Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
-
- ★★ Apprendista
- Messaggi: 32
- Iscritto il: 29/01/2024, 15:25
È necessario verificare sezione montante in FV con potenza maggiore della fornitura?
Buona sera, vorrei chiedervi delle delucidazioni relativamente alla realizzazione di un impianto da 15 kW trifase presso un'abitazione che una potenza impegnata pari a 6 kW trifase. Dal momento che la potenza in immissione è ben superiore a quella prelevata dalla rete, non è necessario prima di tutto verificare A) la sezione del montante e se questa non è sufficiente a consentire il passaggio di una corrente di 27 A aumentarla e B) verificare la corrente nominale del DG a valle del contatore e se non è sufficiente scegliere un DG con corrente nominale maggiore rispettando ovviamente la relazione Ib=27 A < In < Iz?
Re: È necessario verificare sezione montante in FV con potenza maggiore della fornitura?
Ci sta a livello di principio.
All'atto pratico va verificato il tutto, nell'insieme.
L'inverter da 15 kW trifase è sicuramente ben bilanciato, nel senso che produce\immette uguale per tutte e 3 le fasi, quindi al massimo saranno 5 kW per fase.
L'impianto attuale è si trifase, ma è molto probabile che sia realizzato per reggere tutta la potenza + il supero anche su una sola fase, ovvero almeno 8 kW per fase.
Quindi... a livello di principio il ragionamento è corretto, ma potrebbe non essere necessario... occorre verificare
Inoltre devi sempre distinguere tra la potenza configurata ovvero quella da contratto e la potenza installata che sarebbe quella per la quale l'impianto è stato certificato.
A casa mia per esempio, ho la fornitura trifase da 6 kW, ma l'impianto è realizzato per reggere 24 kW circa quindi se capitasse a casa mia non dovrei toccare nulla di nulla.
All'atto pratico va verificato il tutto, nell'insieme.
L'inverter da 15 kW trifase è sicuramente ben bilanciato, nel senso che produce\immette uguale per tutte e 3 le fasi, quindi al massimo saranno 5 kW per fase.
L'impianto attuale è si trifase, ma è molto probabile che sia realizzato per reggere tutta la potenza + il supero anche su una sola fase, ovvero almeno 8 kW per fase.
Quindi... a livello di principio il ragionamento è corretto, ma potrebbe non essere necessario... occorre verificare
Inoltre devi sempre distinguere tra la potenza configurata ovvero quella da contratto e la potenza installata che sarebbe quella per la quale l'impianto è stato certificato.
A casa mia per esempio, ho la fornitura trifase da 6 kW, ma l'impianto è realizzato per reggere 24 kW circa quindi se capitasse a casa mia non dovrei toccare nulla di nulla.
Fiat 132 anno 1978, 2500 cc Diesel
-
- ★★ Apprendista
- Messaggi: 32
- Iscritto il: 29/01/2024, 15:25
Re: È necessario verificare sezione montante in FV con potenza maggiore della fornitura?
@steff70 A casa tua, nonostante hai una fornitura trifase da 6 kW, dici che riesci a reggere 24 kW totali perchè hai sezione montante pari a 16 mm2 e corrente nominale del DG a valle del contatore pari a 50 A?
Inoltre, considerando il mio caso, per sfruttare la potenza prodotta dal fotovoltaico dai carichi domestici andrebbe controllato anche il quadro di casa verificando che la corrente nominale del salvavita sia maggiore a quella che esce dall'inverter da 15 kW?
Inoltre, considerando il mio caso, per sfruttare la potenza prodotta dal fotovoltaico dai carichi domestici andrebbe controllato anche il quadro di casa verificando che la corrente nominale del salvavita sia maggiore a quella che esce dall'inverter da 15 kW?
Re: È necessario verificare sezione montante in FV con potenza maggiore della fornitura?
Esatto.
Non che volessi fare il... grandioso... ma quando ero in cassa integrazione per il covid ne ho approfittato per fare un sacco di lavori a casa, compreso l'impianto elettrico completo dal contatore all'ultima presa (frutti esclusi). Ho speso 3500 € solo di materiale.
Consapevole che più passa il tempo più andremo verso meno gas e più energia elettrica, allora ho fatto che fare un impianto da 24 kW... sperando di essere a posto per un po'.
Il DG è un MT quadripolare da 63A
Per la seconda domanda: occorre avere uno schema di massima comprendente tutti i dispositivi partendo dal MT(D) a valle contatore e fino alle protezioni delle linee (frigo, PDC, cucina, piano cottura, bagni, luci, prese, etc. etc.)
Non che volessi fare il... grandioso... ma quando ero in cassa integrazione per il covid ne ho approfittato per fare un sacco di lavori a casa, compreso l'impianto elettrico completo dal contatore all'ultima presa (frutti esclusi). Ho speso 3500 € solo di materiale.
Consapevole che più passa il tempo più andremo verso meno gas e più energia elettrica, allora ho fatto che fare un impianto da 24 kW... sperando di essere a posto per un po'.
Il DG è un MT quadripolare da 63A
Per la seconda domanda: occorre avere uno schema di massima comprendente tutti i dispositivi partendo dal MT(D) a valle contatore e fino alle protezioni delle linee (frigo, PDC, cucina, piano cottura, bagni, luci, prese, etc. etc.)
Fiat 132 anno 1978, 2500 cc Diesel
-
- ★★ Apprendista
- Messaggi: 32
- Iscritto il: 29/01/2024, 15:25
Re: È necessario verificare sezione montante in FV con potenza maggiore della fornitura?
@steff70 ho capito, grazie per i suggerimenti.