Quale corretto energy meter installare su wallbox Pulsar Max?

Pulsar è provvisto di cavo integrato, compatibile con qualsiasi auto dotata di spina di ricarica di tipo 1 o tipo 2. Scegli tra 7,4 kW, 11 kW o 22 kW.
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Rispondi
mauog2
★★ Apprendista
Messaggi: 13
Iscritto il: 27/01/2024, 14:36

Quale corretto energy meter installare su wallbox Pulsar Max?

Messaggio da mauog2 »

Ciao a tutti,
ho trovato un documento https://support.wallbox.com/wp-content/ ... -Guide.pdf che elenca sommariamente gli Energy Meter compatibili con la wallbox.
Purtroppo però la tabella contenuta è un po generica:
Screenshot 2024-02-21 at 22.17.49.png
Screenshot 2024-02-21 at 22.17.49.png (71.52 KiB) Visto 391 volte
Per esempio di EM112 di Carlo Gavazzi ce ne sono diverse versioni con anche protocolli di comunicazione diversi.
Come fare per sapere qual è quello corretto?
Voi quale avete montato?

Grazie



mauog2
★★ Apprendista
Messaggi: 13
Iscritto il: 27/01/2024, 14:36

Re: Quale corretto energy meter installare su wallbox Pulsar Max?

Messaggio da mauog2 »

Per esempio questo https://www.gavazziautomation.com/produ ... AV01XS1PFB andrebbe bene?
Screenshot 2024-02-21 at 22.55.46.png
Screenshot 2024-02-21 at 22.55.46.png (124.6 KiB) Visto 383 volte
Avatar utente
rob_nosfe
★★★ Intenditore
Messaggi: 350
Iscritto il: 20/02/2018, 11:22
Località: Vicenza provincia
Veicolo: Nissan Leaf 2018

Re: Quale corretto energy meter installare su wallbox Pulsar Max?

Messaggio da rob_nosfe »

Su Pulsar Plus io ho esattamente quello.
La Max non l'ho mai installata, ma so che quando ordini l'accessorio "Power Boost" loro forniscono l'N1CT.

Di fatto l'unico dubbio che può venire per il Gavazzi è sull'opzione O1/S1/M1, ma Wallbox scrive sulla mappatura dei contatti da collegare che la comunicazione col meter è in RS485 quindi opzione S1 come scrivevi tu.

[edit]Ho appena visto in questa discussione che l'utente @Pask83 segnala una parziale incompatibilità dell'EM112 con la Max. Dacci un'occhiata.[/edit]
Allegati
Carlo Gavazzi EM112DS.pdf
(370.22 KiB) Scaricato 13 volte