Non funziona così, una centrale (non importa di che tipo) esce con connessione verso Terna a tensione fissa che è quella della rete di trasmissione di quella zona (tipicamente 150kV o 220kV o 380kV), poi da li la tensione scende nelle cabine primarie AT/MT del distributore (15,6kV o 20,8kV tipicamente) e solo in cabina secondaria dove hai la trasmformazione MT/BT esci con il 380V (o meglio 400V) trifase unificato.Penso che i produttori a combustibile fossile dovranno abbassare la tesione di rete in qegli orari
Non è certo a livello di produzione che puoi abbassare al tensione. In realtà "basterebbe" che i trafo MT/BT di cabina secondaria avessero il commutatore sotto carico per variare la tensione di uscita BT magari comandata da un sensore a fine linea. Ma in Italia ci sono quasi mezzo milione di trafo MT/BT già installati, hai voglia a sostituirli
Un filo OT ma giusto per dare un'idea della complessità del problema