Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco

Sfruttare l'energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico,
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Avatar utente
VanFranco
★★★ Intenditore
Messaggi: 468
Iscritto il: 09/08/2021, 16:20
Località: Castelleone
Veicolo: Mokka-e

Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco

Messaggio da VanFranco »

Per e-distribuzione l'unico modo per "far spegnere i fotovoltaici" e non in modo selettivo ma tutti quelli collegati ad un unica cabina di ditribuzione è quella di o togliere tensione, impensabile perchè altrimenti tutta la zona servita da quella cabina rimarrebbe senza corrente, o aumentando/diminuendo la frequenza dei 50 Hz ma per poterlo fare deve per forza staccare la linea dalla cabina e collegarla ad un generatore diesel e anche questo è impensabile a meno che non debba fare dei lavori sulla cabina che richiedano parecchi giorni lavorativi quindi e-distribuzione non può spegnere il tuo fotovoltaico.
Il problema è sulla sezione/tratta (lunghezza) dei cavi che collegano il tuo fotovoltaico e la cabina di distribuzione in BT o se ci sono altri FV nella stessa zona che producono e le utenze non consumano poi non saprei come si comporta il trasformatore da MT a BT, il passaggio di corrente di solito è MT > BT e anche se vale il contrario, in un trasformatore normale il senso non conta, ma in questo non so se per qualche motivo che non conosco la tensione in eccesso si trasforma in calore questo non lo so.


Opel Mokka-e Ultimate - WallBox Prism Solar 7,4Kw monofase - FV. 6kW

Avatar utente
zedestel
★★★ Intenditore
Messaggi: 395
Iscritto il: 26/07/2020, 17:07
Località: Bergamo provincia
Veicolo: Peugeot e-208

Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco

Messaggio da zedestel »

Anche io ho avuto questo problema per più mesi, ma confermo che basta mettere un transformatore di tensione a valle del conntatore ed il problema si risolve

Certo costa un po' come intervento, aumenta leggermente i consumi (circa 30w) ma è risolutivo, senza interventi di enel, e ha benefici anche per il proprio impianto
Ciaoooo ZED - Statistiche mia e208 > https://grafana.szambetti.it/d/CPrt7kvn ... 1&kiosk=tv
gigicar
★★★★ Esperto
Messaggi: 1101
Iscritto il: 08/11/2020, 20:46
Località: Castelli Romani
Veicolo: Tesla MY Twingo Zen

Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco

Messaggio da gigicar »

però è illegale, se ne è già parlato mille volte
Impianto fotovoltaico 2,94 kWp e 3 PDC 13 kWt dal 2007 - Twingo Electric Zen bianca da febbraio 2021, Tesla Model Y RWD bianca da marzo 2024
prince.boateng
★ Principiante
Messaggi: 1
Iscritto il: 22/05/2024, 18:25
Località: verona
Veicolo: macchina

Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco

Messaggio da prince.boateng »

federico67 ha scritto: 10/04/2021, 12:17 Buongiorno a tutti
ciao, volevo chiederti alla fine come l'hai risolto?

post moderato , evitiamo il quote integrale
albenex
★★★★ Esperto
Messaggi: 1299
Iscritto il: 11/04/2021, 22:02
Località: Catania
Veicolo: e-208 GT & Zero S 14

Re: Produzione FV che a volte va a zero nei momenti di picco

Messaggio da albenex »

per chi non sapesse informo che si è ampiamente parlato di questa problematica in questo thread: topic30895.html

in particolare, diversi utenti hanno richiesto sopralluogo del gestore di rete e c'è chi ha risolto e chi no.
la via più corretta (e legale) è quella di farsi certificare il valore di tensione oltre il normale e quindi attendere il lavoro programmato del gestore che abbassa la tensione di zona, tuttavia questo dipende molto dai singoli casi e dalla sensibilità di chi gestisce i casi.

se la cosa va male, si paga l'intervento e ogni eventuale maggiore guadagno in termini di produzione e immissione in rete viene istantaneamente vanificato.
Auto: Peugeot e-208 GT OBC 11kW (04/2021) | Moto: Zero S ZF14.4 MY2021 (02/2022) | Wallbox: Myenergi Zappi 7.4 kW 7.5mt + Silla Prism Solar 7.4 kW 7mt | FV Enel X Classic 4.2 kWp

Rispondi

Torna a “Impianti Fotovoltaici”