Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Perché il mio inverter ZCS Zucchetti è in stato Fault da 3 gg.?
Salve a tutti, si è presentato il problema come da titolo e vorrei avere qualche opinione da voi utenti;
Posseggo un impianto FV senza accumulo da 6 kW di potenza massima montato a settembre 2023 con inverter ZCS modello ZZ1-6000TLM-V3-S, e funzionava tutto molto bene fino a 3 gg fa quando rientro a casa e nel locale dell'inverter sento un odore strano di "materiale elettrico strinato";
Non ho collegato che potesse venire dall'inverter ( e non ne ho la certezza) se non che da allora l'apparato è in stato FAULT con led rosso fisso e errori GridUVP e Grid UFP.
Ho provato a spegnerlo e riaccenderlo ma appena si accende torna in stop.
Allego anche lo screen del momento in cui la prod si è fermata cosi che fi fate un'idea migliore della cosa
Inoltre se verifico la tensione (Grid) che l'inverter rileva oscilla tra gli 0 V e i 4-5 come se non ci fosse tensione di rete.
Potete darmi qualche consiglio o delucidazione ?
Posseggo un impianto FV senza accumulo da 6 kW di potenza massima montato a settembre 2023 con inverter ZCS modello ZZ1-6000TLM-V3-S, e funzionava tutto molto bene fino a 3 gg fa quando rientro a casa e nel locale dell'inverter sento un odore strano di "materiale elettrico strinato";
Non ho collegato che potesse venire dall'inverter ( e non ne ho la certezza) se non che da allora l'apparato è in stato FAULT con led rosso fisso e errori GridUVP e Grid UFP.
Ho provato a spegnerlo e riaccenderlo ma appena si accende torna in stop.
Allego anche lo screen del momento in cui la prod si è fermata cosi che fi fate un'idea migliore della cosa
Inoltre se verifico la tensione (Grid) che l'inverter rileva oscilla tra gli 0 V e i 4-5 come se non ci fosse tensione di rete.
Potete darmi qualche consiglio o delucidazione ?
Ultima modifica di marco il 20/05/2024, 16:55, modificato 1 volta in totale.
Re: Perché il mio inverter ZCS Zucchetti è in stato Fault da 3 gg.?
Aggiungo per maggiori informazioni che ho notato che il contatore di produzione montato a valle dell'inverter è morto, spento, non funzionante...
Secondo voi, puo essere che essendosi fulminato il contatore, l'inverter "sente" il voltaggio di rete a 0 e quindi non si attiva e rimane in blocco?
Ovviamente il meter che ho collegato alla rete di casa mi da valori di tensione e frequenza della rete stessa del tutto normali.
Poi aggiungo una domanda: se chiedo ad un elettricista di fiducia di dare un'occhiata in attesa dei tecnici dell'azienda che ha montato l'impianto e dei tecnici e-distribuzione, tale elettricista puo mettere le mani sull'impianto O sul contatore?
Grazie per le eventuali risposte.
Secondo voi, puo essere che essendosi fulminato il contatore, l'inverter "sente" il voltaggio di rete a 0 e quindi non si attiva e rimane in blocco?
Ovviamente il meter che ho collegato alla rete di casa mi da valori di tensione e frequenza della rete stessa del tutto normali.
Poi aggiungo una domanda: se chiedo ad un elettricista di fiducia di dare un'occhiata in attesa dei tecnici dell'azienda che ha montato l'impianto e dei tecnici e-distribuzione, tale elettricista puo mettere le mani sull'impianto O sul contatore?
Grazie per le eventuali risposte.
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 5827
- Iscritto il: 26/03/2020, 14:51
- Località: Provincia di Varese
- Veicolo: e-Up 2020; M3 RWD'24
Re: Perché il mio inverter ZCS Zucchetti è in stato Fault da 3 gg.?
Se il contatore di produzione è morto, io chiamerei subito il distributore di zona e chiederei un intervento tecnico.
Un elettricista non può mettere mano su di un contatore.
Ciao
Un elettricista non può mettere mano su di un contatore.
Ciao
Re: Perché il mio inverter ZCS Zucchetti è in stato Fault da 3 gg.?
Se il contatore non dà segni di vita ; disply spento , niente led rossi accesi e interruttore alzato , chiami 803500 con il POD a portata di mano e intervengono entro poco , sul display dà proprio un problema di rete ....
Renault Zoe ZE40 R110 - impianto FV da 3kW SSP dal 2010 - impianto 20kW RID dal 2011
Re: Perché il mio inverter ZCS Zucchetti è in stato Fault da 3 gg.?
Quindi, sec voi, il fatto che l'inverter non prova nemmeno ad accendersi è proprio perche a valle cè il contatore di prod fulminato (o cmq qualcosa di cotto a valle nel circuito) ? Ho capito bene?
PS: ho inoltrato a e-dist la mail di reclamo circa 4 gg fa, mi hanno chiamato che "verranno a verificare" ma poi piu nessuna news....
PS: ho inoltrato a e-dist la mail di reclamo circa 4 gg fa, mi hanno chiamato che "verranno a verificare" ma poi piu nessuna news....
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 5827
- Iscritto il: 26/03/2020, 14:51
- Località: Provincia di Varese
- Veicolo: e-Up 2020; M3 RWD'24
Re: Perché il mio inverter ZCS Zucchetti è in stato Fault da 3 gg.?
Devi chiamarli per un guasto tecnico.
Intervengono in poche ore.
Intervengono in poche ore.
Re: Perché il mio inverter ZCS Zucchetti è in stato Fault da 3 gg.?
Nel mio impianto ho lo stesso Inverter, ma non hanno installato il contatore di produzione, mi dicono che non è più necessario...
Re: Perché il mio inverter ZCS Zucchetti è in stato Fault da 3 gg.?
Comunque questo inverter e la sua applicazione sono proprio robaccia, ultimo aggiornamento ore 11,14, da lì non si è più aggiornato, ho anche disinstallato l'applicazione e poi reinstallata, niente da fare, credo sia proprio l'inverter impallato
Re: Perché il mio inverter ZCS Zucchetti è in stato Fault da 3 gg.?
Ho staccato tutti i carichi, sono arrivato a 262V , l'inverter è andato in blocco, ora ha ripreso a funzionare tutto, cesso
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 5827
- Iscritto il: 26/03/2020, 14:51
- Località: Provincia di Varese
- Veicolo: e-Up 2020; M3 RWD'24
Re: Perché il mio inverter ZCS Zucchetti è in stato Fault da 3 gg.?
No, è un problema di linea, non di inverter.
Ciao
Ciao