Io avevo fatto la verifica un paio di anni fa e doveva verificarsi una di queste condizioni:elsante ha scritto: ↑04/04/2024, 8:43 I rilevamenti medi sui 10 min debbano stare nel 95% dei casi entro il -10% +10% ( quindi tra i 207 e i 253), mentre per il 100% dei valori debbano rientrare nel -15% +10% (195,5-253).
Per cui basta solo un intervallo superiore ai 253 per 10 min a far fallire la verifica.
A. 2 periodi di 10 minuti per i quali la tensione rimaneva SEMPRE sopra o sotto il 15% di 230V
B. X periodi di 10 minuti per i quali la tensione rimaneva SEMPRE sopra o sotto il 10% di 230V
Purtroopo non ricordo il valore di X. Se qualcuno lo sa lo scriva.
A me la verifica fallì e i parametri risultarono fuori livello per il caso A.
Ciao
--
Simone