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 1318
- Iscritto il: 11/10/2019, 9:44
- Località: Sesto calende (VA)
- Veicolo: OPEL CORSA E
- Contatta:
Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco
In 2 mesi di fotovoltaico hai già fatto 1.18 MWh?federico67 ha scritto:Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum e mi presento.
Federico
Complimenti...
Per il tuo problema tensione alta.. potresti guardare su errori dell' inverter nei log ma non so se hai accesso a questo dati..
L installatore sicuramente vede tutto...
Corsa E Voltaic Blue.. : Quella del CAPO Marvel R - Fv : 9.35 kwp 11 pannelli LONGI SOLAR 360W S/SO + 14 pannelli QCELLS 385W N/NE + inverter Solaredge SE6000H + Ottimizzatori P505/401. PDC AERMEC HMI080 MONOBLOCCO WALLBOX GO-E Piano induzione BOSCH
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 1101
- Iscritto il: 08/11/2020, 20:46
- Località: Castelli Romani
- Veicolo: Tesla MY Twingo Zen
Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco
Esatto, misura la tensione al contatore di scambio ed all'inverter e se c'è qualche volt di differenza cambiando i cavi dovresti migliorare la situazione.federico67 ha scritto:....Quindi per capire se ho qualche margine di manovra sulla mia configurazione dovrei misurare la tensione al contatore e quella all'inverter durante i picchi di produzione: se le misure differiscono di qualche Volt potri risolvere aumentando la sezione dei cavi, corretto? ....
Certo è che se in certe situazioni la tensione scende a 190 V (al contatore) temo che il problema non dipenda dal tuo impianto.
Impianto fotovoltaico 2,94 kWp e 3 PDC 13 kWt dal 2007 - Twingo Electric Zen bianca da febbraio 2021, Tesla Model Y RWD bianca da marzo 2024
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 1318
- Iscritto il: 11/10/2019, 9:44
- Località: Sesto calende (VA)
- Veicolo: OPEL CORSA E
- Contatta:
Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco
federico67 ha scritto: La tensione e'molto ballerina... nel tardo pomeriggio a volte i dispositivi registrano tensioni di 190V.
Federico
Con 190v io farei uno squillo al tuo assicuratore per la casa..sono situazioni che anche gli elettrodomestici ne risentono e tante volte saltano le schede elettroniche per questi sbalzi di tensione così ampi e repentini..
Corsa E Voltaic Blue.. : Quella del CAPO Marvel R - Fv : 9.35 kwp 11 pannelli LONGI SOLAR 360W S/SO + 14 pannelli QCELLS 385W N/NE + inverter Solaredge SE6000H + Ottimizzatori P505/401. PDC AERMEC HMI080 MONOBLOCCO WALLBOX GO-E Piano induzione BOSCH
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 5
- Iscritto il: 10/04/2021, 11:56
- Località: Roma
Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco
Grazie per i suggerimenti.gigicar ha scritto:Esatto, misura la tensione al contatore di scambio ed all'inverter e se c'è qualche volt di differenza cambiando i cavi dovresti migliorare la situazione.
Certo è che se in certe situazioni la tensione scende a 190 V (al contatore) temo che il problema non dipenda dal tuo impianto.
Mi sono gia' lamentato in passato per la tensione ballerina con e-distribuzione e per distacchi del differenziale dovuti a problemi sulla linea. Qualche settimana fa hanno fatto due interventi notturni in cui hanno tolto corrente a mezza citta' per potenziamenti ... il differenziale non scatta piu' ma la tenzione e'ancora ballerina.
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 5
- Iscritto il: 10/04/2021, 11:56
- Località: Roma
Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco
Non avevo notato quanto prodotto fino ad oggi... e'un buon risultato per un impianto da 5.44Kwp?roosters ha scritto: In 2 mesi di fotovoltaico hai già fatto 1.18 MWh?
Complimenti...
Per il tuo problema tensione alta.. potresti guardare su errori dell' inverter nei log ma non so se hai accesso a questo dati..
L installatore sicuramente vede tutto...
L'applicazione mysolaredge mi permette di vedere i log dell'impianto (devo inquadrare il QR code sull'inverter per accedere ai logs) ma non vedo nessun log "strano": ci sono i log di prima accensione e niente altro.
- Allegati
-
- Capture3.JPG (61.12 KiB) Visto 1786 volte
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 1318
- Iscritto il: 11/10/2019, 9:44
- Località: Sesto calende (VA)
- Veicolo: OPEL CORSA E
- Contatta:
Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco
federico67 ha scritto:
e'un buon risultato per un impianto da 5.44Kwp?
Bè direi di si...anche perchè marzo come da me ha dato un colpo mica da ridere
Corsa E Voltaic Blue.. : Quella del CAPO Marvel R - Fv : 9.35 kwp 11 pannelli LONGI SOLAR 360W S/SO + 14 pannelli QCELLS 385W N/NE + inverter Solaredge SE6000H + Ottimizzatori P505/401. PDC AERMEC HMI080 MONOBLOCCO WALLBOX GO-E Piano induzione BOSCH
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 5825
- Iscritto il: 26/03/2020, 14:51
- Località: Provincia di Varese
- Veicolo: e-Up 2020; M3 RWD'24
Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco
Eh Roosters, ma lui è a Roma, mica fuori Varese. Maggiore produzione
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 1318
- Iscritto il: 11/10/2019, 9:44
- Località: Sesto calende (VA)
- Veicolo: OPEL CORSA E
- Contatta:
Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco
Ok è cmq un buon risultato non c'è che dire...paskyu ha scritto:Eh Roosters, ma lui è a Roma, mica fuori Varese. Maggiore produzione
Corsa E Voltaic Blue.. : Quella del CAPO Marvel R - Fv : 9.35 kwp 11 pannelli LONGI SOLAR 360W S/SO + 14 pannelli QCELLS 385W N/NE + inverter Solaredge SE6000H + Ottimizzatori P505/401. PDC AERMEC HMI080 MONOBLOCCO WALLBOX GO-E Piano induzione BOSCH
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 5
- Iscritto il: 10/04/2021, 11:56
- Località: Roma
Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco
Per curiositá ho rivisto le stime fatte dall'installatore: hanno garantito una produzione di 7190KWh/anno.roosters ha scritto:
Ok è cmq un buon risultato non c'è che dire...