Con la wallbox Zappi è necessario installare differenziale Tipo B?
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 6
- Iscritto il: 05/09/2022, 11:25
- Località: Trieste
- Veicolo: Twingo ZE
Con la wallbox Zappi è necessario installare differenziale Tipo B?
Ciao a tutti.
Sto valutando diversi preventivi per l'installazione della Zappi. Nella scheda tecnica della nuova versione sembrerebbe
che la Zappi abbia già incluso il differenziale tipo B:
https://www.zappi.eu/wp-content/uploads ... ecnica.pdf
"Protezione contro le correnti di dispersione: rotezione integrata: interruttore 30 mA tipo A FI (EN 61008) + 6 mA DC (EN 62955)" <===== !!!
Ma poco sotto dicono anche:
"Condizioni di installazione: Interruttore automatico 32 A Tipo B (monofase: 2 poli; trifase: 4 poli)
Dato che il costo di un differenziale tipo B da 40A è piuttosto elevato, mi chiedevo se sia possibile farne a meno dal punto di vista normativo.
Dal punto di vista della sicurezza, essendo integrato, direi che si possa stare tranquilli anche senza quello esterno...
Voi che dite ? Saluti
Sto valutando diversi preventivi per l'installazione della Zappi. Nella scheda tecnica della nuova versione sembrerebbe
che la Zappi abbia già incluso il differenziale tipo B:
https://www.zappi.eu/wp-content/uploads ... ecnica.pdf
"Protezione contro le correnti di dispersione: rotezione integrata: interruttore 30 mA tipo A FI (EN 61008) + 6 mA DC (EN 62955)" <===== !!!
Ma poco sotto dicono anche:
"Condizioni di installazione: Interruttore automatico 32 A Tipo B (monofase: 2 poli; trifase: 4 poli)
Dato che il costo di un differenziale tipo B da 40A è piuttosto elevato, mi chiedevo se sia possibile farne a meno dal punto di vista normativo.
Dal punto di vista della sicurezza, essendo integrato, direi che si possa stare tranquilli anche senza quello esterno...
Voi che dite ? Saluti
Re: Con la wallbox Zappi è necessario installare differenziale Tipo B?
Dipende. Se lo fai in una casa privata, di tua proprietà e ti piace rischiare puoi farlo, anche coi fili scoperti che prendo l'umidità (ovviamente sono ironico su questa ultima parte). Se lo fai in un palazzo e serve la certificazione dell'elettricista per l'impianto allora devi metterlo
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 6
- Iscritto il: 05/09/2022, 11:25
- Località: Trieste
- Veicolo: Twingo ZE
Re: Con la wallbox Zappi è necessario installare differenziale Tipo B?
Ciao Carlo, grazie della risposta. Non sono stato molto chiaro nel post. Ovviamente nessuno cerca scorciatoie per spendere magari il 10% in meno su questo tipo di installazione a discapito della sicurezza
Più che altro se sono già presenti nel dispositivo tutte le protezioni possibili e a norma, forse non ha senso aggiungerne un altra senza motivazione tecnica.
Sarebbe come mettere due differenziali identici in cascata... non credo aumenti la protezione.
Più che altro se sono già presenti nel dispositivo tutte le protezioni possibili e a norma, forse non ha senso aggiungerne un altra senza motivazione tecnica.
Sarebbe come mettere due differenziali identici in cascata... non credo aumenti la protezione.
Re: Con la wallbox Zappi è necessario installare differenziale Tipo B?
Ci mancherebbe Gabriele Io intendevo dire che in teoria non serve, come giustamente fai notare tu, sarebbe ridondante la protezione.Gabriele74 ha scritto:
P.S.
Sulle FAQ del sito ZAPPI trovi:
Ho bisogno di un interruttore differenziale aggiuntivo?
No, zappi ha già integrato un RCD 30 mA tipo A (EN 61008) + 6 mA CC (EN 62955).
https://www.zappi.eu/faq/
-
- ★ Principiante
- Messaggi: 6
- Iscritto il: 05/09/2022, 11:25
- Località: Trieste
- Veicolo: Twingo ZE
Re: Con la wallbox Zappi è necessario installare differenziale Tipo B?
Grazie per il link alle FAQ, non le avevo guardate.
Però nella scheda tecnica dicono che server un differenziale tipo B... (vedi allegato).. bho... Potrebbe essere che il tipo B l'abbiano messo solo nella nuova versione
V2 e che la doc non sia stata aggiornata e faccia riferimento alla vecchia versione che (forse) non lo aveva? E' l'unica spiegazione che mi viene in mente...
Però nella scheda tecnica dicono che server un differenziale tipo B... (vedi allegato).. bho... Potrebbe essere che il tipo B l'abbiano messo solo nella nuova versione
V2 e che la doc non sia stata aggiornata e faccia riferimento alla vecchia versione che (forse) non lo aveva? E' l'unica spiegazione che mi viene in mente...
- Allegati
-
- Screenshot-20220907145607-927x153.png (26.3 KiB) Visto 1240 volte
- Paul The Rock
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 2793
- Iscritto il: 04/03/2019, 22:07
- Località: Varese
- Veicolo: Kona 64kWh XPrime
Re: Con la wallbox Zappi è necessario installare differenziale Tipo B?
Beh di fatto in teoria a questo a punto aprendola un tecnico dovrebbe saperti dire se ha già o meno il differenziale.
Bye Bye - Paul The Rock - Running on Hyundai Kona Electric MY18 64kWh XPrime powered at home by MyEnergi Zappi 2 7,2kW 32A
Re: Con la wallbox Zappi è necessario installare differenziale Tipo B?
Nella scheda tecnica dicono che serve un "interruttore automatico di tipo B" che vuol dire un magnetotermico da max 32A con curva di tipo B. I magnetotermici con curva B sono meno diffusi, danno una risposta più rapida al cortocircuito ma potrebbero (potevano?) dare problemi con i motori di grandi elettrodomestici tipo lavatrici e frigocongelatori che potevano farli scattare per via dello spunto di avviamento. Dico potevano perché con i moderni sistemi ad inverter lo spunto è veramente minimo. In ogni caso sei in regola anche se l'elettricista mette magnetorermico di tipo C, il più diffuso.
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 1191
- Iscritto il: 21/07/2020, 16:53
- Località: Veneto
- Veicolo: Volkswagen e-up 2015
Re: Con la wallbox Zappi è necessario installare differenziale Tipo B?
Leggendo superficialmente l'ultimo messaggio di VPP qui sopra, credevo stesse confondendo interruttori magnetotermici con differenziali, invece leggendolo più attentamente si capisce ben altra cosa, che dovrebbe chiarire le idee a chi finora non aveva ben capito e faceva confusione, me compreso, anche se non avevo partecipato.
Un conto è l'interruttore differenziale tipo B interno alla wallbox e un conto è l'interruttore magnetotermico (con curva di intervento di) tipo B che è previsto nell'impianto a monte, come condizione di installazione.
Un conto è l'interruttore differenziale tipo B interno alla wallbox e un conto è l'interruttore magnetotermico (con curva di intervento di) tipo B che è previsto nell'impianto a monte, come condizione di installazione.
VW e-up! 2015
Re: Con la wallbox Zappi è necessario installare differenziale Tipo B?
Interruttore automatico è il termine tecnico generico usato anche nelle normative. Il magnetotermico è semplicemente il tipo di interruttore automatico più diffuso oggigiorno e quindi possiamo considerare le due espressioni come sinonimi.
Un indizio chiaro che non si stesse parlando di differenziale è dato dal fatto che non specificano il valore di Id (tipicamente 30mA) perché appunto il magnetotermico non essendo un differenziale non ce l'ha proprio mentre per un differenziale va sempre specificato.
P.S. Confermo che nella Zappi il differenziale c'è ed è interno, l'ho vista aperta...
Un indizio chiaro che non si stesse parlando di differenziale è dato dal fatto che non specificano il valore di Id (tipicamente 30mA) perché appunto il magnetotermico non essendo un differenziale non ce l'ha proprio mentre per un differenziale va sempre specificato.
P.S. Confermo che nella Zappi il differenziale c'è ed è interno, l'ho vista aperta...
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 1275
- Iscritto il: 23/01/2019, 11:03
- Località: PADOVA
- Veicolo: MY RWD
Re: Con la wallbox Zappi è necessario installare differenziale Tipo B?
Facciamo che allora basta il magetotermico senza differenziale visto che la wallbox il differenziale ce l'ha già?
Altra domanda, questo magnetotermico da 32A da mettere per la wallbox lo metto in cascata del magnetotermico generale anch'esso da 32A? Non mi sembra che abbia molto senso anche perché se voglio far lavorare la WallBox a 32A, se aggiungo i consumi dell'abitazione il magnetotermico generale non ce la farebbe. Forse dovrei collegarmi a monte del magnetermico generale? In effetti l'impianto fotovoltaico è stato collegato a monte di tutto.
Però se collego la WB a monte di tutto , se si spegne il magnetotermico generale , la wallbox non si spegnerebbe se non azionando anche il suo magnetotermico, non so se sia corretto per la sicurezza
O forse dovrei cambiare il magnetotermico generale da 32A a 64A? Così reggerebbe sia la WB che l'abitazione
L'mpianto è monofase da 6 kW con FV da 6kW
Altra domanda, questo magnetotermico da 32A da mettere per la wallbox lo metto in cascata del magnetotermico generale anch'esso da 32A? Non mi sembra che abbia molto senso anche perché se voglio far lavorare la WallBox a 32A, se aggiungo i consumi dell'abitazione il magnetotermico generale non ce la farebbe. Forse dovrei collegarmi a monte del magnetermico generale? In effetti l'impianto fotovoltaico è stato collegato a monte di tutto.
Però se collego la WB a monte di tutto , se si spegne il magnetotermico generale , la wallbox non si spegnerebbe se non azionando anche il suo magnetotermico, non so se sia corretto per la sicurezza
O forse dovrei cambiare il magnetotermico generale da 32A a 64A? Così reggerebbe sia la WB che l'abitazione
L'mpianto è monofase da 6 kW con FV da 6kW
MY RWD. FV 6kW SolarEdge Black Edition LG .Detrazione 50%.Wallbox Zappi da 7kW