Ciao il calcolo teorico è corretto ma è enormemente sovrastimato e approssimativo.
Stai calcolando 5 mesi di spesa sulle necessità termiche di dicembre. Questo è completamente erroneo nel mondo delle PDC visto che al salire della temperatura aumenta enormemente l'efficienza.
Inoltre, stai utilizzando la necessità complessiva di casa sul SCOP stagionale delle macchina 9000 BTU (le più efficienti), mentre a salire di BTU soprattutto nel riscaldamento iniziano a consumare molto di più. .
O hai uno storico preciso dei kWh termici necessari per la stagione invernale, e a questo punto puoi dividerlo correttamente per le aree interessate dalle macchine da 9000 BTU e dalla macchina da 12000 BTU, per poi a loro volta dividerlo per le relative MEDIE stagionali delle relative macchine, oppure ti consiglio caldamente di calcolare la differenza utilizzando le etichette energetiche e la zona climatica di riferimento. Avrai una standardizzazione dei consumi che ti permetteranno di confrontare in maniera adeguata le differenti macchine.
https://images.samsung.com/is/content/s ... ylabel.pdf
https://images.samsung.com/is/content/s ... ylabel.pdf
Nel caso sopracitato la serie Elite da 900BTU nella tua zona climatica necessitano di 631 kWh/anno per la stagione invernale. La serie Avant da 900 BTU ne necessitano di 670 kWh.
La differenza teorica si assesta sui 39 kWh a macchina installata all'anno. Nel tuo caso 3 macchine quindi 117 kWh/annui di differenza pari a (con prezzo a 0,30 €/kWh an che questo completamente sovrastimato a mio modo di vedere) 35€ l'anno. Dovresti pagare le 3 macchine una differenza di meno di 350€ per incominciare ad avere un ritorno economico DOPO i 10 anni.
L'estate neanche la considero. I consumi son talmente bassi che sposta veramente nulla nel calcolo.
Questo per dire che se si scelgono marchi di prim'ordine oramai i consumi sono più o meno tutti allineati. A mio modo di vedere la reale differenza la fanno l'assistenza inclusa, la garanzia, e l'offerta commerciale del momento. Molto più conveniente prendere uno stock di macchine in forte sconto per vuotatura magazzino, rispetto che una macchina leggermente più efficiente ma a prezzo pieno.
Nota di mod: evitare il quote integrale. Per quotare seguire questa breve guida: come-citare-velocemente-solo-una-frase- ... 10187.html