Se prendi un piano trifase per non sbagliare io dividerei per 230V tanto ti viene poco più di 10A e con 2,5 mmq te la cavi.
Quale sezione cavi per alimentare piano a induzione da 7,2 kW?
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
-
- ★★★ Intenditore
- Messaggi: 372
- Iscritto il: 12/12/2020, 18:13
- Località: Rho
- Veicolo: C-Zero 2016
Re: Quale sezione cavi per alimentare piano a induzione da 7,2 kW?
C-Zero 2016 (dal 2020 - 15.000 km/anno) iOn 2011 (dal 2022) - FV 5,74 kWp - Induzione Bosch 7,2 kW
- Kermit
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 3714
- Iscritto il: 09/02/2019, 13:45
- Località: Roma
- Veicolo: i3 / Tesla MY LR
Re: Quale sezione cavi per alimentare piano a induzione da 7,2 kW?
Vado a memoria anche io, ma direi che sulla singola fase, usando come tensione 230V (fase - neutro) la corrente è banalmente I = P/V. Di fatto i cavi di carica AC delle auto elettriche sono dimensionati secondo questa regola (11kW -> 16A per fase ovvero 3.7 kW x 3)
Diverso è il discorso se parti dal trifase e usi 400V come tensione, in quel caso la potenza è P = radice quadrata (3) x V x I da cui ti ricavi la corrente complessiva delle tre fasi.
EV: BMW i3 94 Ah / Tesla MY LR ( 2x Jaguar I-Pace SE restituite a fine noleggio) - eMTB: Stilus e-All Mountain 29"
Re: Quale sezione cavi per alimentare piano a induzione da 7,2 kW?
Gli schemi che danno sono questi:
Ovviamente userei il primo. Quindi posso usare cavi di fase da 2.5 mmq, mentre per neutro e terra 6 mmq.
I cavi devono stare per forza dentro la stessa guaina o possono essere passati singolarmente nei corrugati? Ovviamente sentirò anche l'elettricista e farò redigere il progetto, se necessario
Ovviamente userei il primo. Quindi posso usare cavi di fase da 2.5 mmq, mentre per neutro e terra 6 mmq.
I cavi devono stare per forza dentro la stessa guaina o possono essere passati singolarmente nei corrugati? Ovviamente sentirò anche l'elettricista e farò redigere il progetto, se necessario
- Kermit
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 3714
- Iscritto il: 09/02/2019, 13:45
- Località: Roma
- Veicolo: i3 / Tesla MY LR
Re: Quale sezione cavi per alimentare piano a induzione da 7,2 kW?
Meglio cavi passati singolrmente nei corrugati, disperdono meglio il calore oltre al fatot che puoi prendere le sezioni che vuoi per fasi e per il neutro
EV: BMW i3 94 Ah / Tesla MY LR ( 2x Jaguar I-Pace SE restituite a fine noleggio) - eMTB: Stilus e-All Mountain 29"
Re: Quale sezione cavi per alimentare piano a induzione da 7,2 kW?
Se non hai cavi dati che passano insieme a quelli della corrente non è obbligatorio il doppio isolamento e quindi non c'è nessun motivo per metterlo.
Re: Quale sezione cavi per alimentare piano a induzione da 7,2 kW?
Come già altri hanno osservato, molto dipende da come il piano cottura verrà usato.
Lo si può anche usare, volendo, in un normale appartamento con fornitura da 3kW e interruttori differenziali (se non ricordo male) da 16A; a patto, ovviamente, di effettuare un controllo... manuale della potenza assorbita tenendo conto, anche, degli altri eventuali carichi. E comunque, se non mi sbaglio, anche superando per errore la potenza massima disponibile si farebbe al peggio "saltare" il contatore, senza pericolo di danni.
Se invece si intendono sfruttare appieno (o quasi), senza particolari precauzioni, le potenzialità di un piano cottura che può assorbire 7kW abbondanti, allora bisogna necessariamente che l'impianto sia dimensionato a dovere, anche a livello di cablaggi (per lo meno quelli che alimentano il piano cottura).
Lo si può anche usare, volendo, in un normale appartamento con fornitura da 3kW e interruttori differenziali (se non ricordo male) da 16A; a patto, ovviamente, di effettuare un controllo... manuale della potenza assorbita tenendo conto, anche, degli altri eventuali carichi. E comunque, se non mi sbaglio, anche superando per errore la potenza massima disponibile si farebbe al peggio "saltare" il contatore, senza pericolo di danni.
Se invece si intendono sfruttare appieno (o quasi), senza particolari precauzioni, le potenzialità di un piano cottura che può assorbire 7kW abbondanti, allora bisogna necessariamente che l'impianto sia dimensionato a dovere, anche a livello di cablaggi (per lo meno quelli che alimentano il piano cottura).
Re: Quale sezione cavi per alimentare piano a induzione da 7,2 kW?
@VPP Per una tratta ci sono sicuramente due cavi Ethernet
@mandaro avrò 6 kW impegnati, ma passando in trifase e a casa completamente elettrica sto cercando di bilanciare il più possibile il tutto: pompa di calore trifase (se possibile, altrimenti in una fase a sé), locale lavanderia in una fase, casa in altra fase. Il piano cottura lo metterei anch'esso trifase perché trovo abbastanza "sciocco" che l'utenza più energivora stia in mono.. Esso avrebbe il suo cablaggio che fisicamente passa per l'impianto di casa ma logicamente sarebbe a sé stante (andando a morire nel quadro trifase e non in quello dell'abitazione).
@mandaro avrò 6 kW impegnati, ma passando in trifase e a casa completamente elettrica sto cercando di bilanciare il più possibile il tutto: pompa di calore trifase (se possibile, altrimenti in una fase a sé), locale lavanderia in una fase, casa in altra fase. Il piano cottura lo metterei anch'esso trifase perché trovo abbastanza "sciocco" che l'utenza più energivora stia in mono.. Esso avrebbe il suo cablaggio che fisicamente passa per l'impianto di casa ma logicamente sarebbe a sé stante (andando a morire nel quadro trifase e non in quello dell'abitazione).
FV FuturaSun 11.25 kWp, inverter trifase Huawei SUN2000-8KTL-M1 8 kW - PdC trifase Buderus Logatherm WPLS 11.2t RT (11 kW) - Tesla Model 3 Long Range - Wallbox Silla Prism Solar trifase
Re: Quale sezione cavi per alimentare piano a induzione da 7,2 kW?
Dipende appunto da come si intende usare il piano cottura. Può essere l'utenza più energivora oppure no.dariofac ha scritto:Il piano cottura lo metterei anch'esso trifase perché trovo abbastanza "sciocco" che l'utenza più energivora stia in mono.
C'è anche chi riesce tranquillamente a far convivere una pompa di calore da 7kW (massimi) con il normale contratto da 3kW, ovviamente NON facendo lavorare la pompa di calore a... tavoletta.
Poi ovviamente ognuno conosce le proprie esigenze e fa le sue valutazioni; l'importante è avere un minimo di comprensione tecnica e non pretendere l'impossibile.
Quella è l'unica "regola universale", valida per tutti, che si può formulare.
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 1724
- Iscritto il: 26/07/2021, 15:27
- Località: Veneto
- Veicolo: Renault Zoe R135
Re: Quale sezione cavi per alimentare piano a induzione da 7,2 kW?
Per il consumo medio che si ha con un piano cottura ad induzione con un uso "normale" non mi farei grandi pensieri a fare un collegamento monofase se rende più agevole la realizzazione dell'impianto.
Renault Zoe 135 Intens - Fotovoltaico Pannelli Rec Alpha 8,88 Kw Inverter SolarEdge con Ottimizzatori 6Kw e accumulo LG Chem Resu 10H - Climatizzazione casa Brofer HPU600
Re: Quale sezione cavi per alimentare piano a induzione da 7,2 kW?
Molti piani cottura hanno un sistema di limitazione della potenza massima assorbita. (Gestione potenza)
Anche il mio é da 7,2kW, ma dal menu programmazione lo ho limitato a 4,5kW quindi 25A e pertanto alimentato con cavi da 4mm2.
Anche il mio é da 7,2kW, ma dal menu programmazione lo ho limitato a 4,5kW quindi 25A e pertanto alimentato con cavi da 4mm2.