Cosa si può fare per far modulare PdC Viesmann Vitocal 100S?
Regole del forum
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Parlare di un solo e singolo argomento per discussione, nella sezione più corretta e con un titolo chiaro e descrittivo, evitando i fuori tema | Evitare di citare tutto il testo di un precedente messaggio, ma lasciare solo il minimo indispensabile usando questo sistema | Utilizzare le unità di misura corrette, in particolare i kW per la potenza e i kWh per l'energia, di cui è spiegata la differenza qui | Leggere il regolamento completo che è visibile qui
Cosa si può fare per far modulare PdC Viesmann Vitocal 100S?
Buongiorno,
chiedo consiglio a chi ha esperienza su questa macchina ed in generale su pompe di calore ...
Impianto ibrido con PDC Viesmann Vitocal 100-S AWB-E-AC-101.A16 e caldaia a condensazione VITODENS 100-W 32kW.
Impianto installato lo scorso anno e collegato a vecchio termostato ambiente on-off, mandata fissa 55°, si attivava 2 volte al giorno con consumi altissimi.
La configurazione prevedeva l'accensione della caldaia a condensazione se entro un certo tempo, non ricordo se 15 min, la temperatura non raggiungeva quella impostata.
Da quest'anno staccato termostato ambiente e mandata in climatica (indicativamente mandata 32°C a 10°C esterni / 40°C a 0°C esterni).
La PDC ha sonda di temperatura esterna.
Puffer di 40 l impostato costantenente a 40°C.
Programmazione oraria a 2 fasce, normale T 18°C, ridotta T 15°C (anche se non è chiaro come vengano gestite queste temperature, visto che non ho termostato ambiente).
In entrambe le fasce, la PDC si attacca e si stacca continuamente, con punte di assorbimento fino a 4 kW, ora in parte mitigate da impostazione di riduzione del rumore.
Grafico qui di seguito: Circuito di riscaldamento sempre attivo con termosifoni tubolari in acciaio con buona superficie totale scambiante.
Casa senza cappotto ma buoni infissi.
Temperatura interna che oscilla tra 19°C e 20°C.
Cosa si potrebbe fare per far modulare la PDC?
COnsigli su verifiche o impostazioni?
IN particolare mi preoccupano le ripetute accensioni, ma anche i consumi non mi sembrano bassi ...
Inoltre al momento la caldaia a condensazione non viene mai attivata, nenache con temperature esterne sotto lo 0
Grazie in anticipo a chi vorrà spendere 2 minuti per un consiglio!
chiedo consiglio a chi ha esperienza su questa macchina ed in generale su pompe di calore ...
Impianto ibrido con PDC Viesmann Vitocal 100-S AWB-E-AC-101.A16 e caldaia a condensazione VITODENS 100-W 32kW.
Impianto installato lo scorso anno e collegato a vecchio termostato ambiente on-off, mandata fissa 55°, si attivava 2 volte al giorno con consumi altissimi.
La configurazione prevedeva l'accensione della caldaia a condensazione se entro un certo tempo, non ricordo se 15 min, la temperatura non raggiungeva quella impostata.
Da quest'anno staccato termostato ambiente e mandata in climatica (indicativamente mandata 32°C a 10°C esterni / 40°C a 0°C esterni).
La PDC ha sonda di temperatura esterna.
Puffer di 40 l impostato costantenente a 40°C.
Programmazione oraria a 2 fasce, normale T 18°C, ridotta T 15°C (anche se non è chiaro come vengano gestite queste temperature, visto che non ho termostato ambiente).
In entrambe le fasce, la PDC si attacca e si stacca continuamente, con punte di assorbimento fino a 4 kW, ora in parte mitigate da impostazione di riduzione del rumore.
Grafico qui di seguito: Circuito di riscaldamento sempre attivo con termosifoni tubolari in acciaio con buona superficie totale scambiante.
Casa senza cappotto ma buoni infissi.
Temperatura interna che oscilla tra 19°C e 20°C.
Cosa si potrebbe fare per far modulare la PDC?
COnsigli su verifiche o impostazioni?
IN particolare mi preoccupano le ripetute accensioni, ma anche i consumi non mi sembrano bassi ...
Inoltre al momento la caldaia a condensazione non viene mai attivata, nenache con temperature esterne sotto lo 0
Grazie in anticipo a chi vorrà spendere 2 minuti per un consiglio!
Ultima modifica di Maiors il 07/12/2023, 12:27, modificato 1 volta in totale.
Re: Cosa si può fare per far modulare PdC Viesmann Vitocal 100S?
Grafico assorbimento odierno
- marco
- ★★★★★ Amministratore
- Messaggi: 38866
- Iscritto il: 29/12/2015, 13:41
- Località: Reggio Emilia
- Veicolo: Opel Corsa-e
- Contatta:
Re: Cosa si può fare per far modulare PdC Viesmann Vitocal 100S?
Ho paura che sia molto sovradimensionata: potresti provare a mettere mandata fissa invece che climatica? Forse non cambia nulla, ma un tentativo lo farei.
Opel Corsa-e - Citroën C-Zero - Zero FX 2024 - FV 4,32 kWp - PdC Mitsubishi Ecodan - e-bike pieghevoli Ado Air 20 Pro e Fiido D21 - Ninebot One E+ 320 Wh (ex Nissan Leaf 24 kWh, ex Zero FX 2015, ex Zero FX 2018, ex e-bike Kalkhoff Agattu)
Re: Cosa si può fare per far modulare PdC Viesmann Vitocal 100S?
Grazie ma senza modificare altro, non vedo cosa possa cambiare il mandare acqua alla stessa temperatura o variare di qualche grado in più o in meno, a seconda delle temperatura esterna.
Esempio vorrei poter controllare il delta tra mandata e ritorno, il funzionamento coretto della pompa di circolazione al momento sempra accesa o anche la possibilità di sfruttare l'accumulo magari impostandolo ad una temperatura superiore o diversa a seconda dei diversi momenti della giornata quindi di temperatura esterna ...
Il discorso del sovradimensionamento è una possibilità, ma anche in questo caso credo si riesca ad ottimizzare il funzionamento.
Magari andando a ridurre la potenza del compressore, che mi pare si possa fare con permessi a livello di installatore ...
Grazie
Ciao
Esempio vorrei poter controllare il delta tra mandata e ritorno, il funzionamento coretto della pompa di circolazione al momento sempra accesa o anche la possibilità di sfruttare l'accumulo magari impostandolo ad una temperatura superiore o diversa a seconda dei diversi momenti della giornata quindi di temperatura esterna ...
Il discorso del sovradimensionamento è una possibilità, ma anche in questo caso credo si riesca ad ottimizzare il funzionamento.
Magari andando a ridurre la potenza del compressore, che mi pare si possa fare con permessi a livello di installatore ...
Grazie
Ciao
Re: Cosa si può fare per far modulare PdC Viesmann Vitocal 100S?
Scusa se rido , ma non ti hanno fatto mancare niente , PDC da 16kW e caldaia da 32kW puffer sempre a 40 , 110% ? , cosa hai da scaldare , mq, zona, classe casa?
se si mette caldaia la PDC si mette + piccola possibile 4-8kW .....
se si mette caldaia la PDC si mette + piccola possibile 4-8kW .....
- marco
- ★★★★★ Amministratore
- Messaggi: 38866
- Iscritto il: 29/12/2015, 13:41
- Località: Reggio Emilia
- Veicolo: Opel Corsa-e
- Contatta:
Re: Cosa si può fare per far modulare PdC Viesmann Vitocal 100S?
Variare la velocità della pompa di circolazione potrebbe aiutare?
Opel Corsa-e - Citroën C-Zero - Zero FX 2024 - FV 4,32 kWp - PdC Mitsubishi Ecodan - e-bike pieghevoli Ado Air 20 Pro e Fiido D21 - Ninebot One E+ 320 Wh (ex Nissan Leaf 24 kWh, ex Zero FX 2015, ex Zero FX 2018, ex e-bike Kalkhoff Agattu)
Re: Cosa si può fare per far modulare PdC Viesmann Vitocal 100S?
Grazie del pensiero, rido anch'io ... per queste cose non mi va di fasciarmi la testa ... cercherò di utilizzarla al meglio possibile
Casa con 2 appartamenti, 160 m2 + 130 m2, centro Italia zona D, casa classe B
Al momento solo l'appartamento da 160 m2 è riscaldato, aggiungendo l'altro si potrà solo migliorare
Qualche consiglio?
Diversa gestione dell'accumulo?
Delta?
Pompa di circolazione?
Aumento la temperatura della casa e giro in canottiera da Dicembre a Marzo?
-
- ★★★★ Esperto
- Messaggi: 1724
- Iscritto il: 26/07/2021, 15:27
- Località: Veneto
- Veicolo: Renault Zoe R135
Re: Cosa si può fare per far modulare PdC Viesmann Vitocal 100S?
Prova a modificare la curva abbassando più possibile la temperatura di mandata.
Comunque se è tanto sovradimensionata più di tanto non potrai fare, specie quando le temperature sono più miti.
Le PDC non modulano da 0 a 100 ma hanno un range che può variare ma indicativamente può essere un 20-90.
Puoi capire che 20% di 16 kW sono comunque 3200 W, se la casa ne richiede 1000-1500 non può fare altro che accendersi e spegnersi.
Per questo abbondare è quasi peggio di sottostimare.
Comunque se è tanto sovradimensionata più di tanto non potrai fare, specie quando le temperature sono più miti.
Le PDC non modulano da 0 a 100 ma hanno un range che può variare ma indicativamente può essere un 20-90.
Puoi capire che 20% di 16 kW sono comunque 3200 W, se la casa ne richiede 1000-1500 non può fare altro che accendersi e spegnersi.
Per questo abbondare è quasi peggio di sottostimare.
Renault Zoe 135 Intens - Fotovoltaico Pannelli Rec Alpha 8,88 Kw Inverter SolarEdge con Ottimizzatori 6Kw e accumulo LG Chem Resu 10H - Climatizzazione casa Brofer HPU600
Re: Cosa si può fare per far modulare PdC Viesmann Vitocal 100S?
Ah allora sono 2 appartamenti , quindi gestibile male se ne funziona solo uno ,
spiega un pò meglio come è montato il puffer, la PDC scalda il puffer (fà anche da ACS) e da lì viene miscelata vs. i 2 appartamenti ?
Comuque hai capito che chi te l'ha fatta partire a mandata fissa di 55° di PDC capisce il giusto , la PDC non è fatta per andare fissa a quella T.
se interviene @fcattaneo potrebbe dirti meglio come fare ....
spiega un pò meglio come è montato il puffer, la PDC scalda il puffer (fà anche da ACS) e da lì viene miscelata vs. i 2 appartamenti ?
Comuque hai capito che chi te l'ha fatta partire a mandata fissa di 55° di PDC capisce il giusto , la PDC non è fatta per andare fissa a quella T.
se interviene @fcattaneo potrebbe dirti meglio come fare ....
Re: Cosa si può fare per far modulare PdC Viesmann Vitocal 100S?
Anch'io ho messo la temperatura di mandata fissa, spengo la caldaia dalle 20 alle 3 e la mattina quando mi alzo do un aiutino col climatizzatre nella zona giorno per riportare la temperatura di casa a 21 gradi.
Per risparmiare è fondamentale tenere la pompa di calore sempre accesa, diminuendo, se necessario, la temperatura di mandata. Anch'io ho i radiatori e se sto molto fuori casa abbasso un po' la temperatura di mandata e al rientro accendo il clima.
Per risparmiare è fondamentale tenere la pompa di calore sempre accesa, diminuendo, se necessario, la temperatura di mandata. Anch'io ho i radiatori e se sto molto fuori casa abbasso un po' la temperatura di mandata e al rientro accendo il clima.