Come gestire al meglio la configurazione della PDC più FV?

Macchina termica in grado di trasferire energia termica da una sorgente a temperatura più bassa a una sorgente a temperatura più alta.
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
FilippoP
★★ Apprendista
Messaggi: 35
Iscritto il: 16/01/2024, 23:25
Località: Trento
Veicolo: Golf

Come gestire al meglio la configurazione della PDC più FV?

Messaggio da FilippoP »

Buongiorno,

Sono a chiedervi gentilmente come posso pensar di gestire al meglio la configurazione che ho di
- VIESSMAN VITOCAL 200-S
- fotovoltaico 6kW
- accumulo huawei 10kWh

Per la gestione di un appartamento di circa 95mq con capotto e riscaldamento a pavimento.

In quest’ultimo periodo mi sembra che la pdc stia consumando tanto (25/30 kWh giorno?)

Che altre informazioni potrebbero servire per aiutarmi a capirne meglio?

Nota di Mod: corrette le unità di misura. Si consiglia questa breve lettura, grazie: confusione-fra-kw-e-kwh-anche-da-operat ... t2247.html
IMG_5711.jpeg
IMG_5711.jpeg (127.29 KiB) Visto 789 volte



Avatar utente
marco
★★★★★ Amministratore
Messaggi: 38034
Iscritto il: 29/12/2015, 13:41
Località: Reggio Emilia
Veicolo: Opel Corsa-e
Contatta:

Re: Come gestire al meglio la configurazione della PDC più FV?

Messaggio da marco »

Mandata la più bassa possibile facendola andare 24 su 7: questa credo che sia l'unica cosa da fare e su cui puoi intervenire.
A vedere il tuo grafico infatti pare che non stia funzionando così, stai forse usando il termostato e la pompa di calore attacca e stacca, cosa da evitare.
Opel Corsa-e - Citroën C-Zero - Zero FX 2024 - FV 4,32 kWp - PdC Mitsubishi Ecodan - e-bike pieghevole Fiido D21 - e-bike Kalkhoff Agattu (dal 2009) - Ninebot One E+ 320 Wh - (ex Nissan Leaf 24 kWh, ex Zero FX 2015, ex Zero FX 2018)
dariofac
★★★ Intenditore
Messaggi: 355
Iscritto il: 23/04/2022, 17:11
Località: Vicenza

Re: Come gestire al meglio la configurazione della PDC più FV?

Messaggio da dariofac »

Da quanti kW è la pompa di calore? Se sovradimensionata anche al minimo tenderà a staccare. Se poco sovradimensionata la cosa potrebbe anche andare bene (magari stacca solo 3/4 volte al giorno), se troppo sovradimensionata potrebbe aver senso farla lavorare solo un tot di ore continue durante il giorno e poi spegnerla. Avendo il cappotto non dovresti avere grossi sbalzi termici la notte.
FV FuturaSun 11.25 kWp, inverter trifase Huawei SUN2000-8KTL-M1 8 kW - PdC trifase Buderus Logatherm WPLS 11.2t RT (11 kW) - Tesla Model 3 Long Range - Wallbox Silla Prism Solar trifase
Willy84
★★★ Intenditore
Messaggi: 253
Iscritto il: 04/12/2019, 11:41
Località: Roma

Re: Come gestire al meglio la configurazione della PDC più FV?

Messaggio da Willy84 »

Ciao ti confermo quanto ti hanno detto precedentemente.
Non ci sono accorgimenti particolari, tranne quelli di trovare il valore di mandata più basso possibile che ti faccia mantenere la casa calda.
Considera facendo le varie prove che il feedback lo hai non immediatamente ma possono passare anche 24h prima che vedi realmente i risultati di un abbassamento/innalzamento della temperatura di mandata.
Devi assolutamente evitare il comportamento che è riportato nel grafico e cioè gli ON/OFF repentini. Le uniche volte che la PDC dovrebbe fermarsi nella produzione di acqua calda per l'impianto termico è per le sue normali funzione operative (sbrinamento, ritorno olio, ecc) e per il passaggio a produzione di ACS qualora ne sia condivisa la produzione.

La T° di mandata relativa al grafico da te postato a quanto equivale?
Hai termostato generale in casa che svolge funzione di on/off?
Hai un impianto a più zone?

Un saluto.
FilippoP
★★ Apprendista
Messaggi: 35
Iscritto il: 16/01/2024, 23:25
Località: Trento
Veicolo: Golf

Re: Come gestire al meglio la configurazione della PDC più FV?

Messaggio da FilippoP »

IMG_5754.jpeg
IMG_5754.jpeg (485.84 KiB) Visto 646 volte
IMG_5753.jpeg
IMG_5753.jpeg (494.82 KiB) Visto 646 volte

VPP
★★★★ Esperto
Messaggi: 6175
Iscritto il: 31/01/2022, 14:21
Veicolo: Corsa-e

Re: Come gestire al meglio la configurazione della PDC più FV?

Messaggio da VPP »

59°C di mandata con 6°C di temperatura esterna è altissima ci credo che consuma tanto e va in on/off. Ma che temperatura hai nei locali?

Comincia col mettere lo scostamento a 0°K e imposta 21°C invece di 25°C nella seconda schermata e vedi a che temperatura scende la mandata.
FilippoP
★★ Apprendista
Messaggi: 35
Iscritto il: 16/01/2024, 23:25
Località: Trento
Veicolo: Golf

Re: Come gestire al meglio la configurazione della PDC più FV?

Messaggio da FilippoP »

La pompa di calore dovrebbe essere da 6 kW

La pompa di calore è dimensionata per riscaldare 3 piani da 45mq l uno anche se adesso un piano è tenuto spento.

Termostati fissi
Ultima modifica di marco il 19/01/2024, 16:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione unità di misure errate
FilippoP
★★ Apprendista
Messaggi: 35
Iscritto il: 16/01/2024, 23:25
Località: Trento
Veicolo: Golf

Re: Come gestire al meglio la configurazione della PDC più FV?

Messaggio da FilippoP »

VPP ha scritto: 19/01/2024, 13:06 59°C di mandata con 6°C di temperatura esterna è altissima ci credo che consuma tanto e va in on/off. Ma che temperatura hai nei locali?

Comincia col mettere lo scostamento a 0°K e imposta 21°C invece di 25°C nella seconda schermata e vedi a che temperatura scende la mandata.
Nei locali ho circa 19gradi
FilippoP
★★ Apprendista
Messaggi: 35
Iscritto il: 16/01/2024, 23:25
Località: Trento
Veicolo: Golf

Re: Come gestire al meglio la configurazione della PDC più FV?

Messaggio da FilippoP »

Ho notato che c’era la temperatura del acs impostata a 53gradi che era molto alto.

L ho abbassata a 44 e adesso anche la temperatura di mandata è scesa a 26.

Devo capire adesso se cambia il grafico di accensione. Non ho ancora cambiato il valore dello scostamento volevo vedere come si comporta ora che magari era solo il set point del acs alto
Willy84
★★★ Intenditore
Messaggi: 253
Iscritto il: 04/12/2019, 11:41
Località: Roma

Re: Come gestire al meglio la configurazione della PDC più FV?

Messaggio da Willy84 »

Tu stai a Trento, io sto a Roma, sicuramente temperature esterne differenti, ma calcola che anche io ho casa su 3 piani di circa 50mq l'uno, ed anche io ho termosifoni fissi.
In questi giorni scaldo casa a 32° di mandata e devo anche parzializzare con le ore di accensione, perchè la PDC è sovradimensionata.
A dicembre nella settimana più fredda ho riscaldato a 34° di mandata h24 (con 2-3 spegnimenti su 24h)
Valvole termostatiche impostate su 21,5 nei due piani living e a 20,5 sul piano notte e bagni.
Zona living Temperature medie di 21°C, zona notte T medie di 20,5°C.
Casa con tetto isolato, 2 facciate su 4 confinanti con altre abitazioni le altre 2 facciate no cappotto.
Se la tua casa non è un colapasta termico direi che puoi tranquillamente scendere di T e lasciare h24 la macchina accesa.

cerca di capire la motivazione degli on/off.
Termostato?
T. di ritorno = a T di mandata impostata?
Ecc.

Rispondi

Torna a “Pompe di Calore, Climatizzatori e Condizionatori”